Bonjour
Merci pour le retour rapide.
J'ai constaté que le circuit MCC 5026 portant le récepteur IR n'est pas alimenté en 5V sur la clim en panne.
Donc le problème vient certainement de la carte mère MCC 875.
J'avance...
02 mars 2020 à 17:42
forum consulter ce sujet Panne récepteur IR gainable Toshiba sur le forum Climatisation

Bonjour,

J'ai 2 unités gainables Toshiba RAS-M16 GDV-E installées dans les combles depuis 2007.
Depuis quelques temps 1 des 2 unités ne répond plus aux commandes infrarouges.

L'unité centrale MCC-875 est reliée à une platine de réception de commande qui était placée dans la gaine d'aspiration au niveau du plafond. Je l'ai extraite et montée au plafond pour la rendre accessible.
J'ai interverti cette platine avec l'unité fonctionnelle et ça marche. biggrin
En remontant la platine supposée en panne, l'unité s'est remise à fonctionner. cry
Lorsque je l'ai remis en place au plafond, la panne est revenue.

Je pense qu'il s'agit du récepteur IR, j'ai pu trouvé :
Part No : 4306S729 : P.C. Board Ass’y, Switch
et aussi
Part No 4306S700 P.C. Board Ass’y, WRS-LED qui semble être la pièce que je cherche.

Pouvez-vous me dire où peut-on se procurer cet élément ?
Merci d'avance.
Cordialement.
29 février 2020 à 11:30
forum consulter ce sujet Panne récepteur IR gainable Toshiba sur le forum Climatisation