Bonjour,

Merci, je pense avoir saisi maintenant (ouf!) : il ne faut connecter qu'un flexible du manifold, celui pour la BP (couleur bleu).
Je comprends mieux aussi la manipulation concernant le retour du fluide dans l'UE avant de débrancher le flexible.
Je me mets en quête de l'outillage et je tente l'opération.
Je vais peut-être faire rentrer du bois, au cas où !

Merci à tous pour vos réponses et votre patience.
Cordialement.
12 avril 2013 à 16:31
forum consulter ce sujet Effectuer soi-même un tirage au vide d'une climatisation sur le forum Climatisation

Bonjour

Merci à vous tous pour vos réponses.
Je suis vraiment désolé, mais je pense malheureusement que je suis un peu "bouché grave",cry comme dirait un jeune, car je n'ai toujours pas compris le point suivant :
Comment, une fois UI et UE raccordées, mais vannes côté UE et UI toujours fermées, j'arrive à connecter mon manifold pour vider uniquement les tuyaux de raccordement. Il faudrait pour cela des connecteurs en dérivation de mes tuyaux de raccordement (sorte de tés, avec une vanne sur la dérivation pour pouvoir laisser le vide dans les tuyaux tout en pouvant retirer le manifold) qui me permettraient de connecter les flexibles du manifold.
Je n’aperçois aucun connecteur en aval des vannes d’arrêt.
Faut-il que je rajoute de tels tés qui resteraient à demeure ?
Ci-après une image pour expliquer mon besoin.

Merci encore pour votre patience. sweat


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
tirage au vide climatisation

11 avril 2013 à 14:11
forum consulter ce sujet Effectuer soi-même un tirage au vide d'une climatisation sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour,

Merci pour votre réponse.
Je n'ai malheureusement pas trouvé de photo/vidéo sur ce sujet dans le forum (si vous avez des liens, je prends).
J'ai trouvé une description de l'opération sur un autre forum mais je comprends dans le texte que l'opération décrite est faite le circuit vide de gaz, après test d'étanchéité mais avant chargement en gaz.

Dans mon cas d'un équipement prêt à être mis en service, les unités intérieure et extérieure (ou peut-être une seule) sont déjà chargées en gaz, le souci est de mettre sous vide le raccordement entre les deux unités pour le nettoyer en particulier de l'humidité, avant d'ouvrir les vannes côté UE et UI
Ce que je ne comprends pas, c'est comment faire la mise sous vide de ce raccordement (je comprends bien le montage avec les manomètres (manifold?) et branchement de la pompe à vide sur l'entrée de service du manifold), et ne pas casser ce vide au moment de la déconnexion du manifold.
Il y a quelque chose qui m'échappe.
Car si le vide est cassé le temps de la déconnexion, alors pour moi tout est perdu puisque l'humidité retirée se ré-installe immédiatement, par condensation sur les parois des canalisations en cuivre des raccordements.

Merci d'avance.
09 avril 2013 à 09:07
forum consulter ce sujet Effectuer soi-même un tirage au vide d'une climatisation sur le forum Climatisation

Bonjour,

Je sais bien que je vais m'attirer les foudres des professionnels qui parcourent ce forum.
Mais je viens d'acheter une petite clim (mais essentiellement pour utiliser en chauffage) Airton (2kW) chez Brico Dépôt, pas chère, dans le but de faire un test d'utilisabilité d'un tel système pour une petite maison de vacances (aujourd'hui je chauffe au bois). Un des intérêts vu est la possibilité de mettre en route à distance, par l'envoi d'un SMS par exemple (ce qui est plus difficile pour le bois smile).

Pour minimiser les coûts, j'aimerais effectuer l'installation moi-même, quitte à perdre la garantie. Maisà tout le moins il faudrait que cette installation soit réussie, et que le système produise de la chaleur, le temps suffisant pour évaluer l'intérêt et éventuellement passer sur un système plus sérieux, installé dans les règles de l'art.
Cette clim est livrée avec des raccordements standards cuivre non pré-chargés.
A lire les différents forums + notice de mise en service, il semble nécessaire dans ce contexte de devoir procéder à un tirage au vide des raccordements, pour éliminer l'humidité, avant d'ouvrir les vannes pour libérer le gaz pré-chargé dans les unités.
Je peux disposer d'une pompe à vide.
Ma question est relative à la mise en œuvre de ce tirage. Je ne comprends pas trop comment, une fois les raccordements installés entre l'unité extérieure et l'unité intérieure, je peux intercaler ma pompe à vide pour effectuer ce tirage.

Merci d'avance pour votre éclairage.
Cordialement.
08 avril 2013 à 16:37
forum consulter ce sujet Effectuer soi-même un tirage au vide d'une climatisation sur le forum Climatisation