Bonjour à vous,
Je vous remercie pour le soutien que vous m'avez apporté. Malgré tous vos efforts je n'ai pas trouvé la source du problème. J'abandonne et je me dirige vers l'achat d'un nouveau système.
Longue vie au forum.
Je vous remercie pour le soutien que vous m'avez apporté. Malgré tous vos efforts je n'ai pas trouvé la source du problème. J'abandonne et je me dirige vers l'achat d'un nouveau système.
Longue vie au forum.
12 décembre 2020 à 14:46

Bonjour AAC et JIMA,
Merci pour votre support.
Je viens de réaliser les mesures demandées par JIMA.
- Cordon (-) sur pin 1 de cn801 et cordon (+) sur U, V, et W de cn 932 = 3 mesures égales à 0.48v
- Cordon (+) sur pin 3 de cn801 et cordon (-) sur U, V, et W de cru 932 = 3 mesures égales à 0.48v
- Cordon (+) sur pin 1 de cn801 et cordon (-) sur U, V, et W de cn 932 = 3 mesures égales à "open"
- Cordon (-) sur pin 3 de cn801 et cordon (+) sur U, V, et W de cru 932 = 3 mesures égales à "open"
- Mesures résistances des 3 bobines du ventilo: 14.4 ohms.
Si j'interprète correctement, les diodes du pont ne sont pas H.S.
Autre constat très intéressant :
- Au démarrage d'un des splits, le ventilo a amorcé un début de rotation puis s'est arrêté. Puis "erreur 13 bips rouge" sur la board, et enfin erreur "2 bips rouge".
- J'ai monté un petit moteur sur le ventilo pour le faire tourner au moment ou j'allume la clim : plus d'erreur "13 bips", donc la carte lit bien que le ventilo tourne. Mais ensuite encore l'erreur "2 bips rouge".
J'espère qu'on finira par mettre le doigt sur le problème.
En attendant de vous lire.
Thomas.
Merci pour votre support.
Je viens de réaliser les mesures demandées par JIMA.
- Cordon (-) sur pin 1 de cn801 et cordon (+) sur U, V, et W de cn 932 = 3 mesures égales à 0.48v
- Cordon (+) sur pin 3 de cn801 et cordon (-) sur U, V, et W de cru 932 = 3 mesures égales à 0.48v
- Cordon (+) sur pin 1 de cn801 et cordon (-) sur U, V, et W de cn 932 = 3 mesures égales à "open"
- Cordon (-) sur pin 3 de cn801 et cordon (+) sur U, V, et W de cru 932 = 3 mesures égales à "open"
- Mesures résistances des 3 bobines du ventilo: 14.4 ohms.
Si j'interprète correctement, les diodes du pont ne sont pas H.S.
Autre constat très intéressant :
- Au démarrage d'un des splits, le ventilo a amorcé un début de rotation puis s'est arrêté. Puis "erreur 13 bips rouge" sur la board, et enfin erreur "2 bips rouge".
- J'ai monté un petit moteur sur le ventilo pour le faire tourner au moment ou j'allume la clim : plus d'erreur "13 bips", donc la carte lit bien que le ventilo tourne. Mais ensuite encore l'erreur "2 bips rouge".
J'espère qu'on finira par mettre le doigt sur le problème.
En attendant de vous lire.
Thomas.
25 novembre 2020 à 14:55

Bonjour AAC,
Merci pour votre réponse.
La carte est impossible à trouver aujourd'hui.
Savez-vous comment je pourrais tester le moteur du ventilateur (l'encodeur est OK apparemment) ?
Merci pour votre réponse.
La carte est impossible à trouver aujourd'hui.
Savez-vous comment je pourrais tester le moteur du ventilateur (l'encodeur est OK apparemment) ?
21 novembre 2020 à 16:48

Bonjour à tous et merci à ce forum d'exister.
Je viens à vous pour vous soumettre un problème de groupe extérieur hors service.
Comme j'ai pu le lire sur différents posts, je suis aussi victime de l'obsolescence de ce modèle et mon dépanneur me propose purement et simplement de remplacer l'installation complète. Il me prévient que même s'il parvient à trouver les cartes, il se peut que le compresseur soit mort et grille à nouveau les cartes.
Dommage, aujourd'hui nous devions mettre en vente notre maison.
(installation: GE MXZ-4A71VA en fonctionnement depuis près de 10 ans, révisé entièrement il y a 4 ans, connecté à 3 splits seulement).
J'espère trouvé une solution ici.
Je vous explique ce que j'ai pu constater et tester :
En mode chaud, et quelque soit le split allumé, il passe en attente avec les deux leds verte allumées. Au bout de quelques minutes, la led verte du haut clignote 5 fois périodiquement, la led verte du bas reste éteinte.
A l'extérieur, à l'allumage, la led rouge clignote deux fois et la orange reste éteinte. Les relais claquent mais le groupe ni le ventilo ne tournent. Au bout de 1-2 min, après plusieurs essais relais, la led rouge clignote 13 fois périodiquement.
Lorsque je coupe et rallume le disjoncteur, les leds rouge et orange ont un drôle de comportement, elles papillonnent/clignotent faiblement. Tout devient plus normal lorsque j'allume un split.
J'ai contrôlé les éléments suivants :
- Les fusibles F64, F911 et F801 sont OK
- La tension 230V AC arrive sur la Noise Board.
- La tension 230V AC repart bien vers la Power Board
- J'ai bien 325-370V DC qui repart vers la Electronic Control Board (CN801)
- Pas de point dur niveau ventilo
- Alimentation débranchée (CN932), j'ai bien 5V sur CN931 entre 5 et 4, et les 1, 2 et 3 alterne bien 0-5V quand je tourne le ventilo à la main. Je n'ai pas testé la tension sur CN932. Les résistances des bobines sont OK.
- Visuellement je n'ai rien constaté (brûlure, composant abîmé, etc.).
- Le dépanneur m'assure avoir testé la résistances des bobines du compresseur, mais je ne vois pas comment il a pu faire sachant que je n'ai constaté aucune trace de démontage de la Power Board, comment a t-il pu démonter les prises ?
Avis aux amateurs de défis, qu'en pensez-vous ? Quels tests seraient-il intéressants de faire ensuite ?
Bien cordialement.
Documentation MXZ-4A80VA
Je viens à vous pour vous soumettre un problème de groupe extérieur hors service.
Comme j'ai pu le lire sur différents posts, je suis aussi victime de l'obsolescence de ce modèle et mon dépanneur me propose purement et simplement de remplacer l'installation complète. Il me prévient que même s'il parvient à trouver les cartes, il se peut que le compresseur soit mort et grille à nouveau les cartes.
Dommage, aujourd'hui nous devions mettre en vente notre maison.

(installation: GE MXZ-4A71VA en fonctionnement depuis près de 10 ans, révisé entièrement il y a 4 ans, connecté à 3 splits seulement).
J'espère trouvé une solution ici.
Je vous explique ce que j'ai pu constater et tester :
En mode chaud, et quelque soit le split allumé, il passe en attente avec les deux leds verte allumées. Au bout de quelques minutes, la led verte du haut clignote 5 fois périodiquement, la led verte du bas reste éteinte.
A l'extérieur, à l'allumage, la led rouge clignote deux fois et la orange reste éteinte. Les relais claquent mais le groupe ni le ventilo ne tournent. Au bout de 1-2 min, après plusieurs essais relais, la led rouge clignote 13 fois périodiquement.
Lorsque je coupe et rallume le disjoncteur, les leds rouge et orange ont un drôle de comportement, elles papillonnent/clignotent faiblement. Tout devient plus normal lorsque j'allume un split.
J'ai contrôlé les éléments suivants :
- Les fusibles F64, F911 et F801 sont OK
- La tension 230V AC arrive sur la Noise Board.
- La tension 230V AC repart bien vers la Power Board
- J'ai bien 325-370V DC qui repart vers la Electronic Control Board (CN801)
- Pas de point dur niveau ventilo
- Alimentation débranchée (CN932), j'ai bien 5V sur CN931 entre 5 et 4, et les 1, 2 et 3 alterne bien 0-5V quand je tourne le ventilo à la main. Je n'ai pas testé la tension sur CN932. Les résistances des bobines sont OK.
- Visuellement je n'ai rien constaté (brûlure, composant abîmé, etc.).
- Le dépanneur m'assure avoir testé la résistances des bobines du compresseur, mais je ne vois pas comment il a pu faire sachant que je n'ai constaté aucune trace de démontage de la Power Board, comment a t-il pu démonter les prises ?
Avis aux amateurs de défis, qu'en pensez-vous ? Quels tests seraient-il intéressants de faire ensuite ?
Bien cordialement.