Encore moi, ce matin je suis retourné à mon affaire, j'ai rebranché ma pompe à vide pour mesurer la pression dans la valve de service, comme hier du gaz s'échappe, par hasard le tuyau jaune était mal vissé et le gaz s'est échappé par là ça a duré moins de 10 secondes et puis plus rien ! retour à la normale.

Hypothèse : à l'usine lors des essais ils remplissent tous les circuits de gaz puis verrouille le système.

Deuxième hypothèse, j'ai une petite fuite sur ma vanne 4 voies et avec le temps du gaz remplit la liaison entre cette 4 voies et la vanne BP qui est, je vous le rappelle scellée.
07 juillet 2016 à 09:06
forum consulter ce sujet Pression dans valve BP monosplit Daikin RXS35L3V1B

Merci de l'attention que vous portez à mon problème.

Pour PL, oui vous avez bien compris, je n'ai pas mesuré la pression qu'il en sort mais je vais le faire ce matin et je vous dirai.

Pour PBM, votre expérience est intéressante mais je crois que j'ai plus que 0.2 bar derrière la vanne de service.

Pour invité : La vanne de service n'est pas fuyarde, il y a simplement du gaz derrière alors que normalement à la livraison de l'usine il devrait pas y en avoir d'ailleurs les deux vannes HP et BP sont fermées.
Lorsque j'ai serré mes dudgeons rien de particulier, pas de bruit, pas de froid dans les tuyaux.

Je n'ai pas serré à la clef dynamométrique mais j'ai fait attention, en plus j'ai mis de la pâte bleue.
07 juillet 2016 à 07:07
forum consulter ce sujet Pression dans valve BP monosplit Daikin RXS35L3V1B

Publicité

Merci de vos réponses.

J'ai posé mes liaisons frigorifiques, j'ai été très précautionneux, et je n'ai même pas eu le temps de faire quoique ce soit d'autre, j'ai voulu visser mon tuyau pour tirer au vide et là je m'aperçois que du gaz sort quand je tente de visser (car il y a dans le raccord un système qui pousse la valve de service).
J'ai immédiatement tout arrêté, heureusement je n'ai pas de fuite de gaz quand je ne pousse pas cette petite valve.
Je n'ai jamais touché les vannes d'ouverture BP et HP, elles ont été serrées à l'usine.

Après réflexion personnelle et étude du fonctionnement d'une vanne 4 voies, est-il possible qu'elle soit bloquée dans la mauvaise position, en mode chaud ? Inutile de vous dire aussi que je n'ai jamais mis ma clim sous tension.
06 juillet 2016 à 20:02
forum consulter ce sujet Pression dans valve BP monosplit Daikin RXS35L3V1B

Bonjour.

Je viens d'installer un monosplit Daikin RXS35L3V1B.
Au moment de tirer au vide je constate que la partie BP est sous pression alors que les deux vannes de service (HP et BP) sont fermées, je ne les ai pas touchées.
C'est en voulant visser mon tuyau de pompe à vide que je me suis aperçu de cela.
Que se passe-t-il ?
Merci de me donner des tuyaux.
Ugo
06 juillet 2016 à 14:17
forum consulter ce sujet Pression dans valve BP monosplit Daikin RXS35L3V1B