Soit mon contacteur reste ouvert et il n'y a plus de demande, donc la maison n'est plus chauffée.
Soit la coupure est au moment où le contacteur est fermé et il y restera : on revient au fonctionnement normal de la PAC avec les courts cycles.
C'est un risque acceptable et le problème d'une grande partie de la domotique évoluée.

Soit mon contacteur reste ouvert et il n'y a plus de demande, donc la maison n'est plus chauffée.
Soit la coupure est au moment où le contacteur est fermé et il y restera : on revient au fonctionnement normal de la PAC avec les courts cycles.
C'est un risque acceptable et le problème d'une grande partie de la domotique évoluée.
17 février 2025 à 21:11

Tout est branché et tout fonctionne.
En pratique, j'active mon petit système lorsque l'inverter au mini produit des thermo-off ; en gros lorsque la température extérieure en journée est supérieure à 8 degrés chez moi.
J'ai mis une loi d'eau avec température constante et je règle le temps d'arrêt mini entre 8 et 15 minutes selon qu'il fait froid ou pas (avec 15 minutes, cela fait 2 démarrages par heure).
A la mi-saison, je verrai si je limite en plus la puissance de la PAC ou pas.
Merci Motus306 pour vos idées, même si je les ai transposées à ma situation !
En pratique, j'active mon petit système lorsque l'inverter au mini produit des thermo-off ; en gros lorsque la température extérieure en journée est supérieure à 8 degrés chez moi.
J'ai mis une loi d'eau avec température constante et je règle le temps d'arrêt mini entre 8 et 15 minutes selon qu'il fait froid ou pas (avec 15 minutes, cela fait 2 démarrages par heure).
A la mi-saison, je verrai si je limite en plus la puissance de la PAC ou pas.
Merci Motus306 pour vos idées, même si je les ai transposées à ma situation !
15 février 2025 à 22:59

J'avais bien converti les degrés en Hertz 
Oui, l'idée est de prendre le contrôle sur le thermostat afin de couper juste avant le Thermo-off et le thermostat est bien branché aux bornes 13 et 14. Mon contact est donc en série avec le thermostat.
Il faut que je trouve un moment pour ouvrir la bête et finaliser les branchements.

Oui, l'idée est de prendre le contrôle sur le thermostat afin de couper juste avant le Thermo-off et le thermostat est bien branché aux bornes 13 et 14. Mon contact est donc en série avec le thermostat.
Il faut que je trouve un moment pour ouvrir la bête et finaliser les branchements.
09 janvier 2025 à 13:28

Mon cas est un peu différent puisque je gère une montée en température au cours de la journée afin que l'inertie de la maison permette à la PAC de ne pas tourner la nuit. Elle redémarre lorsque mes panneaux solaires peuvent produire vers 9h30. Ce pilotage se fait via le thermostat Netatmo.
J'ai donc besoin de la pleine puissance pour la montée en température. Je cherche donc à éviter les multiples Thermo-off que fait la PAC lorsqu'elle atteint la température de la loi d'eau et que le thermostat est toujours en demande à cause de l'inertie de la maison.
Nos cas sont différents mais je me suis inspiré de votre solution.
J'ai acheté un contacteur Tuya pilotable en fonction de la température et j'ai positionné le capteur de température sur le départ eau chaude de la PAC.
L'idée est de couper la demande du thermostat juste avant le Thermo-off et de piloter la remise en route, soit par la baisse de température dans le circuit chauffage, soit simplement par la temporisation entre deux demandes thermostat, réglable au niveau de la PAC.
Je suis en cours de mise au point mais il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas.
Si besoin pour optimiser, j'ajouterai le bridage d'intensité pendant la mi-saison.
J'ai donc besoin de la pleine puissance pour la montée en température. Je cherche donc à éviter les multiples Thermo-off que fait la PAC lorsqu'elle atteint la température de la loi d'eau et que le thermostat est toujours en demande à cause de l'inertie de la maison.
Nos cas sont différents mais je me suis inspiré de votre solution.
J'ai acheté un contacteur Tuya pilotable en fonction de la température et j'ai positionné le capteur de température sur le départ eau chaude de la PAC.
L'idée est de couper la demande du thermostat juste avant le Thermo-off et de piloter la remise en route, soit par la baisse de température dans le circuit chauffage, soit simplement par la temporisation entre deux demandes thermostat, réglable au niveau de la PAC.
Je suis en cours de mise au point mais il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas.
Si besoin pour optimiser, j'ajouterai le bridage d'intensité pendant la mi-saison.
08 janvier 2025 à 19:04

Merci Motus306 pour ces explications.
Tuya/Smartlife, c'est ce que j'utilise en attendant Matter, donc je maitrise.
Je vais réfléchir à comment je peux transposer à mon fonctionnent et je vous dirai.
Bonne journée.
Tuya/Smartlife, c'est ce que j'utilise en attendant Matter, donc je maitrise.
Je vais réfléchir à comment je peux transposer à mon fonctionnent et je vous dirai.
Bonne journée.
29 novembre 2024 à 08:47

J'ai aussi un ballon de découplage de 25 l et les résistances désactivées.
Nos chauffagistes ont certainement suivi la même formation chez Hitachi
Votre tempo circulateur est sur 5mn, est-ce à dire qu'il s'arrête 5mn après le Thermo-off que vous avez sélectionné en condition d'arrêt après avoir passé la broche 4 du DSW5 sur On ?
Le problème est que d'après mes observations, le compresseur (et donc le circulateur) redémarrent 3 minutes après un Thermo-off. Si la tempo circulateur est sur 5mn, il n'y aurait pas d'arrêt ?
Vous domotisez le bridage : comment faites vous pour piloter le paramètre sur la PAC ?
L'idée de brider à partir d'une certaine température d'eau me semble en effet intéressante vu que le compresseur ne ralentit pas assez vite quand la température monte et qu'après un thermo-ff, il a tendance à repartir à fond)..Hitachi a des progrès à faire en régulation de ses machines.
Nos chauffagistes ont certainement suivi la même formation chez Hitachi

Votre tempo circulateur est sur 5mn, est-ce à dire qu'il s'arrête 5mn après le Thermo-off que vous avez sélectionné en condition d'arrêt après avoir passé la broche 4 du DSW5 sur On ?
Le problème est que d'après mes observations, le compresseur (et donc le circulateur) redémarrent 3 minutes après un Thermo-off. Si la tempo circulateur est sur 5mn, il n'y aurait pas d'arrêt ?
Vous domotisez le bridage : comment faites vous pour piloter le paramètre sur la PAC ?
L'idée de brider à partir d'une certaine température d'eau me semble en effet intéressante vu que le compresseur ne ralentit pas assez vite quand la température monte et qu'après un thermo-ff, il a tendance à repartir à fond)..Hitachi a des progrès à faire en régulation de ses machines.
28 novembre 2024 à 13:21

Bonjour.
J'ai une PAC Hitachi Yutaki 11kW installée en août 2023 sans eau chaude.
Radiateurs eau chaude et petit ballon mélangeur.
Je suis resté en loi d'eau mais elle est tellement haute qu'elle équivaut pratiquement à une température fixe.autour de 52°.
Je suis aussi avec un hystérésis de 0,1 qui va très bien, le Netatmo ayant une légère inertie totalement suffisante.
Je regrette que Hitachi ne nous fournisse pas une solution pour espacer les Thermo-OFF; Les trois minutes du système génèrent pléthore de cycles courts inévitables. Et comme le support Hitachi renvoie sur l'installateur, on avance pas.
J'ai aussi passé le circulateur en mode éco afin qu'il s'arrête au bout de 45 mn,en particulier pour la nuit.
Je suis parti du principe que le rendement de la PAC est meilleur quand les températures extérieures sont les plus haute et je fais donc en sorte que la PAC fonctionne entre 10h et 22h.
Comme j'ai en plus des panneaux solaires, cela renforce cette stratégie.
Pour cela, la température de la maison (pièce principale essentiellement) passe de 21° le matin à 24° à partir de l'après-midi.
A partir de 22h le thermostat passe à 20° (la possibilité d'avoir un nombre important de températures de consigne du Netatmo a été un critère d'achat), la maisons se refroidit lentement jusqu'aux 21° du matin suivant. Je pense ainsi maximiser mon autoconsommation et ma consommation tout court les jours de mauvais temps.
Et en plus, c'est assez confortable.
Je n'ai pas bridé ma PAC car cela revient à perdre la puissance variable de l'Inverter et j'en ai quand même besoin pour mes montées en température. J'ai des ThermoOff quand la puissance de la PAC dépasse ce que les radiateurs peuvent absorber, donc lors des maintiens en température, d'autant plus si les températures extérieures sont clémentes.
Avez-vous un ballon mélangeur ?
Au plaisir de poursuivre cet échange.
J'ai une PAC Hitachi Yutaki 11kW installée en août 2023 sans eau chaude.
Radiateurs eau chaude et petit ballon mélangeur.
Je suis resté en loi d'eau mais elle est tellement haute qu'elle équivaut pratiquement à une température fixe.autour de 52°.
Je suis aussi avec un hystérésis de 0,1 qui va très bien, le Netatmo ayant une légère inertie totalement suffisante.
Je regrette que Hitachi ne nous fournisse pas une solution pour espacer les Thermo-OFF; Les trois minutes du système génèrent pléthore de cycles courts inévitables. Et comme le support Hitachi renvoie sur l'installateur, on avance pas.
J'ai aussi passé le circulateur en mode éco afin qu'il s'arrête au bout de 45 mn,en particulier pour la nuit.
Je suis parti du principe que le rendement de la PAC est meilleur quand les températures extérieures sont les plus haute et je fais donc en sorte que la PAC fonctionne entre 10h et 22h.
Comme j'ai en plus des panneaux solaires, cela renforce cette stratégie.
Pour cela, la température de la maison (pièce principale essentiellement) passe de 21° le matin à 24° à partir de l'après-midi.
A partir de 22h le thermostat passe à 20° (la possibilité d'avoir un nombre important de températures de consigne du Netatmo a été un critère d'achat), la maisons se refroidit lentement jusqu'aux 21° du matin suivant. Je pense ainsi maximiser mon autoconsommation et ma consommation tout court les jours de mauvais temps.
Et en plus, c'est assez confortable.
Je n'ai pas bridé ma PAC car cela revient à perdre la puissance variable de l'Inverter et j'en ai quand même besoin pour mes montées en température. J'ai des ThermoOff quand la puissance de la PAC dépasse ce que les radiateurs peuvent absorber, donc lors des maintiens en température, d'autant plus si les températures extérieures sont clémentes.
Avez-vous un ballon mélangeur ?
Au plaisir de poursuivre cet échange.
27 novembre 2024 à 12:36

Pour poursuivre la conversation de départ, je viens de remplacer le contrôleur Hitachi en tant que thermostat d'ambiance par un thermostat connecté Netatmo.
C'est le jour et la nuit tant au niveau précision que fonctionnalités.
Je ne comprends pas qu'Hitachi ne propose pas un produit correct à ses clients.
C'est le jour et la nuit tant au niveau précision que fonctionnalités.
Je ne comprends pas qu'Hitachi ne propose pas un produit correct à ses clients.
13 novembre 2024 à 17:42

C'est ma compréhension du fonctionnement, même si c'est documenté nulle part.
11 décembre 2023 à 23:25

Suivant le modèle de votre thermostat, il peut y avoir une compensation fonction de l'écart entre la température de consigne et la température ambiante.
Si l'écart est important, le PAC va augmenter sa température d'eau pour chauffer plus rapidement le logement.
Si vous neutralisez ce paramètre, la loi d'eau devrait être respectée.
Si l'écart est important, le PAC va augmenter sa température d'eau pour chauffer plus rapidement le logement.
Si vous neutralisez ce paramètre, la loi d'eau devrait être respectée.
11 décembre 2023 à 18:52

Merci, c'est très gentil. Mais j'utilise le contrôleur Hitachi e PC-ARFH2E comme thermostat d'ambiance. J'ai sa documentation mais les caractéristiques techniques n'y figurent pas. Et j'imagine pour pour le ATW-RTU-07, c'est la même chose : pas d'information sur la précision de mesure de la température, sur l'hystérésis...
Vous avez trouvé un bon réglage pour la loi d'eau ?
Vous avez trouvé un bon réglage pour la loi d'eau ?
10 décembre 2023 à 17:31

Ce n'est malheureusement pas la seule chose qui n'est pas documentée chez Hitachi. J'ai demandé la documentation technique du thermostat (pour comprendre pourquoi il avait fallu mettre une correction de -2° pour qu'il affiche la bonne température et pour connaître la valeur de l'hystérésis) et on m'a renvoyé sur mon installateur qui ne l'a bien sûr pas.
Pour la loi d'eau, le débat est ouvert sur les forums pour savoir si les déperditions sont linéaires en fonction de la température extérieure ou pas. Pour ceux qui constatent que ce n'est pas le cas, le paramètre delta permet une correction grossière avec en effet une valeur neutre qui n'est pas à zéro.
Pour la loi d'eau, le débat est ouvert sur les forums pour savoir si les déperditions sont linéaires en fonction de la température extérieure ou pas. Pour ceux qui constatent que ce n'est pas le cas, le paramètre delta permet une correction grossière avec en effet une valeur neutre qui n'est pas à zéro.
05 décembre 2023 à 10:29

Vous avez choisi la loi d'eau par point qui est la plus complète en matière de réglages.
- moins 20 est la température extérieure à partir de laquelle la température de l'eau ne monte plus (elle reste à 42 degrés)
- plus 20 est la température extérieure à partir de laquelle la température de l'eau ne baisse plus (elle reste à 20 degrés)
Si delta est à zéro, on obtient une droite.
C'est par là qu'il faut commencer. Le delta sert à corriger la droite si les déperdition ne sont pas linéaires et en général on met une valeur positive.
Delta ne décale pas la droite mais la casse en ajoutant un point au milieu.
La courbe permet donc de définir la température de l'eau en fonction de la température extérieure.
Vous pouvez passer le -20 à -10 et le 42 à 45 et voir ce que cela donne en se rappelant que l'objectif reste d'être le plus bas possible pour le rendement.
- moins 20 est la température extérieure à partir de laquelle la température de l'eau ne monte plus (elle reste à 42 degrés)
- plus 20 est la température extérieure à partir de laquelle la température de l'eau ne baisse plus (elle reste à 20 degrés)
Si delta est à zéro, on obtient une droite.
C'est par là qu'il faut commencer. Le delta sert à corriger la droite si les déperdition ne sont pas linéaires et en général on met une valeur positive.
Delta ne décale pas la droite mais la casse en ajoutant un point au milieu.
La courbe permet donc de définir la température de l'eau en fonction de la température extérieure.
Vous pouvez passer le -20 à -10 et le 42 à 45 et voir ce que cela donne en se rappelant que l'objectif reste d'être le plus bas possible pour le rendement.
04 décembre 2023 à 09:13

Pour augmenter la rapidité des montées en température, il faut un thermostat à compensation d'ambiance comme celui qui est livré par Hitachi par exemple. Les autres sont généralement des thermostats on/off et ne permettent donc pas cette fonctionnalité.
Ce n'est pas normal que la PAC, qui a dû être choisie en fonction des déperditions de la maison, n'arrive pas à atteindre la température de consigne surtout qu'il ne fait pas encore très froid.
Je ne vois pas d'autre moyen d'action que la loi d'eau, quitte à la pousser un peu pour se rassurer et redescendre ensuite.
La notion de thermo-off correspond à une température d'eau atteinte (donc arrêt compresseur si malgré l'inverter au mini la PAC produit trop de chaleur) alors que le thermostat d'ambiance est encore en demande.
Dans votre cas, cela fait penser à une loi d'eau trop basse ; j'ai eu ce type de problème avec des radiateurs en période pas trop froide.
Ce n'est pas normal que la PAC, qui a dû être choisie en fonction des déperditions de la maison, n'arrive pas à atteindre la température de consigne surtout qu'il ne fait pas encore très froid.
Je ne vois pas d'autre moyen d'action que la loi d'eau, quitte à la pousser un peu pour se rassurer et redescendre ensuite.
La notion de thermo-off correspond à une température d'eau atteinte (donc arrêt compresseur si malgré l'inverter au mini la PAC produit trop de chaleur) alors que le thermostat d'ambiance est encore en demande.
Dans votre cas, cela fait penser à une loi d'eau trop basse ; j'ai eu ce type de problème avec des radiateurs en période pas trop froide.
30 novembre 2023 à 16:39

Bonjour.
La PAC n'étant pas très puissante, il ne me semble pas anormal qu'elle chauffe doucement.
Par contre, elle devrait atteindre la température de consigne du thermostat sauf à ce que la loi d'eau soit un peu basse (température du circuit de chauffage en fonction de la température extérieure).
Pour les cycles courts, la PAC a ses sécurités mais trop de cycles pourraient conduire à une usure prématurée, la doc Hitachi n'aborde pas le sujet. L'historique de fonctionnement a un pas de 5 mn et comme les thermo-off peuvent intervenir toutes les 3 mn, le mieux est de regarder ce qui se passe au niveau de la vue schéma temps réel.
Bonne mise au point !
La PAC n'étant pas très puissante, il ne me semble pas anormal qu'elle chauffe doucement.
Par contre, elle devrait atteindre la température de consigne du thermostat sauf à ce que la loi d'eau soit un peu basse (température du circuit de chauffage en fonction de la température extérieure).
Pour les cycles courts, la PAC a ses sécurités mais trop de cycles pourraient conduire à une usure prématurée, la doc Hitachi n'aborde pas le sujet. L'historique de fonctionnement a un pas de 5 mn et comme les thermo-off peuvent intervenir toutes les 3 mn, le mieux est de regarder ce qui se passe au niveau de la vue schéma temps réel.
Bonne mise au point !
30 novembre 2023 à 15:03

Bonjour,
J'essaie d'optimiser les réglages de ma Yutaki avec le contrôleur Hitachi (installé en août 2023). Je remercie tous les contributeurs sur le forum.
La température d'ambiance affichée sur le contrôleur étant supérieure à la réalité, mon installateur a mis une correction de 1°.
Ceci étant, la température reste toujours supérieure à la réalité en variant suivant les moments entre +0 et +0,5.
L'hystérésis est au moins de 1° : si je règle 20°, la demande passe à l'état off en dessous de 20 et à l'état on au-dessus de 21. C'est beaucoup, d'autant plus que le thermostat a l'air peu précis : à l'affichage, il passe directement de 21 à 21,3 et c'est là qu'il passe en demande off. Cet hystérésis important, non réglable, nuit au confort, même s'il évite des démarrages trop fréquents du compresseur après une demande off thermostat.
Ma PAC est surdimensionnée, mais les installateurs étant RGE, ils dimensionnent par rapport à la maison complète alors que nous ne vivons plus que sur le RDC et ils refusent de prendre en compte les apports possibles de la clim réversible. L'installation avec radiateurs aciers est surdimensionnée pour le gaz, mais cela m'a permis d'avoir une PAC moyenne température.
Pour éviter les courts cycles (thermo off), je suis obligé de régler une loi d'eau avec une température élevée : 48°, ce qui n'est pas très économique. Il n'y a pas de possibilité de régler le temps entre thermo off et le thermo on suivant.
Je suis donc assez déçu du manque de précision et de possibilités de réglage du contrôleur Hitachi en fonction du thermostat d'ambiance.
J'essaie d'optimiser les réglages de ma Yutaki avec le contrôleur Hitachi (installé en août 2023). Je remercie tous les contributeurs sur le forum.
La température d'ambiance affichée sur le contrôleur étant supérieure à la réalité, mon installateur a mis une correction de 1°.
Ceci étant, la température reste toujours supérieure à la réalité en variant suivant les moments entre +0 et +0,5.
L'hystérésis est au moins de 1° : si je règle 20°, la demande passe à l'état off en dessous de 20 et à l'état on au-dessus de 21. C'est beaucoup, d'autant plus que le thermostat a l'air peu précis : à l'affichage, il passe directement de 21 à 21,3 et c'est là qu'il passe en demande off. Cet hystérésis important, non réglable, nuit au confort, même s'il évite des démarrages trop fréquents du compresseur après une demande off thermostat.
Ma PAC est surdimensionnée, mais les installateurs étant RGE, ils dimensionnent par rapport à la maison complète alors que nous ne vivons plus que sur le RDC et ils refusent de prendre en compte les apports possibles de la clim réversible. L'installation avec radiateurs aciers est surdimensionnée pour le gaz, mais cela m'a permis d'avoir une PAC moyenne température.
Pour éviter les courts cycles (thermo off), je suis obligé de régler une loi d'eau avec une température élevée : 48°, ce qui n'est pas très économique. Il n'y a pas de possibilité de régler le temps entre thermo off et le thermo on suivant.
Je suis donc assez déçu du manque de précision et de possibilités de réglage du contrôleur Hitachi en fonction du thermostat d'ambiance.
26 novembre 2023 à 21:11