Profil du membre Vince26
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit Vince26 sur le forum Climatisation

a posté 3 messages sur le forum Climatisation :
Bonjour à tous.
Un petit retour d'expérience...
J'ai fait installer une climatisation Atlantic ARXG 30 (10kW) avec système Shogun et température réglable dans chaque chambre. Je continue d'utiliser principalement mon poêle à bois dans la pièce à vivre.
Je suis super déçu par les performances électriques, ma conso augmente de 14% par rapport à N-1.
Bien sûr je chauffe un tout petit peu plus, mais entre des convecteurs et une PAC qui a un COP supérieur à 3, il ne devrait pas y avoir photo...
J'ai sollicité Atlantic, contrôlé les débits et températures d'air en sortie de bouche , les paramètres me paraissent OK...
Pas de piste pour améliorer ça...
L'unité extérieure fait un boucan d'enfer quand elle se lance et qu'il fait froid.
En rythme de croisière le bruit est convenable.
Je n'ai pas encore utilisé le système en mode climatisation mais pour l'instant c'est évidemment la déception qui prédomine vu le prix de l'ensemble
Un petit retour d'expérience...
J'ai fait installer une climatisation Atlantic ARXG 30 (10kW) avec système Shogun et température réglable dans chaque chambre. Je continue d'utiliser principalement mon poêle à bois dans la pièce à vivre.
Je suis super déçu par les performances électriques, ma conso augmente de 14% par rapport à N-1.
Bien sûr je chauffe un tout petit peu plus, mais entre des convecteurs et une PAC qui a un COP supérieur à 3, il ne devrait pas y avoir photo...
J'ai sollicité Atlantic, contrôlé les débits et températures d'air en sortie de bouche , les paramètres me paraissent OK...
Pas de piste pour améliorer ça...
L'unité extérieure fait un boucan d'enfer quand elle se lance et qu'il fait froid.
En rythme de croisière le bruit est convenable.
Je n'ai pas encore utilisé le système en mode climatisation mais pour l'instant c'est évidemment la déception qui prédomine vu le prix de l'ensemble

01 mars 2023 à 08:56

En termes de débit d'air les modèles à 11kW proposent du 1700m3/h de débit moyen.
Les modèles inférieurs sont à 1200m3/h.
Les modèles inférieurs sont à 1200m3/h.
22 octobre 2022 à 08:09

Bonjour à tous,
Après beaucoup de lectures du présent forum je me résous à soumettre mon cas car je n'arrive pas à trancher.
J'habite une maison dans le sud vallée du Rhône (construction 2008). 8cm d'isolation aux murs (polystyrène) et 30cm de laine de verre au plafond, Isolation moyenne donc. Après l'été torride vécu et certaines journées franchement difficiles à supporter niveau chaleur, j'ai décidé de franchir le cap de la clim.
La partie à climatiser est de 115m² de plain pied. Une pièce principale de 50m² complètement ouverte (avec donc une partie cuisine surplombée d'une VMC simple flux), 4 chambres dont 3 de petites tailles, 10m², une suite parentale 16m².
Le principe est que le gainable me permette de virer les convecteurs électriques qui chauffent les chambres.
Dans la pièce principale j'ai un poêle à bois 8Kw mais avec une forte inertie (donc je ne le mets en route que le soir et le week-end). Le but est que le gainable me permette de maintenir une température mini à 20° dans le séjour la nuit (je sais, il faudrait 19), de maintenir les chambres à 19°. Le week-end le poêle à bois est super efficace et donc mon gainable ne chauffera que les chambres. L'été je souhaite évidemment rafraîchir mais pas une glacière non plus, un 26-27° me conviendrait, et je ne vais pas forcément mettre la clim dans la suite parentale si je n'y suis pas (système airzone prévu).
En tenant compte de cela il me paraît important de ne pas surdimensionner. Les installateurs me proposent des PAC de 9.5kw froid / 11kw chaud. Sur les conseils d'un ami qui bosse dans la clim en BtoB uniquement, Il semblerait que la puissance inférieure pourrait convenir (7.8Kw froid 9Kw chaud). Les modèles moins puissants présentant par ailleurs de meilleurs performances énergétiques en général. Cela limite aussi le risque de démarrage/arrêts incessants du compresseur.
Qu'en pensez-vous ?
Au niveau des marques on me propose Mitsu, LG, Atlantic Fujitsu. Atlantic est le moins cher mais il y a des retours assez négatifs sur le bruit de l'unité extérieure, qui dans mon cas sera orientée sur le voisin (haie de 80cm d'épaisseur à 3m de la clim, j'espère que cela contribuera à bien atténuer...).
Là aussi avez-vous une marque à conseiller ?
Merci d'avance à tout ceux qui pourront contribuer à faire avancer/finaliser ma réflexion !
Après beaucoup de lectures du présent forum je me résous à soumettre mon cas car je n'arrive pas à trancher.
J'habite une maison dans le sud vallée du Rhône (construction 2008). 8cm d'isolation aux murs (polystyrène) et 30cm de laine de verre au plafond, Isolation moyenne donc. Après l'été torride vécu et certaines journées franchement difficiles à supporter niveau chaleur, j'ai décidé de franchir le cap de la clim.
La partie à climatiser est de 115m² de plain pied. Une pièce principale de 50m² complètement ouverte (avec donc une partie cuisine surplombée d'une VMC simple flux), 4 chambres dont 3 de petites tailles, 10m², une suite parentale 16m².
Le principe est que le gainable me permette de virer les convecteurs électriques qui chauffent les chambres.
Dans la pièce principale j'ai un poêle à bois 8Kw mais avec une forte inertie (donc je ne le mets en route que le soir et le week-end). Le but est que le gainable me permette de maintenir une température mini à 20° dans le séjour la nuit (je sais, il faudrait 19), de maintenir les chambres à 19°. Le week-end le poêle à bois est super efficace et donc mon gainable ne chauffera que les chambres. L'été je souhaite évidemment rafraîchir mais pas une glacière non plus, un 26-27° me conviendrait, et je ne vais pas forcément mettre la clim dans la suite parentale si je n'y suis pas (système airzone prévu).
En tenant compte de cela il me paraît important de ne pas surdimensionner. Les installateurs me proposent des PAC de 9.5kw froid / 11kw chaud. Sur les conseils d'un ami qui bosse dans la clim en BtoB uniquement, Il semblerait que la puissance inférieure pourrait convenir (7.8Kw froid 9Kw chaud). Les modèles moins puissants présentant par ailleurs de meilleurs performances énergétiques en général. Cela limite aussi le risque de démarrage/arrêts incessants du compresseur.
Qu'en pensez-vous ?
Au niveau des marques on me propose Mitsu, LG, Atlantic Fujitsu. Atlantic est le moins cher mais il y a des retours assez négatifs sur le bruit de l'unité extérieure, qui dans mon cas sera orientée sur le voisin (haie de 80cm d'épaisseur à 3m de la clim, j'espère que cela contribuera à bien atténuer...).
Là aussi avez-vous une marque à conseiller ?
Merci d'avance à tout ceux qui pourront contribuer à faire avancer/finaliser ma réflexion !
21 octobre 2022 à 20:56