FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre Yop42

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 066 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit Yop42 sur le forum Climatisation

Yop42
a posté 4 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Bonjour.
J'ai finalement contacté Mitsubishi qui m'ont indiqué que les 2C sous la consigne était normale.
Pour la perte de chaleur, un rallongement de la gaine a été fait pour alimenter un chambre.
Puis une perte thermique au niveau d'une cloison de cette chambre.
J'ai donc fait un pont entre deux gaines puis isolé cette cloison et le résultat est satisfaisant.. 19C dans les chambres 1, 2 et 18,5C dans la chambre 3.
Avec une petite modification des "paramètres des fonctions"...
21 novembre 2017 à 14:37
forum consulter ce sujet Préchauffage chauffage long clim réversible Mitsubishi

Bonjour.
Autant pour moi je n'avais pas vu la réponse.
Oui des vannes multi zone avec thermostat dans chaque chambre serait bien.
Ce sont les anciens proprios qui l'ont installé.
La reprise c'est quoi ?
Je ne suis vraiment pas calé niveau PAC clim. 1,5 C c'est la perte pendant le préchauffage mais le temps que ça chauffe on perd encore. Il y a une chambre bébé et le yoyo ce n'est pas conseillé...
20 novembre 2017 à 08:55
forum consulter ce sujet Préchauffage chauffage long clim réversible Mitsubishi

Publicité

Bonjour adelclim et merci.

Pour information sur mon logement, l'isolation des pièces a 5 ans et idem pour la Clim qui j'ai oublié de préciser est une Split gainable. L'air froid souffle tout le temps sauf quand l'air chaud est envoyé. Et mon UI ne tourne que lors de la chauffe...
Pour apporter un exemple et essayer de répondre au mieux à vos questions, ma Clim doit chauffer 3 chambres or mon "thermostat d'ambiance" se trouve dans la chambre "1".
Pour avoir environ 19°C dans les chambres 2 et 3, je demande une consigne de 20°C.
Lorsque la température descend dans la chambre 1, mon thermostat d'ambiance m'indique préchauffage et cela dure environ 15, 20 minutes.
Entre temps la température chute d'environ 1,5°C dans les 3 chambres...
16 novembre 2017 à 10:29
forum consulter ce sujet Préchauffage chauffage long clim réversible Mitsubishi

Bonjour à tous,

Voilà je possède une clim réversible Mitsubishi qui chauffe et refroidit mes chambres.
Et mon problème est qu'une fois en dessous de la consigne en mode chaud, un préchauffage d'environ 15 minutes se lance et donc la température de mes pièces descendent...
Mon groupe tourne toujours, entre tout ça mais souffle de l'air froid.
J’espère que l'on comprendra mon problème, j'ai du mal à l'expliquer. sweat
16 novembre 2017 à 01:14
forum consulter ce sujet Préchauffage chauffage long clim réversible Mitsubishi