Bonsoir,
Je vous remercie.
J'ai effectué votre test avec une gaine de section rectangulaire et le résultat fut très concluant : la température ambiante affichée est restée stable et donc la climatisation a continué à fonctionner, la pièce a bien chauffé !
Ce test a effectivement mis en évidence le problème et j'ai tout simplement paramétré l'orientation de la pale afin que le flux d'air passe au-dessus du meuble et les résultats sont plutôt très concluants.
J'attends que les températures baissent pour crier victoire.
Encore merci.
Bonne soirée.
Je vous remercie.
J'ai effectué votre test avec une gaine de section rectangulaire et le résultat fut très concluant : la température ambiante affichée est restée stable et donc la climatisation a continué à fonctionner, la pièce a bien chauffé !
Ce test a effectivement mis en évidence le problème et j'ai tout simplement paramétré l'orientation de la pale afin que le flux d'air passe au-dessus du meuble et les résultats sont plutôt très concluants.
J'attends que les températures baissent pour crier victoire.
Encore merci.
Bonne soirée.
01 novembre 2019 à 18:47

Bonjour,
@Tam, sur le manuel d installation, il est indiqué mini 30 mm donc mes 6 cm devraient être bons ?
@Dom-Aom, sur le poste 2323, vous déportez les 2 thermistances ? Je pensais que seule la R1T de couleur rouge servait pour le calcul de la chaleur ambiante (valeur affichée sur l'application) ; A quoi sert l'autre thermistance R2T ? Faut-il la déporter ?
J'ai eu mon installateur, pour lui, il n'y a pas de problème :
- pas de message erreur
- air chaud à 48 degrés quand on force
- pas de fuite
- pour lui, la température d ambiance indiquée sur l'application Android Daikin ne veut rien dire.
Le problème est que cette température ambiante étant erronée (car + 3 degrés de la température demandée) met la clim au mini et ne permet donc pas de chauffer la pièce.... Donc je me retrouve avec une clim inutilisable... il repasse demain.
Pourriez-vous me confirmer que la température affichée sur l'application doit bien être la bonne (et n'est pas fantaisiste, et régule la clim ?)
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

@Tam, sur le manuel d installation, il est indiqué mini 30 mm donc mes 6 cm devraient être bons ?
@Dom-Aom, sur le poste 2323, vous déportez les 2 thermistances ? Je pensais que seule la R1T de couleur rouge servait pour le calcul de la chaleur ambiante (valeur affichée sur l'application) ; A quoi sert l'autre thermistance R2T ? Faut-il la déporter ?
J'ai eu mon installateur, pour lui, il n'y a pas de problème :
- pas de message erreur
- air chaud à 48 degrés quand on force
- pas de fuite
- pour lui, la température d ambiance indiquée sur l'application Android Daikin ne veut rien dire.
Le problème est que cette température ambiante étant erronée (car + 3 degrés de la température demandée) met la clim au mini et ne permet donc pas de chauffer la pièce.... Donc je me retrouve avec une clim inutilisable... il repasse demain.
Pourriez-vous me confirmer que la température affichée sur l'application doit bien être la bonne (et n'est pas fantaisiste, et régule la clim ?)
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

31 octobre 2019 à 14:28

Bonjour,
Merci pour votre réponse, j'ai trouvé le schéma de mon modèle (FTXM42N), la thermistance qui mesure l'air ambiant serait R1T (et pas R2T, vous confirmez ?)
Comment fait-on pour déporter cette "sonde", j'en parle à mon installateur ?
Cela relève du défaut de conception Daikin ??
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci pour votre réponse, j'ai trouvé le schéma de mon modèle (FTXM42N), la thermistance qui mesure l'air ambiant serait R1T (et pas R2T, vous confirmez ?)
Comment fait-on pour déporter cette "sonde", j'en parle à mon installateur ?
Cela relève du défaut de conception Daikin ??
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

31 octobre 2019 à 11:08

Rebonjour,
J'ai trouvé les schémas techniques, pensez-vous que la température d'ambiance est plutot la sont RT1 ou RT2 ?
Comment fait-on pour déporter la sonde ?
J'en parle à mon installateur (qui n'a pas l'air de s'y connaître...).
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai trouvé les schémas techniques, pensez-vous que la température d'ambiance est plutot la sont RT1 ou RT2 ?
Comment fait-on pour déporter la sonde ?
J'en parle à mon installateur (qui n'a pas l'air de s'y connaître...).
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

31 octobre 2019 à 10:25

Bonjour.
Je vous remercie.
C'est la sonde que m'a indiquée l'installateur.
J'ai donc fait le test de retirer la sonde de son compartiment mais la clim n'a jamais démarré même en mode forcé...
Avez-vous une idée où se trouve la sonde thermostat qui mesure la température (sur l'application Android, je suis toujours à environ +2 ou 3 degrés par rapport à la température demandée or ma pièce ne chauffe pas...) ?
J'ai regardé les 2 questions 2322 et 2323 mais je n'ai pas trouvé de réponse...
J'ai cherché la documentation technique du modèle Perfera (FTXM-M) mais sans succès...
Merci.
Je vous remercie.
C'est la sonde que m'a indiquée l'installateur.
J'ai donc fait le test de retirer la sonde de son compartiment mais la clim n'a jamais démarré même en mode forcé...
Avez-vous une idée où se trouve la sonde thermostat qui mesure la température (sur l'application Android, je suis toujours à environ +2 ou 3 degrés par rapport à la température demandée or ma pièce ne chauffe pas...) ?
J'ai regardé les 2 questions 2322 et 2323 mais je n'ai pas trouvé de réponse...
J'ai cherché la documentation technique du modèle Perfera (FTXM-M) mais sans succès...
Merci.
31 octobre 2019 à 10:06

Bonsoir,
Merci pour vos réponses.
Le plafond est à 2,82 m et le split se trouve à 6 cm de celui-ci.
Vous trouverez ci-joint une photo de :
- de l'endroit du split
- la sonde insérée dans son emplacement
- l'emplacement sans la sonde (je l'ai mis à côté du split)
- une photo de l'application indiquant la température demandée (22), la température mesurée par le split (27 ! alors qu'il fait 20) et la température externe 10 degrés.
J'ai fait le test de retirer la sonde de son emplacement et la laisser près du split : la température est proche de la réalité MAIS la clim ne souffle pas, même en forcée....
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Merci pour vos réponses.
Le plafond est à 2,82 m et le split se trouve à 6 cm de celui-ci.
Vous trouverez ci-joint une photo de :
- de l'endroit du split
- la sonde insérée dans son emplacement
- l'emplacement sans la sonde (je l'ai mis à côté du split)
- une photo de l'application indiquant la température demandée (22), la température mesurée par le split (27 ! alors qu'il fait 20) et la température externe 10 degrés.
J'ai fait le test de retirer la sonde de son emplacement et la laisser près du split : la température est proche de la réalité MAIS la clim ne souffle pas, même en forcée....
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




30 octobre 2019 à 21:43

Bonjour,
J'ai fait installer ce monosplit dans la pièce de 45m², un mono split Perfera 42. Le problème est que je paramètre pour chauffer à 23, mais la pièce reste à 20 degrés : la clim souffle pendant quelques minutes et se met au minimum... via l'application sur mon téléphone, je vois qu'elle détecte 26 degrés (donc c'est normal qu'elle chauffe peu, car au-dessus de 2 degrés...).
Je monte le paramétrage à 25, elle chauffe quelques minutes et hop se remet en veille (et je vois qu'elle détecte 28... alors que ma pièce reste à 20 degrés...).
J'ai enlevé la sonde de son logement et elle détecte bien 21 degrés à l'air libre... donc ce n'est pas un problème de sonde ?
J'ai testé le mode forcé : elle monte en détection à 32 degrés et se coupe avant les 20 minutes, alors que la pièce est à environ 21 degrés... (elle se met en protection ??).
Le poseur est venu plusieurs fois : pas de code erreur, pas de fuite (il a même mis au max en terme de pression). Auriez-vous des idées ?
Merci.
Bonne soirée.
J'ai fait installer ce monosplit dans la pièce de 45m², un mono split Perfera 42. Le problème est que je paramètre pour chauffer à 23, mais la pièce reste à 20 degrés : la clim souffle pendant quelques minutes et se met au minimum... via l'application sur mon téléphone, je vois qu'elle détecte 26 degrés (donc c'est normal qu'elle chauffe peu, car au-dessus de 2 degrés...).
Je monte le paramétrage à 25, elle chauffe quelques minutes et hop se remet en veille (et je vois qu'elle détecte 28... alors que ma pièce reste à 20 degrés...).
J'ai enlevé la sonde de son logement et elle détecte bien 21 degrés à l'air libre... donc ce n'est pas un problème de sonde ?
J'ai testé le mode forcé : elle monte en détection à 32 degrés et se coupe avant les 20 minutes, alors que la pièce est à environ 21 degrés... (elle se met en protection ??).
Le poseur est venu plusieurs fois : pas de code erreur, pas de fuite (il a même mis au max en terme de pression). Auriez-vous des idées ?
Merci.
Bonne soirée.
28 octobre 2019 à 22:46