Profil du membre Z06
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit Z06

a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour.
Je reviens vous voir depuis mon dernier passage en date du 23 juin 2014 à 09:51.
Alors les nouvelles :
- rien de l'installateur.... mais je pense pas qu'il me recontacte plus, je devais recevoir un devis pour TOUT changer selon lui....
Il y a 15 jours.....
- lors d'un dernier orage, j'avais disjoncté l'installation... clim.
- l 'orage passe... je relance en commençant par le module 1 (celui qui posait soucis) car +25° dans l'appartement.
Ho
surprise
1/2 heure après en passant sous le module (installé au dessus porte salle à manger du froid.
- je pratique le coup du thermomètre (1 en entrée 1 à la sortie)
= + 9° de froid avec 16 à la télécommande......
Du coup nous ne rallumons pas le N2....
l'appartement étant suffisamment climatisé ,+ 24° alors qu'en extérieur +35°
et
depuis nous ne l'avons pas coupé... de peur qu'Il ne reparte pas en froid.
Hier un peu plus de chaud dans le 06 le N°2 fût mis en service jusqu'au soir (fermé pour la nuit), tout fonctionne à nouveau correctement .
Ceci dit je n'y comprends plus rien ... mais cela tourne OK
MAIS aurions-nous aussi la phrase :
Merci à vous de m'avoir lu.
Cordialement.
Je reviens vous voir depuis mon dernier passage en date du 23 juin 2014 à 09:51.
Alors les nouvelles :
- rien de l'installateur.... mais je pense pas qu'il me recontacte plus, je devais recevoir un devis pour TOUT changer selon lui....
Il y a 15 jours.....
- lors d'un dernier orage, j'avais disjoncté l'installation... clim.
- l 'orage passe... je relance en commençant par le module 1 (celui qui posait soucis) car +25° dans l'appartement.


1/2 heure après en passant sous le module (installé au dessus porte salle à manger du froid.
- je pratique le coup du thermomètre (1 en entrée 1 à la sortie)
= + 9° de froid avec 16 à la télécommande......
Du coup nous ne rallumons pas le N2....
l'appartement étant suffisamment climatisé ,+ 24° alors qu'en extérieur +35°
et
depuis nous ne l'avons pas coupé... de peur qu'Il ne reparte pas en froid.
Hier un peu plus de chaud dans le 06 le N°2 fût mis en service jusqu'au soir (fermé pour la nuit), tout fonctionne à nouveau correctement .
Ceci dit je n'y comprends plus rien ... mais cela tourne OK
MAIS aurions-nous aussi la phrase :
Citation :
"Les voix de la climatisation sont impénétrables... !!!! ??"
Merci à vous de m'avoir lu.
Cordialement.
04 juillet 2014 à 15:34

Bonjour PL
Très bien... Je n'y ai pas pensé je vais voir avec un copain.
Merci.
Bon lundi.
Citation :
Si vous n'avez pas la possibilité du jet d'eau, un bon dépoussiérage avec un compresseur d'air, si vous en avez un ou possibilité d'en avoir un, 1 ou 2 X /an est très bien aussi.
Très bien... Je n'y ai pas pensé je vais voir avec un copain.
Merci.
Bon lundi.
23 juin 2014 à 09:51

@ Romana
Bonjour, j'ai cherché.... et je n'avais pas cliqué sur le lien ajouter nouveau fichier.
Je découvre enfin ce rajout .... que j'appliquerais, si besoin, à nouveau.
Merci.
Bonjour, j'ai cherché.... et je n'avais pas cliqué sur le lien ajouter nouveau fichier.

Je découvre enfin ce rajout .... que j'appliquerais, si besoin, à nouveau.
Merci.
23 juin 2014 à 09:49

Bonsoir (re).
Merci pour l'image... je ne savais pas encore si je pouvais mettre en mini.
Re voici en mieux pris sur le moteur (qui est posé au dessus d'une porte donnant dans le balcon, car il nous est interdit de mettre en façade... je rappelle que le système a toujours très bien fonctionné, en été comme en hiver... et qui est notre unique chauffage).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

A la lecture de votre dernier message... vous confirmez mon impression, pour moi :
- bon installateur
- dans tout l'entretien sur 5 ans + 2 ans.... nettoyage que des filtres, par eux.
Voici pourquoi j'ai arrêté, passé les deux ans, avant la garantie.
Pour ce qui est du nettoyage de l'unité ext... je ne peux faire en jet d'eau : brosse et aspirateur pour les poussières.
Sur ce bonne soirée à vous.
@ plus tard et MERCI à nouveau.
Merci pour l'image... je ne savais pas encore si je pouvais mettre en mini.
Re voici en mieux pris sur le moteur (qui est posé au dessus d'une porte donnant dans le balcon, car il nous est interdit de mettre en façade... je rappelle que le système a toujours très bien fonctionné, en été comme en hiver... et qui est notre unique chauffage).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

A la lecture de votre dernier message... vous confirmez mon impression, pour moi :
- bon installateur
- dans tout l'entretien sur 5 ans + 2 ans.... nettoyage que des filtres, par eux.
Voici pourquoi j'ai arrêté, passé les deux ans, avant la garantie.
Pour ce qui est du nettoyage de l'unité ext... je ne peux faire en jet d'eau : brosse et aspirateur pour les poussières.
Sur ce bonne soirée à vous.
@ plus tard et MERCI à nouveau.
21 juin 2014 à 22:16

Bonjour PL
Tout d'abord MERCI, pour votre rapide réponse, en cette journée de dimanche et fête de la musique.
OUI... indiqué sur la plaque.
NON.. il a ouvert QUE l'Unité Ext.
Je ne sais s'il y a 10 ans ils ont pesé le gaz...
J'avais été étonné qu'Il en faisait sortir.. .après la 1ère mise en service (ceci de mémoire... car depuis 10 ans.... heu....).
Vous confirmez mon point de vue (amateur... mais lecteur aussi sur ce sujet)
Je nettoie depuis 3 ans moi-même les filtres, dés l'apparition du témoin allumé (et aussi juste avant de la mise en service été/hiver)
Je n'ai pas trouvé justement cette carte sur le net.
Je m'en occupe dés que possible.
Je vous tiens au courant dés que j'ai le devis... Et si j'obtiens l'info de Hitachi.
Cordialement à vous.
Bonne soirée.
Tout d'abord MERCI, pour votre rapide réponse, en cette journée de dimanche et fête de la musique.
Citation :
Je suppose que cette installation est au R410A.
OUI... indiqué sur la plaque.
Citation :
Le technicien a t-il mis ses manomètres ?
NON.. il a ouvert QUE l'Unité Ext.
Je ne sais s'il y a 10 ans ils ont pesé le gaz...
J'avais été étonné qu'Il en faisait sortir.. .après la 1ère mise en service (ceci de mémoire... car depuis 10 ans.... heu....).
Citation :
L'eau qui apparait sur l'UI pourrait aussi confirmer le manque de gaz, car si la clim est en fonctionnement et manque de gaz l'UI va geler donc goutter un peu partout et non ruisseler sur la batterie.
Vous confirmez mon point de vue (amateur... mais lecteur aussi sur ce sujet)
Citation :
les filtres sont-ils propres ?
Je nettoie depuis 3 ans moi-même les filtres, dés l'apparition du témoin allumé (et aussi juste avant de la mise en service été/hiver)
Citation :
Il suffit de taper sur internet pour voir si le modèle existe toujours
Je n'ai pas trouvé justement cette carte sur le net.
Citation :
ou encore appeler le service technique d'Hitachi en prenant le N° de tel sur internet.
Je m'en occupe dés que possible.
Je vous tiens au courant dés que j'ai le devis... Et si j'obtiens l'info de Hitachi.
Cordialement à vous.
Bonne soirée.
21 juin 2014 à 18:27

Bonjour à vous.
J'ai fait un tour dans le forum, je pense avoir un aperçu des réponses, mais j'aurais besoin d'une confirmation... sur :
- complément gaz ??
- changement carte électronique ??
qui selon le monteur ne se ferait plus chez Hitachi / surpris qu'après 10 ans plus de pièces !.
Mon installation date du 01 juillet 2004
- Unité extérieure : RAM-60QH4
- Unité 1 intérieure : RAK-35NH4
- Unité 2 intérieure : RAK-50NH4
- Tout a bien fonctionné jusqu'à l'ouverture de la clim en début du mois de juin 14.
Mon souci du moment :
- l'unité 1... souffle très peu de froid... demandé 16° = 25°
Le technicien qui est passé, a fait les manœuvres suivantes :
- démontage du capot
- vérification (électrovannes ?) qui faisait du clic clic clic
- coupure du courant et remise en route (rien sur le 1 / OK sur le 2)
- inversion de la fiche du l'unité 2 (qui fonctionne très bien) sur l'unité 1 (Rien ne se passe)
- selon lui c'est la carte électronique qui serait HS
- j'attends un devis (mais quoi puisque la carte ne se fait plus ? / moteur ?)
- ce dimanche matin sur l'unité 1, petite goutte de condensation
(je démonte et vérifie bien que le circuit évacuation est OK / j'ai mis un verre eau...)
Photo référence unité extérieure.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Mes questions :
Comme tout était ok depuis 10 ans et qu'il y a un peu de froid :
1/ ne manque-t-il pas du gaz ??
2/ si plus de carte électronique ?... je dois changer l'unité extérieure, et dans ce cas :
- est-il possible de se raccorder sur les splits déjà en place ?
Je suis un peu long, pardon.
Je vous ferai part de ce devis, dés réception.
MERCI pour vos réponses....
Cordialement à vous.
J'ai fait un tour dans le forum, je pense avoir un aperçu des réponses, mais j'aurais besoin d'une confirmation... sur :
- complément gaz ??
- changement carte électronique ??
qui selon le monteur ne se ferait plus chez Hitachi / surpris qu'après 10 ans plus de pièces !.
Mon installation date du 01 juillet 2004
- Unité extérieure : RAM-60QH4
- Unité 1 intérieure : RAK-35NH4
- Unité 2 intérieure : RAK-50NH4
- Tout a bien fonctionné jusqu'à l'ouverture de la clim en début du mois de juin 14.
Mon souci du moment :
- l'unité 1... souffle très peu de froid... demandé 16° = 25°
Le technicien qui est passé, a fait les manœuvres suivantes :
- démontage du capot
- vérification (électrovannes ?) qui faisait du clic clic clic
- coupure du courant et remise en route (rien sur le 1 / OK sur le 2)
- inversion de la fiche du l'unité 2 (qui fonctionne très bien) sur l'unité 1 (Rien ne se passe)
- selon lui c'est la carte électronique qui serait HS
- j'attends un devis (mais quoi puisque la carte ne se fait plus ? / moteur ?)
- ce dimanche matin sur l'unité 1, petite goutte de condensation
(je démonte et vérifie bien que le circuit évacuation est OK / j'ai mis un verre eau...)
Photo référence unité extérieure.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Mes questions :
Comme tout était ok depuis 10 ans et qu'il y a un peu de froid :
1/ ne manque-t-il pas du gaz ??
2/ si plus de carte électronique ?... je dois changer l'unité extérieure, et dans ce cas :
- est-il possible de se raccorder sur les splits déjà en place ?
Je suis un peu long, pardon.
Je vous ferai part de ce devis, dés réception.
MERCI pour vos réponses....
Cordialement à vous.
21 juin 2014 à 15:52