Profil du membre vidji27
Actuellement
10 021
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit vidji27

a posté 4 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci beaucoup pour votre réponse.
J'ai désormais un axe de recherche à indiquer au technicien qui interviendra.
J'ai désormais un axe de recherche à indiquer au technicien qui interviendra.
01 janvier 2017 à 12:18

Sur un autre guide "PANASONIC TROUBLE SHOOTING GUIDE", l'erreur F42 - 11 est décrite de la façon suivante => Current Sensor Open (Littéralement, sonde de courant ouverte).
31 décembre 2016 à 19:37

Bonnes fêtes à vous aussi.
Merci pour votre réponse rapide.
Malheureusement le système n'est probablement plus sous garantie puisqu'il était déjà installé lorsque nous avons acheté la maison il y a de ça 4 ans.
Pensez-vous que la carte complète soit à changer ou se peut-il qu'un composant unique telle une sonde soit défectueux ?
Merci pour votre réponse rapide.
Malheureusement le système n'est probablement plus sous garantie puisqu'il était déjà installé lorsque nous avons acheté la maison il y a de ça 4 ans.
Pensez-vous que la carte complète soit à changer ou se peut-il qu'un composant unique telle une sonde soit défectueux ?
31 décembre 2016 à 16:38

Bonjour chers forumeurs,
Après avoir lu quelques posts, il est possible que vous soyez en mesure de me répondre.
Cela fait quelques temps que lorsque l'on passe sous 0°C dehors mon thermostat Panasonic indique une erreur F42 -11.
Après quelques recherches voilà ce à quoi cela correspond dans le manuel :
- Current detector open circuit // Outdoor unit P.C. B (NOISE FILTER) fault or connector ACN2
Le modèle de l'unité extérieure qui semble à l'origine du souci est "CU-L24DBE5"
J'ai fait appel à l'installateur d'origine qui n'a pas semblé en savoir plus que moi et qui au passage ne s'est pas privé pour me facturer 150€ après un "je ne sais pas ce que c'est", enfin ça c'est un autre problème...
Avant de chercher un autre intervenant plus sérieux, pouvez-vous m'aider à comprendre le problème afin que je puisse l'expliquer au mieux.
Après avoir lu quelques posts, il est possible que vous soyez en mesure de me répondre.
Cela fait quelques temps que lorsque l'on passe sous 0°C dehors mon thermostat Panasonic indique une erreur F42 -11.
Après quelques recherches voilà ce à quoi cela correspond dans le manuel :
- Current detector open circuit // Outdoor unit P.C. B (NOISE FILTER) fault or connector ACN2
Le modèle de l'unité extérieure qui semble à l'origine du souci est "CU-L24DBE5"
J'ai fait appel à l'installateur d'origine qui n'a pas semblé en savoir plus que moi et qui au passage ne s'est pas privé pour me facturer 150€ après un "je ne sais pas ce que c'est", enfin ça c'est un autre problème...
Avant de chercher un autre intervenant plus sérieux, pouvez-vous m'aider à comprendre le problème afin que je puisse l'expliquer au mieux.

31 décembre 2016 à 09:53