Bonjour Dom.
Tout d'abord je vous souhaite à vous et votre famille une excellente année 2023.
Pour moi, l'année commence plutôt bien : j'ai pu (enfin) monter le moteur d'occasion du technicien qui avait proposé de me dépanner.
Après avoir mis mes connecteurs à la place du sien (les couleurs de fils correspondaient en sortie moteur), tout remarche parfaitement, la PAC est repartie !!
Je voulais vous remercier pour vos précieux conseils qui m'ont permis de trouver une solution.
Remerciement spécial au technicien qui m'a dépanné avec son moteur d'occasion, Monsieur Sébastien, c'est quelqu'un de très sympa et disponible que je souhaitais mentionner ici.
A une autre fois peut être !
Xavier.
Tout d'abord je vous souhaite à vous et votre famille une excellente année 2023.
Pour moi, l'année commence plutôt bien : j'ai pu (enfin) monter le moteur d'occasion du technicien qui avait proposé de me dépanner.
Après avoir mis mes connecteurs à la place du sien (les couleurs de fils correspondaient en sortie moteur), tout remarche parfaitement, la PAC est repartie !!
Je voulais vous remercier pour vos précieux conseils qui m'ont permis de trouver une solution.
Remerciement spécial au technicien qui m'a dépanné avec son moteur d'occasion, Monsieur Sébastien, c'est quelqu'un de très sympa et disponible que je souhaitais mentionner ici.
A une autre fois peut être !
Xavier.
07 janvier 2023 à 17:22

Merci Dom pour ces précieux conseils.
Je ne vais effectivement pas me lancer dans un relance de ma PAC en mode dégradé. J'ai toujours l'autre PAC qui fonctionne (heureusement c'est elle qui gère le plancher chauffant!) et au besoin une relève fioul.
Par contre je suis toujours à la recherche d'un moteur de ventilo de rechange (ref SIC-71FW-D890-1A). Le modèle n'est plus référencé et sans référence de remplacement (d'après pac-assistance).
J'ai pu contacter un technicien qui a une PAC CIAT YUNA/Sanyo d'occasion et qui pourrait me dépanner mais c'est une UE motoventilateur et la référence est légèrement différente (SIC-71FW-D8120-3) . De plus il me dit que le connecteur est à 6 broches/5 fils (et non 2 connecteurs 3 broches et 2 broches comme le mien).
La question est : est-ce que ce moteur de rechange pourrait être compatible avec le mien ? Si oui comment faire correspondre les 5 fils avec mes 2+3 fils ? (les couleurs sont apparemment différentes)
C'est une question très technique et je comprendrais que vous n'ayez pas de réponse simple... ;-)
Merci d'avance en tout cas pour tous vos conseils et le temps passé çà répondre à mes questions !
Xavier
Je ne vais effectivement pas me lancer dans un relance de ma PAC en mode dégradé. J'ai toujours l'autre PAC qui fonctionne (heureusement c'est elle qui gère le plancher chauffant!) et au besoin une relève fioul.
Par contre je suis toujours à la recherche d'un moteur de ventilo de rechange (ref SIC-71FW-D890-1A). Le modèle n'est plus référencé et sans référence de remplacement (d'après pac-assistance).
J'ai pu contacter un technicien qui a une PAC CIAT YUNA/Sanyo d'occasion et qui pourrait me dépanner mais c'est une UE motoventilateur et la référence est légèrement différente (SIC-71FW-D8120-3) . De plus il me dit que le connecteur est à 6 broches/5 fils (et non 2 connecteurs 3 broches et 2 broches comme le mien).
La question est : est-ce que ce moteur de rechange pourrait être compatible avec le mien ? Si oui comment faire correspondre les 5 fils avec mes 2+3 fils ? (les couleurs sont apparemment différentes)
C'est une question très technique et je comprendrais que vous n'ayez pas de réponse simple... ;-)
Merci d'avance en tout cas pour tous vos conseils et le temps passé çà répondre à mes questions !
Xavier
08 décembre 2022 à 16:40

Merci pour votre analyse. Je pense aussi que je vais devoir trouver un moteur de rechange.
Malheureusement il semble que le modèle de moteur pour ma PAC ne soit plus fabriqué. Ça va être compliqué.
Voici les références du moteur au cas où vous auriez une idée où je peux m'en procurer un : SIC-71FW-D890-1A.
Malheureusement il semble que le modèle de moteur pour ma PAC ne soit plus fabriqué. Ça va être compliqué.
Voici les références du moteur au cas où vous auriez une idée où je peux m'en procurer un : SIC-71FW-D890-1A.
07 décembre 2022 à 21:28

Bonjour Dom.
Je viens de faire tous les tests.
Pour la plupart je trouve la valeur 1 (aussi bien au ohmmètre qu'avec la diode).
Les seuls tests ayant une valeur différente sont sur le connecteur 2 fils (en mode diode) , pointe de touche rouge sur le fil bleu, pointe de touche noire sur le fil rouge.
J'obtiens la valeur 960 sur le ventilo qui fonctionne et 909 sur celui qui ne fonctionne pas.
Est-ce que cela vous éclaire ?
Dans l'attente de vous lire.
Xavier
Je viens de faire tous les tests.
Pour la plupart je trouve la valeur 1 (aussi bien au ohmmètre qu'avec la diode).
Les seuls tests ayant une valeur différente sont sur le connecteur 2 fils (en mode diode) , pointe de touche rouge sur le fil bleu, pointe de touche noire sur le fil rouge.
J'obtiens la valeur 960 sur le ventilo qui fonctionne et 909 sur celui qui ne fonctionne pas.
Est-ce que cela vous éclaire ?
Dans l'attente de vous lire.
Xavier
07 décembre 2022 à 15:28

Merci.
Je vais donc procéder à ces tests. Voici comment je compte faire, dites moi si vous êtes OK :
1) je coupe le courant et j'attends.
2) je débranche le connecteur 3 fils.
3) je débranche le connecteur 2 fils et je teste la tension entre les deux fils rouge et bleu (qui doit être à zéro sinon j'attends)
4) je mets le testeur en mode ohm et je connecte la pointe noire du testeur avec le fil bleu.
5) avec la pointe rouge je teste successivement les 4 autres fils (le rouge du connecteur à 2 fils, et les 3 du connecteur 3 fils).
Et cela pour les deux ventilos => soit 8 mesures.
6) idem avec le testeur en test de diodes => soit 8 autres mesures.
=> Je trouve 16 mesures au total (et non 32) ?
Par ailleurs, qu'entendez vous en "test de diode" sur le testeur ?
Désolé pour les questions de néophyte ;-)
A j'oubliais : après démarrage, une fois que la PAC s'est mise en sécurité (et que la télécommande affiche P22 sur l'UI), les deux LED de l'UE clignotent avec le rythme suivant : LED 2, 22 clignotements, puis LED 1, 2 clignotements et ainsi de suite.
Je suppose que cela signifie erreur P22 ?
J'attends votre réponse avant de procéder aux tests pour éviter de faire des bêtises ...
Je vais donc procéder à ces tests. Voici comment je compte faire, dites moi si vous êtes OK :
1) je coupe le courant et j'attends.
2) je débranche le connecteur 3 fils.
3) je débranche le connecteur 2 fils et je teste la tension entre les deux fils rouge et bleu (qui doit être à zéro sinon j'attends)
4) je mets le testeur en mode ohm et je connecte la pointe noire du testeur avec le fil bleu.
5) avec la pointe rouge je teste successivement les 4 autres fils (le rouge du connecteur à 2 fils, et les 3 du connecteur 3 fils).
Et cela pour les deux ventilos => soit 8 mesures.
6) idem avec le testeur en test de diodes => soit 8 autres mesures.
=> Je trouve 16 mesures au total (et non 32) ?
Par ailleurs, qu'entendez vous en "test de diode" sur le testeur ?
Désolé pour les questions de néophyte ;-)
A j'oubliais : après démarrage, une fois que la PAC s'est mise en sécurité (et que la télécommande affiche P22 sur l'UI), les deux LED de l'UE clignotent avec le rythme suivant : LED 2, 22 clignotements, puis LED 1, 2 clignotements et ainsi de suite.
Je suppose que cela signifie erreur P22 ?
J'attends votre réponse avant de procéder aux tests pour éviter de faire des bêtises ...
06 décembre 2022 à 16:05

Bonjour Dom.
Étant sur place, j'ai pu faire aujourd'hui le test d'inversion des connecteurs des deux ventilos sur la carte (connecteurs 2 fils et 3 fils).
Après inversion, bonne nouvelle (!?) c'est toujours le ventilo du bas qui est en panne (et celui du haut qui marche).
J'incriminerais donc le ventilo du bas (moteur HS ou fil d'alimentation endommagé ou ???).
Êtes vous d'accord avec ce diagnostic ?
Je vais regarder l'état des fils du ventilo HS.
Mais si c'est le moteur, quel test pourrais-je faire pour m'en assurer ?
Un grand merci d'avance pour votre aide.
Xavier.
Étant sur place, j'ai pu faire aujourd'hui le test d'inversion des connecteurs des deux ventilos sur la carte (connecteurs 2 fils et 3 fils).
Après inversion, bonne nouvelle (!?) c'est toujours le ventilo du bas qui est en panne (et celui du haut qui marche).
J'incriminerais donc le ventilo du bas (moteur HS ou fil d'alimentation endommagé ou ???).
Êtes vous d'accord avec ce diagnostic ?
Je vais regarder l'état des fils du ventilo HS.
Mais si c'est le moteur, quel test pourrais-je faire pour m'en assurer ?
Un grand merci d'avance pour votre aide.
Xavier.
06 décembre 2022 à 15:04

Merci Dom pour votre réponse.
Je n'étais pas sur place ces derniers jours mais maintenant je vais pouvoir faire le test d'inversion des connecteurs.
Vous parlez d'intervention "à chaud" mais si je coupe l'alim de la PAC au niveau du tableau électrique ce sera "à froid" non ?
Donc pas de risque...
Xavier
Je n'étais pas sur place ces derniers jours mais maintenant je vais pouvoir faire le test d'inversion des connecteurs.
Vous parlez d'intervention "à chaud" mais si je coupe l'alim de la PAC au niveau du tableau électrique ce sera "à froid" non ?
Donc pas de risque...
Xavier
04 décembre 2022 à 12:30

Merci beaucoup Dom-Aom de vous pencher sur mon problème
.
Je vous joint une photo de la carte et du schéma électrique.
Je me posais la question d'inverser les câbles d'alimentation des ventilateurs sur la carte pour vois si le pb vient du ventilos ou de la carte : si après inversion, c'est le ventilo du haut qui ne marche plus (au lieu de celui du bas), il faudrait donc incriminer le ventilateur (et inversement pour la carte). Pour ce faire, d'après moi il suffirait d'échanger les deux connecteurs rouge foncé et orange en haut au milieu de la carte (où arrivent trois fils un blanc et 2 beiges) ainsi que les deux petits connecteurs de rouge et orange également, au milieu et à gauche de la carte (où arrivent deux fils, un bleu et un rose).
Qu'en pensez vous ? cette manip est elle sans risque ?
Dans l'attente de votre éclairage.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Je vous joint une photo de la carte et du schéma électrique.
Je me posais la question d'inverser les câbles d'alimentation des ventilateurs sur la carte pour vois si le pb vient du ventilos ou de la carte : si après inversion, c'est le ventilo du haut qui ne marche plus (au lieu de celui du bas), il faudrait donc incriminer le ventilateur (et inversement pour la carte). Pour ce faire, d'après moi il suffirait d'échanger les deux connecteurs rouge foncé et orange en haut au milieu de la carte (où arrivent trois fils un blanc et 2 beiges) ainsi que les deux petits connecteurs de rouge et orange également, au milieu et à gauche de la carte (où arrivent deux fils, un bleu et un rose).
Qu'en pensez vous ? cette manip est elle sans risque ?
Dans l'attente de votre éclairage.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


02 décembre 2022 à 15:54

Bonjour à tous.
Je suis équipé de deux PAC CIAT YUNA 20-65D avec unités extérieures (UE) de marque Sanyo modèle SPW-C366VEHN. Depuis quelques jours, l'une des deux est en panne ("DEF PAC sur l'UI avec code erreur P22 sur la télécommande de l'UE (voir photo)).
J'ai rebooté la PAC , l'erreur apparait après quelques minutes. Sur l'UE extérieur, après reboot j'ai un ventilo qui tourne (celui du haut), pas très vite, et le ventilo du bas qui ne tourne pas. Au bout d'un moment, le ventilo s'arrête et DEF PAC réapparait sur l'UI.
J'ai essayé de le faire tourner à la main le ventilo en panne , il n'est pas grippé.
J'ai regardé les LED sur la carte de l'UE (et comparé à l'autre PAC qui fonctionne bien) : La led 1 à droite clignote et celle de gauche est éteinte.( Voir photo) alors que sur la PAC qui fonctionne les LEDs 1et 2 sont éteintes.
Je pense que ça pourrait être le moteur du ventilo du bas, ou un pb sur la carte.
Quelqu'un aurait-il une idée ? Y a t'il d'autres tests que je pourrais faire pour affiner le diagnostic (sachant que j'ai une 2e PAC à côté qui fonctionne).
Merci d'avance de vos précieux conseils
Je suis équipé de deux PAC CIAT YUNA 20-65D avec unités extérieures (UE) de marque Sanyo modèle SPW-C366VEHN. Depuis quelques jours, l'une des deux est en panne ("DEF PAC sur l'UI avec code erreur P22 sur la télécommande de l'UE (voir photo)).
J'ai rebooté la PAC , l'erreur apparait après quelques minutes. Sur l'UE extérieur, après reboot j'ai un ventilo qui tourne (celui du haut), pas très vite, et le ventilo du bas qui ne tourne pas. Au bout d'un moment, le ventilo s'arrête et DEF PAC réapparait sur l'UI.
J'ai essayé de le faire tourner à la main le ventilo en panne , il n'est pas grippé.
J'ai regardé les LED sur la carte de l'UE (et comparé à l'autre PAC qui fonctionne bien) : La led 1 à droite clignote et celle de gauche est éteinte.( Voir photo) alors que sur la PAC qui fonctionne les LEDs 1et 2 sont éteintes.
Je pense que ça pourrait être le moteur du ventilo du bas, ou un pb sur la carte.
Quelqu'un aurait-il une idée ? Y a t'il d'autres tests que je pourrais faire pour affiner le diagnostic (sachant que j'ai une 2e PAC à côté qui fonctionne).
Merci d'avance de vos précieux conseils

01 décembre 2022 à 15:41