Bonjour Dom,
Excusez le retard mais j’avais d'autres chats à fouetter que ce client.
Pour info les pattes de la d07 c'est de ma faute, je les avais repliées pour voir sa réf et elles n'ont pas supporté le pliage.
Ensuite cette pompe est bien protégée par un diff et un thermique spécifique.
D'autre part vous aviez raison dz01 et l'IGBT étaient HS donc remplacement et contrôle de la température de l'inductance avec un thermomètre infra rouge, après 5 minutes la t° est passée de 28° (pompe exposée au soleil) à 36°, est-ce normal ?
Pour info tout a reclaqué après ces 5 minutes d'essai.
Merci de me donner le rôle de cette inductance, faut-il la remplacer et où peut-on la trouver ?
Merci encore pour votre aide.
touki
Excusez le retard mais j’avais d'autres chats à fouetter que ce client.
Pour info les pattes de la d07 c'est de ma faute, je les avais repliées pour voir sa réf et elles n'ont pas supporté le pliage.
Ensuite cette pompe est bien protégée par un diff et un thermique spécifique.
D'autre part vous aviez raison dz01 et l'IGBT étaient HS donc remplacement et contrôle de la température de l'inductance avec un thermomètre infra rouge, après 5 minutes la t° est passée de 28° (pompe exposée au soleil) à 36°, est-ce normal ?
Pour info tout a reclaqué après ces 5 minutes d'essai.
Merci de me donner le rôle de cette inductance, faut-il la remplacer et où peut-on la trouver ?
Merci encore pour votre aide.
touki
12 septembre 2015 à 09:14

Bonjour.
Problème sur un lave-vaisselle Miele G 1232SC
Il démarre en vidange puis m'indique F23 et ne fait plus rien ?
Merci à la personne qui pourrait me renseigner.
Problème sur un lave-vaisselle Miele G 1232SC
Il démarre en vidange puis m'indique F23 et ne fait plus rien ?
Merci à la personne qui pourrait me renseigner.
08 septembre 2015 à 12:36

Bonjour.
Merci à Dom de se pencher sur mon problème.
Tout d'abord en ce qui concerne la do7 je l'ai trouvé aux USA chez Digi Key, c'est une FMD 4206s, noté 4206s sur le boitier, livré dans les 72h !
Pour l'historique avec voici plus de détail.
Cette clim vendue par une boutique ayant porte close, le client a des problèmes avec son diff de 30mA qui tombe après une demi heure de marche avec simplement 2 unités, la troisième ne fonctionnant pratiquement jamais, un dépanneur intervient, fait un complément de gaz que je suppose justifié, ensuite met les 3 unités en fonctionnement et c'est alors que le disjoncteur thermique saute et la conclusion de ce dépanneur : votre clim est HS au revoir et merci.
Étant électricien dépanneur en électroménager télé depuis l'âge de 17 ans, 67 maintenant, je suis retraité actif, déclaré je précise, je me suis penché sur le problème avec les détails que vous connaissez, j’ai contrôlé le groupe au niveau perte avec un mégohmmètre, RAS, je vais aller voir cette inductance dont vous me parlez si elle parait correcte, et également l'IGBT qui me paraissait bon, peut-on contrôler cette inductance ?
Quant aux diodes je n'ai pas eu le temps de visualiser.
Au plaisir de vous lire.
touki !
Merci à Dom de se pencher sur mon problème.
Tout d'abord en ce qui concerne la do7 je l'ai trouvé aux USA chez Digi Key, c'est une FMD 4206s, noté 4206s sur le boitier, livré dans les 72h !
Pour l'historique avec voici plus de détail.
Cette clim vendue par une boutique ayant porte close, le client a des problèmes avec son diff de 30mA qui tombe après une demi heure de marche avec simplement 2 unités, la troisième ne fonctionnant pratiquement jamais, un dépanneur intervient, fait un complément de gaz que je suppose justifié, ensuite met les 3 unités en fonctionnement et c'est alors que le disjoncteur thermique saute et la conclusion de ce dépanneur : votre clim est HS au revoir et merci.
Étant électricien dépanneur en électroménager télé depuis l'âge de 17 ans, 67 maintenant, je suis retraité actif, déclaré je précise, je me suis penché sur le problème avec les détails que vous connaissez, j’ai contrôlé le groupe au niveau perte avec un mégohmmètre, RAS, je vais aller voir cette inductance dont vous me parlez si elle parait correcte, et également l'IGBT qui me paraissait bon, peut-on contrôler cette inductance ?
Quant aux diodes je n'ai pas eu le temps de visualiser.
Au plaisir de vous lire.
touki !
04 septembre 2015 à 06:24

Bonjour.
Ayant changé l'IGBT, le TLP, la D22, la pose de la patte thermique, l'isolant sur l'GBT, la clim a démarré normalement avec 2 unités, à la mise en route de la 3ème la D22V a claqué 30 secondes plus tard.
Aurait-on quelques conseils à me donner ?
Encore merci.
Touki
Ayant changé l'IGBT, le TLP, la D22, la pose de la patte thermique, l'isolant sur l'GBT, la clim a démarré normalement avec 2 unités, à la mise en route de la 3ème la D22V a claqué 30 secondes plus tard.
Aurait-on quelques conseils à me donner ?
Encore merci.
Touki
02 septembre 2015 à 19:43

Bonsoir
Merci à Dom-Aom pour la réponse mais je signale que ma diode d07 a les pattes cassées.
D’où la demande de référence que je ne peux plus lire sur le boitier.
Donc je repose ma question réf de la diode d07 pour une clim 3144 Sanyo.
Merci.
Merci à Dom-Aom pour la réponse mais je signale que ma diode d07 a les pattes cassées.
D’où la demande de référence que je ne peux plus lire sur le boitier.
Donc je repose ma question réf de la diode d07 pour une clim 3144 Sanyo.
Merci.
12 août 2015 à 20:09

Bonjour.
Nouveau sur ce forum que je trouve très bien.
Serait-il possible d'avoir la référence de la diode D07 pour une climatisation Sanyo cmrv 3144 ?
Merci.
touki
Nouveau sur ce forum que je trouve très bien.
Serait-il possible d'avoir la référence de la diode D07 pour une climatisation Sanyo cmrv 3144 ?
Merci.
touki
12 août 2015 à 07:42