J'ai fini par trouver c'est une thermistance "pièces n°57" sur l'éclaté ci-joint.
Dont voici la référence Thermistor ASS Y K TKS292B/292B
Merci pour votre aide, ce forum m'avait permis de résoudre ma première panne qui était un problème d'IGBT.
Merci à ceux qui partagent leurs connaissances.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai fini par trouver c'est une thermistance "pièces n°57" sur l'éclaté ci-joint.
Dont voici la référence Thermistor ASS Y K TKS292B/292B
Merci pour votre aide, ce forum m'avait permis de résoudre ma première panne qui était un problème d'IGBT.
Merci à ceux qui partagent leurs connaissances.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

20 août 2017 à 13:53

Bonjour, désolé pour la réponse tardive.
Donc j'ai bien débranché le compresseur pour le ventilateur mais rien n'y fait cela disjoncte toujours, par contre je ne sais pas ce qu'est la V4V et n'y où elle se situe.
Donc j'ai bien débranché le compresseur pour le ventilateur mais rien n'y fait cela disjoncte toujours, par contre je ne sais pas ce qu'est la V4V et n'y où elle se situe.
20 août 2017 à 12:49

Bonjour,
J'ai une clim réversible Sanyo sap-kmrv 94 eh
Le problème c'est que du jour au lendemain le différentiel a sauté et aussitôt que je l'enclenche il saute.
J'ai essayé de débrancher tous les câbles "sauf alimentation" qui était relié à la carte et ça disjoncte toujours.
Comme j'ai un autre groupe et que celui-ci fonctionne correctement j'ai remplacé la carte pour faire un test et ça disjoncte toujours.
Dans les 2 cas le seul moment où ça marche, c'est quand je débranche la terre.
Je ne sais pas par où commencer.
Pourriez-vous m'aider ?
J'ai une clim réversible Sanyo sap-kmrv 94 eh
Le problème c'est que du jour au lendemain le différentiel a sauté et aussitôt que je l'enclenche il saute.
J'ai essayé de débrancher tous les câbles "sauf alimentation" qui était relié à la carte et ça disjoncte toujours.
Comme j'ai un autre groupe et que celui-ci fonctionne correctement j'ai remplacé la carte pour faire un test et ça disjoncte toujours.
Dans les 2 cas le seul moment où ça marche, c'est quand je débranche la terre.
Je ne sais pas par où commencer.
Pourriez-vous m'aider ?
04 août 2017 à 22:46