Bonjour.
Merci de votre réponse. Je vais essayer d’être plus clair.
L'installation Mini DRV avec 5 unités intérieures (3 MSZ-FH 25VE-E1+2MSZ-FH 35VE-E1).
J'ai aussi une commande centralisée AT-50B qui me permet de voir les températures de reprise des 5 unités.
Trois unités régulent bien, par contre sur les deux autres ça ne va pas.
Exemple en mode chaud :
Unités à l’arrêt -T° sonde 18° - Bloc légèrement chaud.
Mise en marche consigne à 20° (Ventilo tourne à très petite vitesse).
Je pense que c'est pour avoir un flux d'air sur la sonde.
Après 1 ou 2 minutes mise en marche du ventilo (vitesse réglée à 3 barres). Soufflage air chaud- baisse T° sonde- remontée progressive T° sonde- quand la consigne est dépassée arrêt ventilo.
Un ou deux cycles comme ça, après la T° sonde monte progressivement vers 26°.
Pendant ce temps le ventilo tourne toujours à très petite vitesse (là on sent que le bloc est bien chaud, et un très léger flux d'air assez chaud).
Avec la consigne à 20° et la T° sonde à 26° la vitesse du ventilo ne monte pas.
Si j’arrête l'unité, le T° sonde baisse progressivement à environ la T° de la pièce.
Merci de votre réponse. Je vais essayer d’être plus clair.
L'installation Mini DRV avec 5 unités intérieures (3 MSZ-FH 25VE-E1+2MSZ-FH 35VE-E1).
J'ai aussi une commande centralisée AT-50B qui me permet de voir les températures de reprise des 5 unités.
Trois unités régulent bien, par contre sur les deux autres ça ne va pas.
Exemple en mode chaud :
Unités à l’arrêt -T° sonde 18° - Bloc légèrement chaud.
Mise en marche consigne à 20° (Ventilo tourne à très petite vitesse).
Je pense que c'est pour avoir un flux d'air sur la sonde.
Après 1 ou 2 minutes mise en marche du ventilo (vitesse réglée à 3 barres). Soufflage air chaud- baisse T° sonde- remontée progressive T° sonde- quand la consigne est dépassée arrêt ventilo.
Un ou deux cycles comme ça, après la T° sonde monte progressivement vers 26°.
Pendant ce temps le ventilo tourne toujours à très petite vitesse (là on sent que le bloc est bien chaud, et un très léger flux d'air assez chaud).
Avec la consigne à 20° et la T° sonde à 26° la vitesse du ventilo ne monte pas.
Si j’arrête l'unité, le T° sonde baisse progressivement à environ la T° de la pièce.
03 février 2017 à 09:58

Bonjour.
La sonde de reprise d'une de mes unités intérieures Mitsubishi MSZ-FH 25VE-E1 est influencée par la chaleur du bloc échangeur (au bout d'un moment la T° dépasse largement la T° de consigne, et ne redescend pas, le ventilo ne se met plus en marche).
J'ai vu que l'on pouvait déplacer cette sonde, mais je ne vois pas où elle se trouve.
Est-ce que quelqu'un sait où elle se trouve ? Et ce qu'il faut démonter pour y accéder.
Je remercie par avance toutes les personnes qui pourraient m'aider.
La sonde de reprise d'une de mes unités intérieures Mitsubishi MSZ-FH 25VE-E1 est influencée par la chaleur du bloc échangeur (au bout d'un moment la T° dépasse largement la T° de consigne, et ne redescend pas, le ventilo ne se met plus en marche).
J'ai vu que l'on pouvait déplacer cette sonde, mais je ne vois pas où elle se trouve.
Est-ce que quelqu'un sait où elle se trouve ? Et ce qu'il faut démonter pour y accéder.
Je remercie par avance toutes les personnes qui pourraient m'aider.
02 février 2017 à 18:36