Profil du membre tobia
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit tobia

a posté 9 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci beaucoup pour votre réponse.
Je vais certainement regarder les vidéos sur YouTube.
Je vais certainement regarder les vidéos sur YouTube.
07 août 2024 à 11:25

Bonjour.
Je ne veux plus de professionnels dans ma maison.
Ni pour le climatiseur ni pour les autres équipements.
Je ne sais pas comment cela se passe dans votre région, mais ici les prix sont plus raisonnables. Je doute qu'il y ait encore des gens honnêtes.
Surtout avec les climatiseurs, ils savent que les gens ne peuvent pas se permettre d'acheter du gaz et ils en profitent.
Bon, je me débrouillerai et j'y suis arrivé, peu importe.
Il y a beaucoup d'informations sur YouTube et peut-être que je viens d'acheter une petite balance et que je commence à zéro.
Merci en tout cas.
Je ne veux plus de professionnels dans ma maison.
Ni pour le climatiseur ni pour les autres équipements.
Je ne sais pas comment cela se passe dans votre région, mais ici les prix sont plus raisonnables. Je doute qu'il y ait encore des gens honnêtes.
Surtout avec les climatiseurs, ils savent que les gens ne peuvent pas se permettre d'acheter du gaz et ils en profitent.
Bon, je me débrouillerai et j'y suis arrivé, peu importe.
Il y a beaucoup d'informations sur YouTube et peut-être que je viens d'acheter une petite balance et que je commence à zéro.
Merci en tout cas.
06 août 2024 à 10:54

Merci. Bref, j'ai ajouté du gaz.
J'ai augmenté la pression de 50 psi jusqu'à 120 psi en mettant le climatiseur en mode froid.
Je sais qu'il faut vérifier le poids, mais je n'ai pas les connaissances nécessaires.
Les professionnels demandent n'importe quoi un devis de 500 euros pour vérifier s'il y a une fuite et ajouter du gaz ?
Bon, si la pression reste à 120 psi, c'est bon.
Sinon, il y a une fuite.
Je pense à acheter une bouteille d'azote et à vérifier moi-même ?
Bonne idée ?
J'ai augmenté la pression de 50 psi jusqu'à 120 psi en mettant le climatiseur en mode froid.
Je sais qu'il faut vérifier le poids, mais je n'ai pas les connaissances nécessaires.
Les professionnels demandent n'importe quoi un devis de 500 euros pour vérifier s'il y a une fuite et ajouter du gaz ?
Bon, si la pression reste à 120 psi, c'est bon.
Sinon, il y a une fuite.
Je pense à acheter une bouteille d'azote et à vérifier moi-même ?
Bonne idée ?
05 août 2024 à 11:15

Bonjour.
Avec des températures de 40°C, nous avons démarré notre climatiseur et il refroidit.
L'air est froid, mais pas aussi froid que dans notre voiture.
Le ventilateur extérieur tourne et tout fonctionne depuis des heures.
La chambre reste bien fraîche.
Cependant, dès que je mets le mode en chauffe, tout s'arrête, les volets se ferment et un message d'erreur apparaît indiquant qu'il n'y a pas assez de gaz ou que la vanne de service est fermée.
J'ai donc une bouteille de R410 A en ma possession, mais comment savoir s'il y a réellement un manque de gaz ?
Et combien faut-il en ajouter ? Que signifie la vanne de service fermée ?
Merci.
Avec des températures de 40°C, nous avons démarré notre climatiseur et il refroidit.
L'air est froid, mais pas aussi froid que dans notre voiture.
Le ventilateur extérieur tourne et tout fonctionne depuis des heures.
La chambre reste bien fraîche.
Cependant, dès que je mets le mode en chauffe, tout s'arrête, les volets se ferment et un message d'erreur apparaît indiquant qu'il n'y a pas assez de gaz ou que la vanne de service est fermée.
J'ai donc une bouteille de R410 A en ma possession, mais comment savoir s'il y a réellement un manque de gaz ?
Et combien faut-il en ajouter ? Que signifie la vanne de service fermée ?
Merci.
02 août 2024 à 10:17

Voulez-vous dire les deux vannes de service ?
Je pensais qu'elles devaient rester fermées lors du chargement du R410...
Je pensais qu'elles devaient rester fermées lors du chargement du R410...
10 novembre 2023 à 10:05

Ok, merci, je comprends.
Mais les tuyaux de remplissage ne gênent pas pour peser la bouteille pendant le remplissage ?
Je sais que normalement le système est plein, mais j'ai vu qu'il n'y avait rien du tout dedans.
Le climatiseur que j'ai acheté était neuf, mais il est resté pendant plus de 5 ans dans son emballage...
Mais les tuyaux de remplissage ne gênent pas pour peser la bouteille pendant le remplissage ?
Je sais que normalement le système est plein, mais j'ai vu qu'il n'y avait rien du tout dedans.
Le climatiseur que j'ai acheté était neuf, mais il est resté pendant plus de 5 ans dans son emballage...
09 novembre 2023 à 19:01

Alors, mieux vaut vider le système, mettre en vide et après ajouter le R410 et peser les bouteilles avant et après ?
Il faut 0,85 kg mais j'ai installé des tuyaux de 6 mètres.
Il faut alors corriger ?
Merci.
Il faut 0,85 kg mais j'ai installé des tuyaux de 6 mètres.
Il faut alors corriger ?
Merci.
08 novembre 2023 à 18:17

Merci.
Alors mieux vaut vider le système et le mettre sous vide ?
Après, ajouter le 410R et peser ? Il faut qu'il y ait 0,85 kg à l'intérieur.
Oui ?
Alors mieux vaut vider le système et le mettre sous vide ?
Après, ajouter le 410R et peser ? Il faut qu'il y ait 0,85 kg à l'intérieur.
Oui ?
07 novembre 2023 à 21:09

Bonjour.
J'ai un climatiseur réversible Mitsubishi SRK20ZS-S acheté neuf que j'ai installé moi-même.
Après avoir rempli le 410R, il y avait 117 psi, et après 5 jours, il n'y a pas eu de perte.
Le climatiseur fonctionne normalement en mode refroidissement ou séchage, les lames fonctionnent, il y a le ventilateur intérieur qui fonctionne (je ne peux pas tester s'il refroidit car c'est l'hiver)...
Dès que je le mets en mode chauffage, les lames se ferment (presque), le ventilateur s'arrête et il ne chauffe pas du tout.
Le ventilateur extérieur commence à tourner vite mais après une dizaine de minutes, il s'arrête aussi et tout reste comme ça.
L'appareil ne donne pas d'erreur apparemment.
Que dois-je faire maintenant ?
Merci.
J'ai un climatiseur réversible Mitsubishi SRK20ZS-S acheté neuf que j'ai installé moi-même.
Après avoir rempli le 410R, il y avait 117 psi, et après 5 jours, il n'y a pas eu de perte.
Le climatiseur fonctionne normalement en mode refroidissement ou séchage, les lames fonctionnent, il y a le ventilateur intérieur qui fonctionne (je ne peux pas tester s'il refroidit car c'est l'hiver)...
Dès que je le mets en mode chauffage, les lames se ferment (presque), le ventilateur s'arrête et il ne chauffe pas du tout.
Le ventilateur extérieur commence à tourner vite mais après une dizaine de minutes, il s'arrête aussi et tout reste comme ça.
L'appareil ne donne pas d'erreur apparemment.
Que dois-je faire maintenant ?
Merci.
06 novembre 2023 à 20:40