Membre inscrit sydney045

sydney045
a posté 9 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Climatisation

Valeurs de l'IR 33 sur PAC Ophely 464 A
Bonjour à tous.
Sur ma PAC de marque air PAC Ophely 464 A ?
Aujourd'hui Aldes, le régulateur Carrel PJ32W10000 a rendu l'âme, je l'ai remplacé par le Carrel IR33W7HR20, quelqu'un connait-il tous les paramètres à modifier ainsi que toutes ses valeurs.
Par avance merci.
08 mai 2021 à 00:59
forum consulter ce sujet Infos remplacement PJ 32 IR 33 Carrel sur le forum Climatisation

Bonjour.
J'ai lu la doc de l'IR 33 et le paramétrage de ses valeurs maximales, un commentaire précédent ayant l'air fiable et approfondi avec tous les détails ne donnent pas du tout les mêmes valeurs.
C'est la raison pour laquelle je me permettais de demander si quelqu'un avait procédé au replacement du pj 32W10000 par l'IR 33 pour m'assurer des réelles valeurs à paramétrer lors de son remplacement car sur son doc ST1 est à 8 alors que sur la doc IR 33 c'est de 21 à 22 sur ST2, il mentionne 45 alors que sur la doc c'est de 23 à 24 maximum, donc les valeurs sur son document m'interpelle ?? et par la même occasion toutes les valeurs à modifier pour ce changement de régulateur.
Par avance merci.
06 mai 2021 à 13:33
forum consulter ce sujet Infos remplacement PJ 32 IR 33 Carrel sur le forum Climatisation

Publicité

Bonsoir,

Je suis en train d'essayer de reparamétrer l'IR 33 en remplacement du PJ 32 mais celui-ci m'indique un code erreur E03 nO ?
Quelqu'un a-t-il reparamétré ce régulateur Carrel dernièrement ?
Peut-il me donner les valeurs à paramétrer pour le C3 et le H2.
Par avance merci.
01 mai 2021 à 19:24
forum consulter ce sujet Infos remplacement PJ 32 IR 33 Carrel sur le forum Climatisation

Ma PAC est une Ophely 464 de marque Air Pac, il me semble que c'est un groupe Sanyo, racheté depuis par le groupe Aldes, 0je profite également pour vous poser une autre question, quelle onde filaire extérieure raccorder sur cette PAC ?
29 décembre 2020 à 23:17
forum consulter ce sujet Impossibilité de remettre la PAC en service sur le forum Climatisation

Remplacement PJ32 par IR33W7HR20
Bonsoir à tous,
Je viens aux informations concernant le remplacement de régulateur.
Merci pour vos réponses.
27 décembre 2020 à 17:14
forum consulter ce sujet Impossibilité de remettre la PAC en service sur le forum Climatisation

Ma PAC fonctionnait en relève de chaudière, c'est la raison pour laquelle, j'ai expliqué AVOIR coupé le circuit d'eau en amont, avant la bouteille de mélange, pour la faire fonctionner en mode autonome, mais il y a de l'eau dans son circuit, j'ai effectué le remplissage par la purge.
27 décembre 2020 à 16:06
forum consulter ce sujet Impossibilité de remettre la PAC en service sur le forum Climatisation

Bonjour,
En effet il y a de forte chance que l'installation n'est pas été arrêtée dans de bonnes conditions, c'est la raison pour laquelle, j'ai besoin d'informations, pour essayer de diagnostiquer au plus précis la panne éventuelle, je pense aussi que le régulateur peut être HS, mon régulateur est un Carrel PJ32W10000 APPAREMMENT d'après un commentaire antérieure ici dorénavant il faut le remplacer par un IR3 W7HR20 et modifier tous les branchements électriques car différents sad !
Si vous avez d'autres infos, je suis preneur.
Par avance merci.
27 décembre 2020 à 16:00
forum consulter ce sujet Impossibilité de remettre la PAC en service sur le forum Climatisation

Oui, j'ai fermé les vannes avant la bouteille de mélange, ainsi que coupé l'alim du circulateur, mais vraisemblablement maintenant il s'agit d'un problème électrique / électronique, c'est la raison pour laquelle, je demandais si quelqu'un avait connaissance de ce mode d'affichage car il ne figure pas sur ma notice.
20 décembre 2020 à 12:02
forum consulter ce sujet Impossibilité de remettre la PAC en service sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Ma pompe à chaleur est en panne suite à une rupture de mon corps de chauffe de chaudière.
J'ai isolé le circuit pour la faire fonctionner en mode autonome, à la remise sous tension, l'afficheur affiche ces messages (photos) ?
J'ai contrôlé régulateur de débit et autres vérifs hydrauliques, rien n'y fait, le régulateur de chauffage de la PAC est-il HS ou s'agit-il d'un autre défaut ?
Par avance merci pour vos réponses.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
panne pompe à chaleurpanne pompe à chaleurpanne pompe à chaleur

19 décembre 2020 à 17:51
forum consulter ce sujet Impossibilité de remettre la PAC en service sur le forum Climatisation