Bonjour.
Effectivement, quand je parle du faisceau isolateur, il s'agit du faisceau reliant le gainable au Zone Control avec le petit boitier noir.
Pour ma part, pour confirmer un défaut du ventilateur, j'ai shunté le Zone Control, c'est à dire que j'ai branché le gainable sans le Zone Control, et j'ai constaté le défaut ventilateur.
Effectivement, quand je parle du faisceau isolateur, il s'agit du faisceau reliant le gainable au Zone Control avec le petit boitier noir.
Pour ma part, pour confirmer un défaut du ventilateur, j'ai shunté le Zone Control, c'est à dire que j'ai branché le gainable sans le Zone Control, et j'ai constaté le défaut ventilateur.
08 mai 2024 à 18:53

Bonjour,
Je viens de me rendre compte que la référence de mon UI dans le premier message n'est pas correct, il s'agit également d'un ARYG24 LMLA.
Avez-vous contrôlé les résistances du moteur de ventilation, ainsi que les valeurs de tensions en entrée ventilateur ?
Cordialement,
Yohann
Je viens de me rendre compte que la référence de mon UI dans le premier message n'est pas correct, il s'agit également d'un ARYG24 LMLA.
Avez-vous contrôlé les résistances du moteur de ventilation, ainsi que les valeurs de tensions en entrée ventilateur ?
Cordialement,
Yohann
29 avril 2024 à 21:11

Bonjour.
Alors, il n'y a pas de réinitialisation possible du nettoyage du filtre sur le Zone Control, elle est disponible seulement sur le gainable sans le ZC.
Après plusieurs essais, notamment la suppression du Zone Control, pour tester le fonctionnement du moteur de ventilateur (qui du coup ne fonctionnait toujours pas, ce qui m'a permis d'innocenter le Zone Control, et son câblage de contrôle de la ventilation), contrôles de résistances et tensions, j'ai remplacé le moteur de ventilation (une des résistances me semblait anormalement élevée, malgré qu'elle soit dans la tolérance constructeur) ainsi que son faisceau isolateur, et tout refonctionne normalement.
Merci tout de même pour votre aide.
Yohann
Alors, il n'y a pas de réinitialisation possible du nettoyage du filtre sur le Zone Control, elle est disponible seulement sur le gainable sans le ZC.
Après plusieurs essais, notamment la suppression du Zone Control, pour tester le fonctionnement du moteur de ventilateur (qui du coup ne fonctionnait toujours pas, ce qui m'a permis d'innocenter le Zone Control, et son câblage de contrôle de la ventilation), contrôles de résistances et tensions, j'ai remplacé le moteur de ventilation (une des résistances me semblait anormalement élevée, malgré qu'elle soit dans la tolérance constructeur) ainsi que son faisceau isolateur, et tout refonctionne normalement.
Merci tout de même pour votre aide.
Yohann
05 avril 2024 à 08:56

Bonjour.
Je viens solliciter votre aide concernant un code erreur A10 qui s'affiche sur la télécommande de mon Zone Control 200 d'Atlantic relié à un gainable Atlantic ARYF 24LBT.
Après avoir consulté le dossier de maintenance, et appliqué la méthode de diagnostique de cette erreur, je me retrouve dans l'impasse.
En effet, ce code erreur est censé indiqué une "erreur ventilateur", donc soit une pression insuffisante, un tube de capteur de pression débranché, un ventilateur HS ou un filtre colmaté.
J'ai donc contrôlé le ventilateur, il fonctionne correctement, le tube du capteur de pression est correctement branché, et mon filtre n'est pas colmaté, ce qui serait surprenant puisque celui-ci a été remplacé il y a un mois.
Si j'acquitte le défaut, la PAC se remet bien en fonction, mais au bout de 3 - 4 minutes, l'erreur réapparaît, et la PAC s'arrête, le ventilateur de l'UI tourne à vitesse très lente, et les registres du Zone Control s'ouvrent lentement en grand.
Je ne comprends donc pas la cause de ce défaut.
Est-ce quelqu'un a déjà rencontré ce problème ?
Merci de votre aide.
Yohann
Je viens solliciter votre aide concernant un code erreur A10 qui s'affiche sur la télécommande de mon Zone Control 200 d'Atlantic relié à un gainable Atlantic ARYF 24LBT.
Après avoir consulté le dossier de maintenance, et appliqué la méthode de diagnostique de cette erreur, je me retrouve dans l'impasse.
En effet, ce code erreur est censé indiqué une "erreur ventilateur", donc soit une pression insuffisante, un tube de capteur de pression débranché, un ventilateur HS ou un filtre colmaté.
J'ai donc contrôlé le ventilateur, il fonctionne correctement, le tube du capteur de pression est correctement branché, et mon filtre n'est pas colmaté, ce qui serait surprenant puisque celui-ci a été remplacé il y a un mois.
Si j'acquitte le défaut, la PAC se remet bien en fonction, mais au bout de 3 - 4 minutes, l'erreur réapparaît, et la PAC s'arrête, le ventilateur de l'UI tourne à vitesse très lente, et les registres du Zone Control s'ouvrent lentement en grand.
Je ne comprends donc pas la cause de ce défaut.
Est-ce quelqu'un a déjà rencontré ce problème ?
Merci de votre aide.
Yohann
16 mars 2024 à 19:29