Whogarden
a posté 2 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Climatisation

Bonjour, merci pour votre aide et bonne année à vous tous.

Je n'y connais rien du tout, mais si je vous comprends bien, la reprise d'air pour le séjour devrait être dans le séjour et non dans le couloir ? Et aussi la télécommande ?
Est-ce exact ?
Et comment le faire admettre à mon installateur, spécialiste depuis 1979.
Merci.
09 janvier 2020 à 10:43
forum consulter ce sujet Clim température varie de 18,6°C à 23,2°C sur le forum Climatisation

Bonjour,

J'ai fait installer par un professionnel une climatisation réversible gainable en juin 2019.
Mais, cet hiver, dans le séjour/salon, malgré une consigne à 21°C sur les deux télécommandes filaires,
La température varie de 18,6°C à 23,2°C (en fonction des conditions climatiques ?).
C'est pour cela que j'ai besoin de votre aide.

Je vous joins un plan : Plan-clim-reversible.jpg
Il y a deux zones :
La zone 1 : le séjour / salon et la cuisine pilotés par une télécommandes SPX-WKT3
La zone 2 : Chambres et bureau pilotés par une deuxième télécommandes SPX-WKT3
L'installation se compose de :
2 unités extérieures Hitachi RAC-60NPD de 1,7 Kw froid et 1,8 Kw chaud
2 unités intérieures Hitachi RAD-60PPD DE 6kW froid et 7 Kw chaud
Les unités intérieures sont installées dans les combles.
L'isolation des combles est en laine de roche 32 cm d'épaisseur.
Dans le plan joint, on peut voir :
- en couleur rouge les bouches de soufflage.
- en couleur jaune les grilles de reprise.
- en couleur bleu les télécommandes filaires (installées l'une au dessus de l'autre et réglées à 21°C ventilation auto).
- en couleur marron les thermostats filaires Siemens RAA41.
Il n'y a pas de thermostat dans le bureau, ni dans la cuisine.
Pour l'installateur, tout est normal.
Qu'en pensez-vous ?
Je ne sais pas quoi faire, quelqu'un peut-il m'aider...
Merci.
Et dans le bureau la température dépasse les 22°C si on laisse la porte fermée (alors je la laisse toujours ouverte).


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
plan installation clim réversible

04 janvier 2020 à 18:11
forum consulter ce sujet Clim température varie de 18,6°C à 23,2°C sur le forum Climatisation