Bonjour
Je crois qu'il y a une autre solution : découper une partie de la crosse pour supprimer la courbure.
Poser sur la partie restante un réducteur métallique de ventilation.
Passer les liaisons etc, puis cintrer.
Et enfin, faire passer dedans un flexible métallique comme ceux utilisés pour le gaz (certains modèles ont également un réducteur à une des 2 extrémités).
Le flexible métallique suivra la courbure des liaisons frigorifiques cintrées.
Étanchéifier. Je vais soumettre cette idée à l'installateur.
Ce n'est qu'une idée, je ne sais rien de la faisabilité.
Je crois qu'il y a une autre solution : découper une partie de la crosse pour supprimer la courbure.
Poser sur la partie restante un réducteur métallique de ventilation.
Passer les liaisons etc, puis cintrer.
Et enfin, faire passer dedans un flexible métallique comme ceux utilisés pour le gaz (certains modèles ont également un réducteur à une des 2 extrémités).
Le flexible métallique suivra la courbure des liaisons frigorifiques cintrées.
Étanchéifier. Je vais soumettre cette idée à l'installateur.
Ce n'est qu'une idée, je ne sais rien de la faisabilité.
03 juillet 2017 à 07:43

Pas évident en effet le cintrage...
J'ai lu sur les notices ceci :
Je suis donc 32-33 mm en dessous du minimum requis.
C'est bien cela ?
J'aimerai bien éviter à l'installateur de faire une soudure...
J'ai lu sur les notices ceci :
Citation :Or, d'après mes mesures (voir croquis dans commentaire pus haut), le diamètre de la crosse est de 135 soit un rayon de 67-68 mm.
Le rayon du cintrage d'un tuyau de réfrigérant doit être de 100 mm minimum.
Je suis donc 32-33 mm en dessous du minimum requis.
C'est bien cela ?
J'aimerai bien éviter à l'installateur de faire une soudure...
01 juillet 2017 à 21:45

Merci PL pour vos réponses.
Je ne comprends pas le commentaire n°3 d'un invité sur le forum qui dit que c'est possible, donc en contradiction avec vos réserves argumentées...
Quoiqu'il en soit, je peux solutionner le problème d'encombrement en passant par une 2ème crosse existante, située quelques mètres plus loin (l'anticipation lors de l'achat sur plan ça a du bon
). Je mettrai l'unité extérieure à distance égale des 2 crosses.
NB : Le promoteur ne s'est pas posé de questions dans le choix de la crosse. Sur la terrasse technique au-dessus de chez moi, il y a d'autres crosses identiques installées, toutes identiques mais pour un usage collectif (câblerie VMC par exemple).
A ++
Tuto10
Je ne comprends pas le commentaire n°3 d'un invité sur le forum qui dit que c'est possible, donc en contradiction avec vos réserves argumentées...
Quoiqu'il en soit, je peux solutionner le problème d'encombrement en passant par une 2ème crosse existante, située quelques mètres plus loin (l'anticipation lors de l'achat sur plan ça a du bon

NB : Le promoteur ne s'est pas posé de questions dans le choix de la crosse. Sur la terrasse technique au-dessus de chez moi, il y a d'autres crosses identiques installées, toutes identiques mais pour un usage collectif (câblerie VMC par exemple).
A ++
Tuto10
01 juillet 2017 à 15:37

Bonjour
Merci pour vos réponses et cette bonne nouvelle sur la faisabilité technique.
Vu la configuration de l'appartement, impossible pour moi d'utiliser un écoulement gravitaire.
Je n'ai pas le choix.
Non ce n'est pas une colonne de chute ni une évacuation d'air vicié.
C'est une crosse posée dans "une réservation", à ma demande auprès du constructeur située au-dessus de chez moi.
J'ai obtenu ensuite l'accord d'installer la clim en AG de Copro.
Il y a plus de 2M de tuyaux frigorifiques à faire passer dans la crosse.
L'installateur devra t-il bien utiliser une cintreuse ?
Bien à vous.
Tuto10
Merci pour vos réponses et cette bonne nouvelle sur la faisabilité technique.
Vu la configuration de l'appartement, impossible pour moi d'utiliser un écoulement gravitaire.
Je n'ai pas le choix.
Non ce n'est pas une colonne de chute ni une évacuation d'air vicié.
C'est une crosse posée dans "une réservation", à ma demande auprès du constructeur située au-dessus de chez moi.
J'ai obtenu ensuite l'accord d'installer la clim en AG de Copro.
Il y a plus de 2M de tuyaux frigorifiques à faire passer dans la crosse.
L'installateur devra t-il bien utiliser une cintreuse ?
Bien à vous.
Tuto10
01 juillet 2017 à 08:13

Bonsoir
Bravo pour votre réactivité. J'ai essayé à plusieurs reprises de publier la photo, impossible (bouton "Publier" ou équivalent invisible ensuite).
Je vous envoie comme vous me l'avez demandé l'image à charger sur le forum.
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bravo pour votre réactivité. J'ai essayé à plusieurs reprises de publier la photo, impossible (bouton "Publier" ou équivalent invisible ensuite).
Je vous envoie comme vous me l'avez demandé l'image à charger sur le forum.
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

01 juillet 2017 à 00:05

Bonsoir.
La crosse fixée sur la toiture terrasse (voir croquis et cotes) a un diamètre intérieur de 92 mm.
Ce diamètre est-il suffisant pour faire passer les liaisons frigorifiques, le câble d'alimentation et les 2 condensats ?
Configuration : Multisplit 4kW, froid uniquement (avec Inverter) et 2 unités murales.
Liaisons frigorifiques : 1/4 x 2 (liquide) + 3/8 x 2 (gaz).
Une cintreuse fera-t-elle l'affaire ? La longueur totale du passage des liaisons dans la crosse fait 1150 mm (souche + isolant + dalle plafond comprise).
Merci de vos conseils ?
Tuto10
La crosse fixée sur la toiture terrasse (voir croquis et cotes) a un diamètre intérieur de 92 mm.
Ce diamètre est-il suffisant pour faire passer les liaisons frigorifiques, le câble d'alimentation et les 2 condensats ?
Configuration : Multisplit 4kW, froid uniquement (avec Inverter) et 2 unités murales.
Liaisons frigorifiques : 1/4 x 2 (liquide) + 3/8 x 2 (gaz).
Une cintreuse fera-t-elle l'affaire ? La longueur totale du passage des liaisons dans la crosse fait 1150 mm (souche + isolant + dalle plafond comprise).
Merci de vos conseils ?
Tuto10
30 juin 2017 à 22:25