Problème résolu, merci à tous !
Pas de chance la carte principale de l'unité extérieure avait un défaut usine.
Le SAV m'a d'abord envoyé une sonde de température (à cause du code erreur) puis ils m'ont envoyé la carte de l'UE... réparation effectuée nickel.
Retour d'expérience sur le SAV d'Airton :
- Attente d’environ 10 minutes pour avoir un technicien
- Ils sont assez réactifs, ne rechignent pas à envoyer des pièces.
- Point négatif : il faut avoir un peu de connaissance en électricité pour changer tout cela, bref si vous êtes novice c'est chaud !
- Conclusion perso : je ne regrette pas mon achat car avec mon budget de 600 Euros c'était soit une clim Airton soit rien... n'en déplaise à ceux qui ne jure que par les grandes marques.
Pas de chance la carte principale de l'unité extérieure avait un défaut usine.
Le SAV m'a d'abord envoyé une sonde de température (à cause du code erreur) puis ils m'ont envoyé la carte de l'UE... réparation effectuée nickel.
Retour d'expérience sur le SAV d'Airton :
- Attente d’environ 10 minutes pour avoir un technicien
- Ils sont assez réactifs, ne rechignent pas à envoyer des pièces.
- Point négatif : il faut avoir un peu de connaissance en électricité pour changer tout cela, bref si vous êtes novice c'est chaud !
- Conclusion perso : je ne regrette pas mon achat car avec mon budget de 600 Euros c'était soit une clim Airton soit rien... n'en déplaise à ceux qui ne jure que par les grandes marques.
27 juillet 2018 à 17:43

Bonjour.
Est-ce que quelqu'un connait le code erreur de mon unité extérieure ?
10 clignotements sur un modèle STAR-12CHSA/LFI
Merci !
Est-ce que quelqu'un connait le code erreur de mon unité extérieure ?
10 clignotements sur un modèle STAR-12CHSA/LFI
Merci !
21 juillet 2018 à 11:17

Je n'ai pas regardé dans l'unité extérieure car le code erreur est uniquement pour sonde intérieure (apparemment c'est le dernier modèle et elle peut faire la différence).
OK pour le faux contact, mais une sonde peut-elle être en défaut même avec de bonnes valeurs ?
PL merci de votre réponse mais elle ne sert à rien... le but de mon post est de trouver une solution à mon problème et non de débattre de fiabilité ou non d'Airton donc merci de ne plus polluer ce post, sauf si vous avez des réponses.
OK pour le faux contact, mais une sonde peut-elle être en défaut même avec de bonnes valeurs ?
PL merci de votre réponse mais elle ne sert à rien... le but de mon post est de trouver une solution à mon problème et non de débattre de fiabilité ou non d'Airton donc merci de ne plus polluer ce post, sauf si vous avez des réponses.
11 juillet 2018 à 20:57

Merci pour la réponse,
Après vérification il n'y a que 2 sondes sur mon UI.
Donc si 5K est une bonne valeur est-il possible qu'une sonde soit HS en ayant quand même une bonne valeur ? (je n'y connais pas grand chose en élec).
Pour info il s'agit de 2 sondes de température de ce type.

Après vérification il n'y a que 2 sondes sur mon UI.
Donc si 5K est une bonne valeur est-il possible qu'une sonde soit HS en ayant quand même une bonne valeur ? (je n'y connais pas grand chose en élec).
Pour info il s'agit de 2 sondes de température de ce type.

11 juillet 2018 à 13:49

Voilà j'ai un souci de sonde sur une clim Airton, j'ai mesuré les 2 sondes de température sur l'unité intérieure et j'obtiens 5 kohm sur les 2 sondes (température de la pièce 25°).
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire si ces valeurs sont OK ??
Merci.
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire si ces valeurs sont OK ??
Merci.
10 juillet 2018 à 13:26

Bonjour tout le monde.
Je viens de monter une clim Airton 3200w mais le problème c'est que j'ai un code erreur E3 qui corresponde à un défaut de sonde.
Mon problème est que je suis pas sûr que ça vienne de là, je m'explique :
J'ai mesuré la capacité des 2 sondes de l'unité intérieure j’obtiens environ 5kohm donc OK.
De plus j'ai fait le test avec de l'eau froide et les 2 sondes réagissent pareils, donc ça a l'air bon.
Par contre au niveau du compresseur (unité extérieure) il ne se passe absolument rien (pas de ventilo ou autre chose).
Je m'adresse à vous car le SAV d'Airton est inexistant.
C'est un modèle STAR-12CHSA référence 409341
Merci encore.
Je viens de monter une clim Airton 3200w mais le problème c'est que j'ai un code erreur E3 qui corresponde à un défaut de sonde.
Mon problème est que je suis pas sûr que ça vienne de là, je m'explique :
J'ai mesuré la capacité des 2 sondes de l'unité intérieure j’obtiens environ 5kohm donc OK.
De plus j'ai fait le test avec de l'eau froide et les 2 sondes réagissent pareils, donc ça a l'air bon.
Par contre au niveau du compresseur (unité extérieure) il ne se passe absolument rien (pas de ventilo ou autre chose).
Je m'adresse à vous car le SAV d'Airton est inexistant.
C'est un modèle STAR-12CHSA référence 409341
Merci encore.
09 juillet 2018 à 17:54