Profil du membre Yo421
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit Yo421

a posté 18 messages sur les forums BricoVidéo :
Bon et bien personne :-((
02 février 2019 à 23:58

Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Par avance merci.
Par avance merci.
28 janvier 2019 à 23:09

Serait-il possible de m’indiquer le rôle de la petite carte située en haut à droite sur la photo svp ?
Par avance merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Par avance merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 janvier 2019 à 21:36

Les sondes de la main PCB sont neuves et contrôlées.
Qu’appelez-vous pressostat BP ?
Comment contrôler cela ?
Par avance merci.
Qu’appelez-vous pressostat BP ?
Comment contrôler cela ?
Par avance merci.
27 janvier 2019 à 19:51

Bonjour.
Merci pour votre retour.
Effectivement sans ces shunts les leds s'allument.
En revanche, j'ai toujours mon problème de compresseur constant qui ne démarre pas cf post 5151 dans lequel j'ai fait les relevés de température que vous m'aviez demandé... cette PAC est un vrai casse tête...
Merci pour votre aide.
Merci pour votre retour.
Effectivement sans ces shunts les leds s'allument.
En revanche, j'ai toujours mon problème de compresseur constant qui ne démarre pas cf post 5151 dans lequel j'ai fait les relevés de température que vous m'aviez demandé... cette PAC est un vrai casse tête...
Merci pour votre aide.
27 janvier 2019 à 11:01

La photo ci-dessus correspond à la nouvelle carte.
Mon problème étant le même avec cette nouvelle carte PCB, j'ai remis l'ancienne.
Question :
Dois-je repositionner les 3 connecteurs sur la photo (Flash, Writer et celui à gauche) sur mon ancienne carte (qui à mon avis n'étaient pas sur la précédente... même si les brochages sont présents) ?
Avec cette carte connectée ainsi, je n'ai ni la led verte, ni la led rouge qui s'allume sur cette PCB... alors qu'auparavant j'avais au moins les 2 leds allumées.
Merci pour votre aide.
Mon problème étant le même avec cette nouvelle carte PCB, j'ai remis l'ancienne.
Question :
Dois-je repositionner les 3 connecteurs sur la photo (Flash, Writer et celui à gauche) sur mon ancienne carte (qui à mon avis n'étaient pas sur la précédente... même si les brochages sont présents) ?
Avec cette carte connectée ainsi, je n'ai ni la led verte, ni la led rouge qui s'allume sur cette PCB... alors qu'auparavant j'avais au moins les 2 leds allumées.
Merci pour votre aide.
25 janvier 2019 à 15:11

Bonjour,
Quelqu'un serait-il me dire à quoi servent les connecteurs CN-FLASH et CN-WRITER connectés entre eux sur la PCB de mon UE LG AUUW366B ?
J'ai remplacé cette carte PCB mais ne me souviens pas si sur la précédente ces 2 connecteurs étaient également reliés ?
Par avance merci.
Quelqu'un serait-il me dire à quoi servent les connecteurs CN-FLASH et CN-WRITER connectés entre eux sur la PCB de mon UE LG AUUW366B ?
J'ai remplacé cette carte PCB mais ne me souviens pas si sur la précédente ces 2 connecteurs étaient également reliés ?
Par avance merci.
25 janvier 2019 à 12:05

Bonjour PL,
Merci de votre aide car je suis toujours au même point.
J’ai remplacé le relais de puissance mais toujours rien au niveau du compresseur constant.
Merci de votre aide car je suis toujours au même point.
J’ai remplacé le relais de puissance mais toujours rien au niveau du compresseur constant.
22 janvier 2019 à 21:28

Bonjour,
Je reviens avec les éléments demandés pour les mesures :
TH1 : (sonde radiateur carte)
A 22°C => 11,3 kOhms
A 32°C => 7,4 kOhms
TH2 :
1) Sonde air Condenseur
A 0°C => 32,8 kOhms
A 22°C => 11,4 kOhms
A 32°C => 7,3 kOhms
2) Sonde Condenseur
A 0°C => 16,4 kOhms
A 22°C => 5,7 kOhms
A 32°C => 3,9 kOhms
TH3 :
1) Sonde compresseur
A 0°C => 16,5 kOhms
A 22°C => 5,8 kOhms
A 32°C => 3,8 kOhms
2) Sonde compresseur inverter
A 0°C => 585 kOhms
A 22°C => 224 kOhms
A 32°C => 153 kOhms
TH4 :
Sonde compresseur
A 0°C => 580 kOhms
A 22°C => 221kOhms
A 32°C => 157 kOhms
Je n'ai pas avancé depuis fin décembre.
Merci pour votre aide.
Je reviens avec les éléments demandés pour les mesures :
TH1 : (sonde radiateur carte)
A 22°C => 11,3 kOhms
A 32°C => 7,4 kOhms
TH2 :
1) Sonde air Condenseur
A 0°C => 32,8 kOhms
A 22°C => 11,4 kOhms
A 32°C => 7,3 kOhms
2) Sonde Condenseur
A 0°C => 16,4 kOhms
A 22°C => 5,7 kOhms
A 32°C => 3,9 kOhms
TH3 :
1) Sonde compresseur
A 0°C => 16,5 kOhms
A 22°C => 5,8 kOhms
A 32°C => 3,8 kOhms
2) Sonde compresseur inverter
A 0°C => 585 kOhms
A 22°C => 224 kOhms
A 32°C => 153 kOhms
TH4 :
Sonde compresseur
A 0°C => 580 kOhms
A 22°C => 221kOhms
A 32°C => 157 kOhms
Je n'ai pas avancé depuis fin décembre.

Merci pour votre aide.
15 janvier 2019 à 20:32

Toutes mes excuses concernant ce meli melo.
Pour résumer, un technicien est intervenu UNIQUEMENT sur l'UE (PAC LG).
Il a remplacé la carte principale avec les sondes qui y sont connectées dessus (d’où ma remarque disant que ces éléments étant neufs et mes symptômes de dysfonctionnement identiques, la panne se situerait ailleurs).
Concernant l'UI (de marque Prothéa), je n'ai aucun schéma électrique, mais sur la carte électronique de celui-ci (en photo), j'ai également 3 sondes (2 pour l'eau et 1 pour le fluide PAC).
Vous me demandiez initialement de vérifier la sonde de la °T d'eau. Celle située sur le retour du circuit d'eau me parait afficher des valeurs aléatoires...variant de 5 à 16 kohms débranchée.
Peut-être faut-il remplacer cette sonde, mais comment trouver sa référence sans parts, ni documents constructeur.
Encore désolé.
Par avance merci.
Pour résumer, un technicien est intervenu UNIQUEMENT sur l'UE (PAC LG).
Il a remplacé la carte principale avec les sondes qui y sont connectées dessus (d’où ma remarque disant que ces éléments étant neufs et mes symptômes de dysfonctionnement identiques, la panne se situerait ailleurs).
Concernant l'UI (de marque Prothéa), je n'ai aucun schéma électrique, mais sur la carte électronique de celui-ci (en photo), j'ai également 3 sondes (2 pour l'eau et 1 pour le fluide PAC).
Vous me demandiez initialement de vérifier la sonde de la °T d'eau. Celle située sur le retour du circuit d'eau me parait afficher des valeurs aléatoires...variant de 5 à 16 kohms débranchée.
Peut-être faut-il remplacer cette sonde, mais comment trouver sa référence sans parts, ni documents constructeur.
Encore désolé.
Par avance merci.
28 décembre 2018 à 17:39

Bonjour.
Ces sondes sont celles du groupe extérieur ?... car j'en ai 3 de plus dans l'unité intérieure.
Si oui, elles ont été remplacées avec la carte principale (au pire j'ai toujours les anciennes sondes).
Merci.
Ces sondes sont celles du groupe extérieur ?... car j'en ai 3 de plus dans l'unité intérieure.
Si oui, elles ont été remplacées avec la carte principale (au pire j'ai toujours les anciennes sondes).
Merci.
28 décembre 2018 à 12:28

Ci-dessous le diagramme situé sur l'unité extérieure LG UU36W-UHB.
A part la photo de la carte (ci-dessus) mentionnant la référence, je n'ai trouvé aucun schéma électrique concernant le module hydraulique intérieur Prothéa (photo ci-dessus).
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

A part la photo de la carte (ci-dessus) mentionnant la référence, je n'ai trouvé aucun schéma électrique concernant le module hydraulique intérieur Prothéa (photo ci-dessus).
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

28 décembre 2018 à 00:27

Merci
Je vais voir pour le schéma mais sur l'unité intérieure je n'en ai pas (il est de marque Prothea).
Les sondes qui ont été changées sont sur le groupe extérieur et reliées sur la carte principale et les 2 compresseurs (pas sur l'unité intérieure).
Je vais voir pour le schéma mais sur l'unité intérieure je n'en ai pas (il est de marque Prothea).
Les sondes qui ont été changées sont sur le groupe extérieur et reliées sur la carte principale et les 2 compresseurs (pas sur l'unité intérieure).
27 décembre 2018 à 18:44

Bonjour
Sur mon module hydraulique intérieur, j'ai 3 sondes : une positionnée contre le tuyau en cuivre du fluide provenant de la PAC, puis 2 autres positionnées sur le départ et le retour du circuit d'eau.
En déconnectant ces 3 sondes, j'obtiens :
- valeur sonde fluide = 7,98 kohms
- valeur sonde départ eau = 8,02 kohms
- valeur sonde retour eau = 5,65 kohms... puis 16,5 kohms... la valeur ne semble pas fixe...
Peut-être que cette dernière sonde pose problème.
Votre avis ?
Si besoin de la changer, s'agissant d'un module de marque Prothea qui n'existe plus aujourd'hui (la marque elle-même), comment faire pour trouver le même type de sonde ?
Par avance merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
Sur mon module hydraulique intérieur, j'ai 3 sondes : une positionnée contre le tuyau en cuivre du fluide provenant de la PAC, puis 2 autres positionnées sur le départ et le retour du circuit d'eau.
En déconnectant ces 3 sondes, j'obtiens :
- valeur sonde fluide = 7,98 kohms
- valeur sonde départ eau = 8,02 kohms
- valeur sonde retour eau = 5,65 kohms... puis 16,5 kohms... la valeur ne semble pas fixe...
Peut-être que cette dernière sonde pose problème.
Votre avis ?
Si besoin de la changer, s'agissant d'un module de marque Prothea qui n'existe plus aujourd'hui (la marque elle-même), comment faire pour trouver le même type de sonde ?
Par avance merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
27 décembre 2018 à 09:51

Pour lui, il n'y a pas de manque... il a placé un mano sur la sortie du groupe.
26 décembre 2018 à 18:45

Merci pour ce retour.
J'ai oublié de préciser que la personne qui est intervenue a contrôlé la quantité de gaz dans le circuit et que lors du remplacement de la carte, il a également changé 3 sondes : celles situées au niveau de chaque compresseur et celle située à l’extérieur contre l'échangeur.
Lors de la mise en service de mon système de chauffage, l'afficheur intérieur (commande) de ma PAC affichait au début de chaque cycle "Preheat" puis ce message laissait place uniquement à "Outdoor", puis "Defrost"....
Aujourd'hui les 2 infos ("Preheat" et "Outdoor") restent affichés et la °T de l'eau ne monte pas (20°C maxi) malgré les 28°C de consigne.
A tout hasard, savez-vous à quel niveau se situe cette sonde de température ?
Par avance merci.
J'ai oublié de préciser que la personne qui est intervenue a contrôlé la quantité de gaz dans le circuit et que lors du remplacement de la carte, il a également changé 3 sondes : celles situées au niveau de chaque compresseur et celle située à l’extérieur contre l'échangeur.
Lors de la mise en service de mon système de chauffage, l'afficheur intérieur (commande) de ma PAC affichait au début de chaque cycle "Preheat" puis ce message laissait place uniquement à "Outdoor", puis "Defrost"....
Aujourd'hui les 2 infos ("Preheat" et "Outdoor") restent affichés et la °T de l'eau ne monte pas (20°C maxi) malgré les 28°C de consigne.
A tout hasard, savez-vous à quel niveau se situe cette sonde de température ?
Par avance merci.
26 décembre 2018 à 09:06

Bonjour,
Depuis 1 mois je rencontre un problème avec ma PAC LG UU36W-UHB.
Aucun code erreur apparent, le compresseur inverter semble fonctionner, mais le second (constant) ne se lance pas.
Je me suis rendu compte de ce dysfonctionnement car je chauffe un plancher et l'eau y circulant ne dépasse pas les 20°C alors que la consigne demandée est de 28°C.
Le dépanneur qui est intervenu nous a remplacé la carte main PCB (car le 2ème compresseur n'était pas du tout alimenté électriquement).
Après son remplacement, la PAC a fonctionné correctement 30 min (les 2 compresseurs fonctionnaient, eau à 27°C), puis rebelote...uniquement le compresseur inverter qui fonctionne.
Mêmes symptômes après remplacement de cette carte.... quelque chose me dit que nous aurions pu éviter ces quelques 900 €... sachant que le problème persiste (je ne remets pas en question les compétences de la personne qui est intervenue mais il s'agit de sommes conséquentes).
Si quelqu'un a une idée, ou une piste pour éclairer notre lanterne, cela serait extra.
Merci par avance pour vos remarques.
Yoann
Depuis 1 mois je rencontre un problème avec ma PAC LG UU36W-UHB.
Aucun code erreur apparent, le compresseur inverter semble fonctionner, mais le second (constant) ne se lance pas.
Je me suis rendu compte de ce dysfonctionnement car je chauffe un plancher et l'eau y circulant ne dépasse pas les 20°C alors que la consigne demandée est de 28°C.
Le dépanneur qui est intervenu nous a remplacé la carte main PCB (car le 2ème compresseur n'était pas du tout alimenté électriquement).
Après son remplacement, la PAC a fonctionné correctement 30 min (les 2 compresseurs fonctionnaient, eau à 27°C), puis rebelote...uniquement le compresseur inverter qui fonctionne.
Mêmes symptômes après remplacement de cette carte.... quelque chose me dit que nous aurions pu éviter ces quelques 900 €... sachant que le problème persiste (je ne remets pas en question les compétences de la personne qui est intervenue mais il s'agit de sommes conséquentes).
Si quelqu'un a une idée, ou une piste pour éclairer notre lanterne, cela serait extra.
Merci par avance pour vos remarques.
Yoann
25 décembre 2018 à 23:12
