Bonsoir.
Je ne suis pas revenu sur le forum car je pensais que plus de réponses pendant un mois ça voulais peut être dire que mon problème n'avait pas de solution.
Cet été avec la chaleur j'ai tenté d'allumer en clim et la les deux premières unités intérieur on fait du froid tout l'été sans problème mais pas la troisième. Air qui sort a la température d'un ventilo donc pas de chaud pour les trois mais du froid pour les deux qui sont le plus près de l'UE
Si vous avez une idée ???
Je ne suis pas revenu sur le forum car je pensais que plus de réponses pendant un mois ça voulais peut être dire que mon problème n'avait pas de solution.
Cet été avec la chaleur j'ai tenté d'allumer en clim et la les deux premières unités intérieur on fait du froid tout l'été sans problème mais pas la troisième. Air qui sort a la température d'un ventilo donc pas de chaud pour les trois mais du froid pour les deux qui sont le plus près de l'UE
Si vous avez une idée ???
25 août 2021 à 19:57

Bonsoir.
Désolé pour le délai de réponse mais beaucoup de boulot.
Je vais essayer ce week-end avec un pote électricien de faire ce que vous me dites pour voir s'il y a communication entre les unités.
Merci.
Désolé pour le délai de réponse mais beaucoup de boulot.
Je vais essayer ce week-end avec un pote électricien de faire ce que vous me dites pour voir s'il y a communication entre les unités.
Merci.
27 janvier 2021 à 19:12

Bonsoir.
En fait le gars quand il est venu j'avais pris des infos et je voulais simplement qu'il me dise s'il y avait une fuite ou pas.
J'avais pas l'intention qu'il mette forcément du gaz mais n'y connaissant rien il a enlevé le gaz pour en remettre du neuf sans me dire combien il en avait récupéré, comme il est frigoriste je lui ai fait confiance, de plus je le connais.
Maintenant tous les symptômes décris existaient avant son intervention.
Si je résume le fait d'avoir retiré le gaz et d'en remettre du neuf n'a rien changé c'est comme s'il n'était pas venu.
Même le fait de la turbine qui met beaucoup plus de temps à s'arrêter, le seul changement c'est que la UI1 et la UI2 font du chaud pendant 10 minutes.
Merci.
En fait le gars quand il est venu j'avais pris des infos et je voulais simplement qu'il me dise s'il y avait une fuite ou pas.
J'avais pas l'intention qu'il mette forcément du gaz mais n'y connaissant rien il a enlevé le gaz pour en remettre du neuf sans me dire combien il en avait récupéré, comme il est frigoriste je lui ai fait confiance, de plus je le connais.
Maintenant tous les symptômes décris existaient avant son intervention.
Si je résume le fait d'avoir retiré le gaz et d'en remettre du neuf n'a rien changé c'est comme s'il n'était pas venu.
Même le fait de la turbine qui met beaucoup plus de temps à s'arrêter, le seul changement c'est que la UI1 et la UI2 font du chaud pendant 10 minutes.
Merci.
20 janvier 2021 à 20:00

Bonsoir.
Je n'ai pas eu le temps de regarder pour la consommation mais à force de tester j'ai remarqué des différences par rapport à avant la panne.
Déjà quand je rallume l'UI 1 fait de l'air presque chaud pendant 10 minutes puis ça baisse.
La UI2 fait-elle du chaud pendant 10 minutes puis ça baisse au ressenti à la même température que l'UI1, c'est à dire qu'au bout de dix minutes les deux font de l'air tiède toutes les deux réglées à trente degrés à fond de ventilation. L'UI1 et UI2 ont les mêmes symptômes quand l'UI 3 est éteinte quant à l'UI 3 elle fait du froid tout le temps.
Quand je baisse les trois à 21 degrés elles font toujours de l'air tiède mais s'arrêtent au bout d'un moment comme quand elles atteignent la température voulue sauf que dans la pièce il ne fait pas 21 mais 18.
Dernier point quand j'éteins les UI le voyant s'éteint normal mais la turbine tourne encore pendant 20 secondes alors qu'avant la turbine s'arrêtait pratiquement instantanée la différence de temps est vraiment importante.
Pour ce qui est de mesurer la température je n'ai pas d'appareil spécial pour le faire.
Voilà si ça peut vous éclairer.
Encore merci de me venir en aide.
Je n'ai pas eu le temps de regarder pour la consommation mais à force de tester j'ai remarqué des différences par rapport à avant la panne.
Déjà quand je rallume l'UI 1 fait de l'air presque chaud pendant 10 minutes puis ça baisse.
La UI2 fait-elle du chaud pendant 10 minutes puis ça baisse au ressenti à la même température que l'UI1, c'est à dire qu'au bout de dix minutes les deux font de l'air tiède toutes les deux réglées à trente degrés à fond de ventilation. L'UI1 et UI2 ont les mêmes symptômes quand l'UI 3 est éteinte quant à l'UI 3 elle fait du froid tout le temps.
Quand je baisse les trois à 21 degrés elles font toujours de l'air tiède mais s'arrêtent au bout d'un moment comme quand elles atteignent la température voulue sauf que dans la pièce il ne fait pas 21 mais 18.
Dernier point quand j'éteins les UI le voyant s'éteint normal mais la turbine tourne encore pendant 20 secondes alors qu'avant la turbine s'arrêtait pratiquement instantanée la différence de temps est vraiment importante.
Pour ce qui est de mesurer la température je n'ai pas d'appareil spécial pour le faire.
Voilà si ça peut vous éclairer.
Encore merci de me venir en aide.
19 janvier 2021 à 21:26

Bonsoir.
Je me rappel qu'il avait un mano branché sur l'UE c'est pour ça qu'il ma dit qui y avait pas de fuite et que mon UE montait pas assez en température pour fournir l'air chaud.
Les UI sont propres nettoyer tous les ans UE un seul nettoyage il y a trois ans je vérifierai demain au jours mais pas d'amas de poussière a la lampe.
UI1 et UI2 pas plus chaud quand UI3 éteinte pas de formation de givre sur l'UE.
Pour moi le ventilateur de l'UE ne semble pas a fond moins de puissance qu'avant pour la consommation je ne sais pas comment faire le test faut-il un électricien.
Merci.
Je me rappel qu'il avait un mano branché sur l'UE c'est pour ça qu'il ma dit qui y avait pas de fuite et que mon UE montait pas assez en température pour fournir l'air chaud.
Les UI sont propres nettoyer tous les ans UE un seul nettoyage il y a trois ans je vérifierai demain au jours mais pas d'amas de poussière a la lampe.
UI1 et UI2 pas plus chaud quand UI3 éteinte pas de formation de givre sur l'UE.
Pour moi le ventilateur de l'UE ne semble pas a fond moins de puissance qu'avant pour la consommation je ne sais pas comment faire le test faut-il un électricien.
Merci.
17 janvier 2021 à 19:42

Bonjour.
Je viens de regarder les LEDS quand je mets en marche les clims, seule la LED 303 s'allume en continu ne clignote pas, les autres restent éteintes ce qui apparemment est normal.
Je précise que l'air qui sort des UI n'est pas chaud comme avant mais n'est pas froid non plus c'est tiède.
Après les tuyaux qui restent froids à l'extérieur correspondent au circuit le plus long qui arrive à l'UI qui elle est la seule où l'air sort "froid".
Merci.
Je viens de regarder les LEDS quand je mets en marche les clims, seule la LED 303 s'allume en continu ne clignote pas, les autres restent éteintes ce qui apparemment est normal.
Je précise que l'air qui sort des UI n'est pas chaud comme avant mais n'est pas froid non plus c'est tiède.
Après les tuyaux qui restent froids à l'extérieur correspondent au circuit le plus long qui arrive à l'UI qui elle est la seule où l'air sort "froid".
Merci.
17 janvier 2021 à 13:31

Bonsoir.
Je suppose que les LEDS dont la 301 se trouve sur la carte de l'UE qui se trouve juste en dessous du capot.
Je vais regarder ça demain, merci de la réponse.
Je suppose que les LEDS dont la 301 se trouve sur la carte de l'UE qui se trouve juste en dessous du capot.
Je vais regarder ça demain, merci de la réponse.
15 janvier 2021 à 17:45

Bonsoir Tam.
Oui le chaud et le froid ont bien fonctionné pendant ces 9 ans.
Pour la masse de gaz récupéré aucune idée.
Pour la méthode un appareil qu'il a approché des raccords, un test à l'azote, après il m'a parlé d'un ratio pression et autre chose, la température je crois, je n'ai pas tout compris, mais pas de fuite apparemment.
Recharge de gaz 2.2kg, il m'a dit que c'était plus que ce qu'il fallait.
Il m'a dit aussi que l'UE avait du mal à monter en température vu ses 9 ans mais j'ai un monosplit installé en même temps qui fonctionne très bien et qui est beaucoup plus sollicité, il m'a parlé du compresseur sûrement fatigué.
Merci de la réponse rapide.
Oui le chaud et le froid ont bien fonctionné pendant ces 9 ans.
Pour la masse de gaz récupéré aucune idée.
Pour la méthode un appareil qu'il a approché des raccords, un test à l'azote, après il m'a parlé d'un ratio pression et autre chose, la température je crois, je n'ai pas tout compris, mais pas de fuite apparemment.
Recharge de gaz 2.2kg, il m'a dit que c'était plus que ce qu'il fallait.
Il m'a dit aussi que l'UE avait du mal à monter en température vu ses 9 ans mais j'ai un monosplit installé en même temps qui fonctionne très bien et qui est beaucoup plus sollicité, il m'a parlé du compresseur sûrement fatigué.
Merci de la réponse rapide.
12 janvier 2021 à 18:02

Bonsoir.
J'ai un problème avec mon tri split Hitachi RAM53QH5 qui ne fait plus de chaud depuis 15 jours.
J'ai appelé un ami qui pose des clim qui m'a dit que j'avais un manque de gaz, il a recherché une éventuelle fuite, puis a tiré au vide et a remis du gaz.
Il a constaté avec un appareil que mon unité extérieure avait du mal à monter en température.
Pendant 1h environ il y a eu du chaud puis plus de chaud de nouveau, en touchant les cuivres à l'extérieur j'ai remarqué que 2 circuits étaient chauds et le troisième froid.
Si vous avez une idée de la panne, je précise que l'installation a 9 ans.
Merci de vos réponses.
J'ai un problème avec mon tri split Hitachi RAM53QH5 qui ne fait plus de chaud depuis 15 jours.
J'ai appelé un ami qui pose des clim qui m'a dit que j'avais un manque de gaz, il a recherché une éventuelle fuite, puis a tiré au vide et a remis du gaz.
Il a constaté avec un appareil que mon unité extérieure avait du mal à monter en température.
Pendant 1h environ il y a eu du chaud puis plus de chaud de nouveau, en touchant les cuivres à l'extérieur j'ai remarqué que 2 circuits étaient chauds et le troisième froid.
Si vous avez une idée de la panne, je précise que l'installation a 9 ans.
Merci de vos réponses.
11 janvier 2021 à 21:14

Bonsoir.
OK merci.
OK merci.
10 novembre 2019 à 19:09

Merci beaucoup de la réponse, j'ai maintenant la référence que je n’arrivais pas à trouver.
09 novembre 2019 à 16:36

Bonjour.
J'ai acheté il y a 5 ans une clim Hitachi, j'ai 2 rectangles en espèce de plastique bleu de 4 cm par 20 cm clippés derrière les filtres droite et gauche de l’unité intérieure, je pensais à des filtres à charbon mais renseignement pris je ne les vois pas sur le descriptif de l'appareil et personne dans les magasins ne sait ce que c'est.
Cela fait 3 mm d’épaisseur ça ressemble à des nids d'abeilles, vu que dans le descriptif ils n'apparaissent pas je me demande si l’installateur n'a pas simplement oublié de les enlever et qu'ils ne servent à rien.
MERCI de vos réponses
J'ai acheté il y a 5 ans une clim Hitachi, j'ai 2 rectangles en espèce de plastique bleu de 4 cm par 20 cm clippés derrière les filtres droite et gauche de l’unité intérieure, je pensais à des filtres à charbon mais renseignement pris je ne les vois pas sur le descriptif de l'appareil et personne dans les magasins ne sait ce que c'est.
Cela fait 3 mm d’épaisseur ça ressemble à des nids d'abeilles, vu que dans le descriptif ils n'apparaissent pas je me demande si l’installateur n'a pas simplement oublié de les enlever et qu'ils ne servent à rien.
MERCI de vos réponses
09 novembre 2019 à 12:11