Bonjour,
Je viens de voir vos messages et j'ai la même panne que szczodry.
Je n'arrive pas non plus à contacter Airton.
Puis-je demander les coordonnées de ALBRE37 ?
Merci pour votre réponse.
Thierry
10 janvier 2017 à 19:03
forum consulter ce sujet Problème clim Airton bi split DC inverter panne E5 sur le forum Climatisation

Bonjour Dom,
Bien compris le message précédent.
J'ai démonté la carte et voilà les photos.
2 photos des composants (triac et régulateur de tension).
Les condos ne sont pas bombés..
Dans tous les cas l'unité extérieure démarre.
Je pense changer le triac suite à votre conseil du message précédent.
Bonne soirée.
Cordialement.
Thulaf

** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
12 avril 2015 à 19:08
forum consulter ce sujet Ventilateur sur TCA-09GHRA/DVI qui ne s'arrête pas sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour,
Même éteinte pendant 15mn, c'est le même résultat (Cathars).
Il tourne à fond et le volet se ferme normalement.
Quelquefois tout s'arrête normalement mais c'est très rare. En tout cas ni froid ni chaud.
Est-ce que je peux me rapprocher de la question 2450 même si c'est une carte différente ?
Référence du triac et autre ?
Cordialement.
Merci Dom.
Thylaf.
10 avril 2015 à 06:29
forum consulter ce sujet Ventilateur sur TCA-09GHRA/DVI qui ne s'arrête pas sur le forum Climatisation

Bonsoir,

Suite à une disjonction générale de mon compteur électrique, et après ré-enclenchement, le ventilateur du split ne s'arrête plus, même clim coupée.
L'unité ne fait ni chaud ni froid.
Les fonctions swing et températures fonctionnent normalement.
Le 2ème split (TCA-12GHRA/DVi) sur la même unité extérieure fonctionne normalement.
Je pense que c'est la carte de l’unité 09 qui cafouille !!
Que faire à part la changer ?
Merci de votre aide.
ThyLaf.
09 avril 2015 à 20:52
forum consulter ce sujet Ventilateur sur TCA-09GHRA/DVI qui ne s'arrête pas sur le forum Climatisation