Hello, juste un court update : strictement la même carte de la deuxième clim vient de me lâcher également.
Il s'agit manifestement d'un problème de conception fabrication sur cette série !

@150€ l'erreur, cela commence à faire cher, manifestement pas de la qualité Panasonic !
01 septembre 2024 à 16:38
forum consulter ce sujet Volute se met à fond au démarrage clim Panasonic CS-FZ25WKE sur le forum Climatisation

Hello, mon message n'est pas paru, je le remets :

Rebondissement et coup de bol, la clim de la chambre de mon fils est exactement la même que celle en panne.
Un rapide échange des deux cartes électroniques des UI montre que le souci vient bien de cette carte.

Ne voyant aucun défaut apparent (soudure/ condensateur explosé etc ,) je l'ai donnée a un électronicien, et si elle apparait irréparable, j'en achèterai une autre.

L’option d'y souder un potentiomètre ne me parait pas judicieuse :
Il semble que la commande de température ne répondes pas non plus car même en la réglant à une T° de consigne supérieure à la T° de la pièce le compresseur reste en route.

Je mets quelques € dans la cagnotte leetchi pour aider le forum à continuer.
Merci à tous, sujet clos.
09 août 2024 à 13:31
forum consulter ce sujet Volute se met à fond au démarrage clim Panasonic CS-FZ25WKE sur le forum Climatisation

Publicité

Merci mille fois pour vos réponses.

Alors, pour Dom-Aom, j'ai trois sondes : une collée en haut de l'évaporateur, une plus bas mais à distance de l'évaporateur (entrée d'air) et la troisième plus en bas encore, collée à l'évaporateur.

À 27°C, les valeurs sont, dans l'ordre en descendant, de 18 kohms, 12,4 kohms (entrée d'air) et 17,3 kohms.
Cela me semble malheureusement tout à fait conforme au graphe que vous m'avez envoyé.

Pour PL, il y a trois sondes et même en mode fan auto et mode clim auto, j'ai toujours la volute à fond.
Pour ma culture, est-ce que la batterie et l'évaporateur sur une clim sont la même chose ?

Est-ce qu'on s'oriente vers une carte UI défectueuse ? Celle-ci sur eBay :
https://www.ebay.co.uk/itm/125565074055

À bientôt.
06 août 2024 à 18:58
forum consulter ce sujet Volute se met à fond au démarrage clim Panasonic CS-FZ25WKE sur le forum Climatisation

Bonjour.

Ça c'est de la réponse précise, merci Dom Aom, je mesure les 3 sondes et vous revient.
06 août 2024 à 14:37
forum consulter ce sujet Volute se met à fond au démarrage clim Panasonic CS-FZ25WKE sur le forum Climatisation

Bonjour PL et merci pour votre réponse.

La volute est très propre, il n'est pas possible de faire des essais de ventilation sans démarrage (du compresseur j'imagine ? ) car les modes disponible sont : auto, cool, heat et dry, je n'ai pas de mode fan only.

Quand elle est en route, volute a fond, la vitesse de ventilation ne réagit pas du tout, elle est coincée a fond !
En ce moment, elle reste même bloquée a fond tout le temps sans revenir a son état normal.
Ci dessous un lien vers une vidéo que j'ai faite :
https://youtu.be/gddnhgze_9U?si=5VzIO74VTq7G4w_q

Merci.
05 août 2024 à 18:48
forum consulter ce sujet Volute se met à fond au démarrage clim Panasonic CS-FZ25WKE sur le forum Climatisation

Bonjour, je suis Totoribus, âgé de 46 ans et j'habite en Martinique. Je préfère réparer plutôt que jeter.

J'ai une climatisation dans ma maison qui a 3 ans et qui est exposée aux embruns marins.
Depuis quelques jours, lorsque je la mets en route, la volute se lance à fond puis ralentit au bout de quelques minutes, quel que soit le réglage de la ventilation sur la télécommande.
Pourriez-vous m'indiquer d'où peut venir le problème ?
Par quoi dois-je commencer pour vérifier le circuit électrique ?

Le modèle est un Panasonic CS-FZ25WKE.
Je suis équipé d'un multimètre, d'un thermocouple et d'une boîte à outils traditionnelle.

Merci beaucoup.
Totoribus.
05 août 2024 à 13:47
forum consulter ce sujet Volute se met à fond au démarrage clim Panasonic CS-FZ25WKE sur le forum Climatisation