Profil du membre Vashnoob
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit Vashnoob

a posté 3 messages sur les forums BricoVidéo :
Re bonjour,
Je reviens après un certain temps, pour vous informer que j'ai résolu le problème en changeant les ic1 et ic2 par 2 STRF6654.
Je vous remercie encore pour votre aide. ;)
Je reviens après un certain temps, pour vous informer que j'ai résolu le problème en changeant les ic1 et ic2 par 2 STRF6654.
Je vous remercie encore pour votre aide. ;)
28 août 2017 à 21:41

Bonjour,
Désolé je n'étais pas disponible ce weekend.
Merci pour votre réponse, et désolé pour l'excès de photos...
Ce n'est pas que je pensais que vous ne me croiriez pas, mais c'est plutôt sur moi-même que j'ai des doutes =) Comme je l'ai dit, je suis un total novice et donc je ne suis pas sûr à 100% des unités à mesurer (tension alternative, ou continue...), j'espérais donc qu'on me corrige en cas d'erreur. Mais visiblement, je ne me suis pas trompé.
Pour le type d'UE, savez-vous où je peux le trouver ? J'espère que ce n'est pas sur un livret, car je ne l'ai pas/plus...
En tout cas, j'ai fait comme vous m'avez conseillé, j'ai fait une recherche sur ic1 et ic2, et après avoir un peu lu, j'ai suivi les quelques instructions.
Mais contrairement à ce qu'il devrait, j'ai zéro volt aux bornes des résistances R719 et R760. :(
De plus je viens de remarquer que le dessous du ic1 était plutôt rosé, ce qui pourrait indiquer qu'il a cramé ?...
A voir, mais j'ai essayé de défaire la plaque pour regarder dessous, mais je n'ai pas réussi à défaire certains fils qui m'en empêchent. Je réessaierai plus tard.
Voici une photo pour que vous me disiez si vous pensez pareil à propos du ic1 (si vous le pensez également suspect visuellement).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Désolé je n'étais pas disponible ce weekend.
Merci pour votre réponse, et désolé pour l'excès de photos...
Ce n'est pas que je pensais que vous ne me croiriez pas, mais c'est plutôt sur moi-même que j'ai des doutes =) Comme je l'ai dit, je suis un total novice et donc je ne suis pas sûr à 100% des unités à mesurer (tension alternative, ou continue...), j'espérais donc qu'on me corrige en cas d'erreur. Mais visiblement, je ne me suis pas trompé.
Pour le type d'UE, savez-vous où je peux le trouver ? J'espère que ce n'est pas sur un livret, car je ne l'ai pas/plus...
En tout cas, j'ai fait comme vous m'avez conseillé, j'ai fait une recherche sur ic1 et ic2, et après avoir un peu lu, j'ai suivi les quelques instructions.
Mais contrairement à ce qu'il devrait, j'ai zéro volt aux bornes des résistances R719 et R760. :(
De plus je viens de remarquer que le dessous du ic1 était plutôt rosé, ce qui pourrait indiquer qu'il a cramé ?...
A voir, mais j'ai essayé de défaire la plaque pour regarder dessous, mais je n'ai pas réussi à défaire certains fils qui m'en empêchent. Je réessaierai plus tard.
Voici une photo pour que vous me disiez si vous pensez pareil à propos du ic1 (si vous le pensez également suspect visuellement).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

26 juin 2017 à 01:05

Bonjour à tous,
Lorsque j'ai visité ma maison avant son achat, les clims fonctionnaient nickel.
Mais lorsque j'ai emménagé, 2 des 3 splits ne fonctionnaient plus.
Au vu de la dernière canicule, je me suis un peu penché sur ce problème, et après avoir un peu épluché le web, j'ai fait quelques tests pour essayer de déterminer les problèmes.
J'ai donc constaté que les 2 splits ne sont plus alimentés en 35 volts, tandis que le 3ème split l'est.
J'ai ouvert la clim et regardé les 2 grosses cartes, je n'ai pas remarqué de composant qui aurait lâché ou cramé.
La led LD304 clignote 2 fois en vert, et la led LD301 clignote 1 fois en rouge.
Je ne suis pas très doué dans l'électronique, alors n'hésitez pas à détailler vos réponses. ;p
Je joins des photos que j'ai prises de la clim.
Je vous remercie d'avance pour votre aide. ;)
Pour agrandir les images, cliquez dessus.










Lorsque j'ai visité ma maison avant son achat, les clims fonctionnaient nickel.
Mais lorsque j'ai emménagé, 2 des 3 splits ne fonctionnaient plus.
Au vu de la dernière canicule, je me suis un peu penché sur ce problème, et après avoir un peu épluché le web, j'ai fait quelques tests pour essayer de déterminer les problèmes.
J'ai donc constaté que les 2 splits ne sont plus alimentés en 35 volts, tandis que le 3ème split l'est.
J'ai ouvert la clim et regardé les 2 grosses cartes, je n'ai pas remarqué de composant qui aurait lâché ou cramé.
La led LD304 clignote 2 fois en vert, et la led LD301 clignote 1 fois en rouge.
Je ne suis pas très doué dans l'électronique, alors n'hésitez pas à détailler vos réponses. ;p
Je joins des photos que j'ai prises de la clim.
Je vous remercie d'avance pour votre aide. ;)
Pour agrandir les images, cliquez dessus.










23 juin 2017 à 10:33