Bonjour.

Merci beaucoup pour la référence je vais regarder ça en rentrant du boulot.
Cordialement.
04 septembre 2024 à 16:55
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Panasonic Ethera CU-Z35VKE

Je pense que je vais opter pour le remplacement de la carte qui est plus dans mes cordes, et les délais seront nettement raccourcis. Seul bémol étant de trouver la bonne référence car aucune image et très peu de fournisseur la propose mad
02 septembre 2024 à 20:50
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Panasonic Ethera CU-Z35VKE

Publicité

Je viens de démonter la carte d'après ce que je vois la référence c'est SLA6868MH, par contre pensez vous que ça ce trouve en France ou faut obligatoirement commander en Chine car difficile à trouver sur internet.
02 septembre 2024 à 16:26
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Panasonic Ethera CU-Z35VKE

Merci je vais me renseigner pour remplacer le composant avant toute chose, merci beaucoup pour vos retours et je reviens vous informer dès que c'est fait et j'oublie pas ma promesse si ça fonctionne j'aurais besoin de votre adresse pour vous envoyer un petit présent . loveliness
02 septembre 2024 à 07:39
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Panasonic Ethera CU-Z35VKE

Bonjour,
Merci pour les conseils je vais tenter le coup de changer la carte, quand je regarde sur internet je trouve "electronic controller" et "main pc board" nous sommes d'accord que la carte en question c'est l'electronic controller ?
Merci d'avance et en cas de succès j'oublie pas la bouteille tongue
01 septembre 2024 à 10:59
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Panasonic Ethera CU-Z35VKE

Bonjour.

Vous pensez que je remplace la carte électronique complète ou le "ipm 24 pattes" est remplaçable ?
Merci beaucoup.
31 août 2024 à 10:49
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Panasonic Ethera CU-Z35VKE

Bonjour Dom merci pour la réponse.

Je vais demander à un collègue électricien de passer me tester les tensions et je reviens vers vous pour vous apporter la réponse des tensions.
Effectivement j'ai fais la manipulation de débrancher et rebrancher tout ce qui était possible et aucune trace visuelle d'oxydation détectée.

C'est exactement ça il y a des jours j'allume la clim et tout fonctionne correctement et des jours où j’entends que la clim veux ce mettre en marche elle vibre comme si elle aller se mettre en route mais l'hélice ne se met jamais à tourner même si je l'aide manuellement, et des jours où l'hélice tourne 2/3 minutes et s'arrête subitement et donc plus de froid, et bien souvent quand ça arrive il est impossible de la faire fonctionner de toute la journée il faut attendre le lendemain et faire une prière avant d'appuyer sur la télécommande lol

Pour info le moteur de ventilateur a été remplacer par la même référence et rien n'a changé alors que le seul défaut relevé a toujours été H97 blocage moteur unité extérieure. mad
Je sais pas si c'est clair pour vous mais c'est une clim assez capricieuse. lol
30 août 2024 à 19:38
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Panasonic Ethera CU-Z35VKE

Il y a 2 soudures qui présentent une petite marque de chauffe, je sais pas si ça peut avoir une incidence, je joins la photo.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
panne climatiseur Panasonic Ethera

29 août 2024 à 15:22
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Panasonic Ethera CU-Z35VKE

Voici la photo de la carte ainsi que du câble qui part du ventilo, il y a 6 fils qui en sorte, 3 pour chaque fiche.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
doublon 672210 img 2861.jpegdoublon 476431 img 2860.jpeg

29 août 2024 à 15:18
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Panasonic Ethera CU-Z35VKE

Bonjour PL, je vais jeter un coup d'œil en rentrant du travail et je posterais la photo si je trouve le schéma.

Bonjour DOM, le seul défaut que j'ai réussi à relever est le défaut H97 qui correspond chez Panasonic à blocage moteur de ventilation unité extérieur que j'ai remplacer sans succès.
Quand vous dites de couper le jus et de débrancher et rebrancher 5 fois vous parler des fiches qui viennent ce brancher sur la carte électronique ?
Si oui je vais essayer le protocole, l'installation a un peu plus de 2 ans, ce qui me paraît surtout anormal c'est le fait qu'elle puisse fonctionnait quasiment 1 semaine d'affilé et certain jour l'unité extérieur veux démarrer mais le ventilateur ne se met pas en route.

Merci à tout les 2 pour vos réponses, c'est super sympa smilesmile
29 août 2024 à 10:34
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Panasonic Ethera CU-Z35VKE

Bonjour tout le monde.

Je possède une climatisation Panasonic Etherea CU-Z35VKE Inverter, depuis quelques temps elle fonctionne par intermittence.

Je m'explique il y a des jours où je peux la démarrer et la laisser tourner pendant plusieurs jours d'affilé sans problème avec un fonctionnement normal elle produit correctement du froid, certaine fois elle se coupe pendant son fonctionnement avec le voyant Timer qui clignote et la code défaut indique un blocage du moteur ventilateur de l'unité extérieur (que j'ai remplacer avant de venir poser la question) et des jours ou lors de la mise en marche l'unité extérieure ne veux absolument pas se mettre en route et il faut attendre quelques heures, des fois le lendemain pour qu'elle veuille bien s'allumer.

Je fais donc appel à vous si quelqu'un peut m'orienter, et qu'il résout mon soucis je me ferais un plaisir de lui envoyer une bonne bouteille par la poste biggrin
Cordialement.
Yoann
28 août 2024 à 18:36
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Panasonic Ethera CU-Z35VKE