Profil du membre Thoms21
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit Thoms21

a posté 8 messages sur les forums BricoVidéo :
La perte du 35v peut-il être engendré par des composants de la grande carte ?
22 janvier 2024 à 18:53

La demi-alimentation qui avait été réparée grâce à votre aide fonctionne toujours.
22 janvier 2024 à 10:44

Je suis désolé pour la réponse tardive, mais avec le temps qu'il y a actuellement, je ne peux pas faire les tests.
Cependant, j'ai quand même une question. Étant donné que ma PAC fonctionne partiellement, est-ce que le défaut peut venir d'une autre carte que la carte d'alimentation où se trouvent les SRT-F ?
Merci.
Cependant, j'ai quand même une question. Étant donné que ma PAC fonctionne partiellement, est-ce que le défaut peut venir d'une autre carte que la carte d'alimentation où se trouvent les SRT-F ?
Merci.
22 janvier 2024 à 10:41

Bonjour.
Je reviens vers vous car j'ai de nouveau un souci avec une console de mon chauffage Thermoseme TE-110A.
En 2018 j'avais eu un souci de console qui ne fonctionnait plus et grâce aux infos données sur ce forum j'avais pu réparer en changeant le composant STRF6667, maintenant j'ai le même souci mais sur une autre console qui ne s'allume plus et qui ne recoit plus de 35V donc j'ai commencer par changer ce fameux STRF6667 par un STRF6664 et lors de la remise en route le STRF changé ainsi que le fusible ont grillés, dans le doute d'un composant défectueux, j'ai rechanger le STRF6664 par un autre car je l'ai acheté en double et la mon chauffage a redémarré mais toujours pas ma console haute, visuellement rien n'a l'air défectueux sur la carte.
Quel contrôle devrais je faire sur la carte ?
Je vous remercie.
Je reviens vers vous car j'ai de nouveau un souci avec une console de mon chauffage Thermoseme TE-110A.
En 2018 j'avais eu un souci de console qui ne fonctionnait plus et grâce aux infos données sur ce forum j'avais pu réparer en changeant le composant STRF6667, maintenant j'ai le même souci mais sur une autre console qui ne s'allume plus et qui ne recoit plus de 35V donc j'ai commencer par changer ce fameux STRF6667 par un STRF6664 et lors de la remise en route le STRF changé ainsi que le fusible ont grillés, dans le doute d'un composant défectueux, j'ai rechanger le STRF6664 par un autre car je l'ai acheté en double et la mon chauffage a redémarré mais toujours pas ma console haute, visuellement rien n'a l'air défectueux sur la carte.
Quel contrôle devrais je faire sur la carte ?
Je vous remercie.
15 janvier 2024 à 18:38

Bonjour.
Je reviens pour donner des nouvelles de mon problème, j'ai passé une commande pour les composants électronique chez AVtronic que j'attends toujours au bout de 15 jours, lassé d'attendre j'ai repassé une commande chez IndiPc qui est arrivée, elle, en 3 jours et j'ai donc pu attaquer mon problème
J'ai donc suivi les indications que Dom-Aom m'a donné.
J'ai dessoudé et testé les résistances R211/212 qui étaient bonnes, le condo C216 visuellement était bon a priori, pas de signe de gonflement, je suis donc passé à l’élément suivant, j'ai changé le régulateur STRF6667B par un STRF6654 conseillé par Dom-Aom et là tout refonctionne, c'était donc bien le régulateur qui était en cause.
Un grand merci à Dom-Aom qui m'a aiguillé pour résoudre mon souci et qui m'a fait économiser le prix d'une platine neuve, j’espère que ce sujet servira à une autre personne dans le même cas que moi.
MERCI au forum et à Dom-Aom.
Je reviens pour donner des nouvelles de mon problème, j'ai passé une commande pour les composants électronique chez AVtronic que j'attends toujours au bout de 15 jours, lassé d'attendre j'ai repassé une commande chez IndiPc qui est arrivée, elle, en 3 jours et j'ai donc pu attaquer mon problème
J'ai donc suivi les indications que Dom-Aom m'a donné.
J'ai dessoudé et testé les résistances R211/212 qui étaient bonnes, le condo C216 visuellement était bon a priori, pas de signe de gonflement, je suis donc passé à l’élément suivant, j'ai changé le régulateur STRF6667B par un STRF6654 conseillé par Dom-Aom et là tout refonctionne, c'était donc bien le régulateur qui était en cause.
Un grand merci à Dom-Aom qui m'a aiguillé pour résoudre mon souci et qui m'a fait économiser le prix d'une platine neuve, j’espère que ce sujet servira à une autre personne dans le même cas que moi.
MERCI au forum et à Dom-Aom.
15 septembre 2018 à 16:18

J'ai bien trouvé cette carte ,au premier visuel pas de composant cramé ou autre sur cette face.
J'ai commencer par contrôler les Pin Test A et B 0-5-12V et donc sur le test A j'ai bien les valeurs mais sur le Test B rien.
Y aurait il d'autre composant a contrôler sur tension avant que je démonté la carte ?
Merci.
J'ai commencer par contrôler les Pin Test A et B 0-5-12V et donc sur le test A j'ai bien les valeurs mais sur le Test B rien.
Y aurait il d'autre composant a contrôler sur tension avant que je démonté la carte ?
Merci.
02 septembre 2018 à 11:13

Merci de votre réponse.
Les alims sont bien les 2 blocs noirs que j'ai entourés sur la photo.
J'ai eu le problème après avoir remis le disjoncteur au retour de vacances, peut-être je n'aurai pas dû couper le courant.
Avant cette coupure je n'ai jamais eu de soucis.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Les alims sont bien les 2 blocs noirs que j'ai entourés sur la photo.
J'ai eu le problème après avoir remis le disjoncteur au retour de vacances, peut-être je n'aurai pas dû couper le courant.
Avant cette coupure je n'ai jamais eu de soucis.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

31 août 2018 à 11:39

Bonjour.
Je viens vers vous car j'ai un souci avec ma Hitachi PAC RAM80-QH5, sur cette PAC j'ai 3 UI mais il n'y en a que 1 qui s'allume, je n'ai pas de 35V sur les sorties des 2 UI qui ne fonctionnent pas, pourrait-il s'agir d'un problème avec le composant STRL451
Sur la PAC j'ai la led verte 303B qui clignote 3X, quelle est la signification ?
L'un d'entre vous aurait-il déjà eu ces symptômes ?
Merci.
Je viens vers vous car j'ai un souci avec ma Hitachi PAC RAM80-QH5, sur cette PAC j'ai 3 UI mais il n'y en a que 1 qui s'allume, je n'ai pas de 35V sur les sorties des 2 UI qui ne fonctionnent pas, pourrait-il s'agir d'un problème avec le composant STRL451
Sur la PAC j'ai la led verte 303B qui clignote 3X, quelle est la signification ?
L'un d'entre vous aurait-il déjà eu ces symptômes ?
Merci.
30 août 2018 à 19:08