Bonjour,
Je tiens vraiment à remercier Dom-Aom pour ses infos, conseils et la qualité de son expertise.
J'ai remplacé le STR, et voilou, ça fonctionne.
Bonne continuation !!!
Je tiens vraiment à remercier Dom-Aom pour ses infos, conseils et la qualité de son expertise.
J'ai remplacé le STR, et voilou, ça fonctionne.
Bonne continuation !!!
06 novembre 2016 à 20:55

Bonjour, désolé pour la réponse tardive.
Entre borne 3 et 5 du STR F 6667B, j'ai mesuré 325V en DC et 715 V en AC (par contre, j'ai une seconde UE qui fonctionne bien, et j'ai mesuré les mêmes valeurs ! bizarre non ?).
Je vais commander le STRF 6654 et l'installer pour voir si l'UI refonctionne.
Concernant le SARGE ABSORBER, je joins ici 3 photos + référence trouvée sur le verre explosé : 0674 DSA 102M.
Pouvez-vous m'aider à trouver cette pièce ?
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Entre borne 3 et 5 du STR F 6667B, j'ai mesuré 325V en DC et 715 V en AC (par contre, j'ai une seconde UE qui fonctionne bien, et j'ai mesuré les mêmes valeurs ! bizarre non ?).
Je vais commander le STRF 6654 et l'installer pour voir si l'UI refonctionne.
Concernant le SARGE ABSORBER, je joins ici 3 photos + référence trouvée sur le verre explosé : 0674 DSA 102M.
Pouvez-vous m'aider à trouver cette pièce ?
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




02 octobre 2016 à 20:49

Bonjour,
Suite à un violent orage ma clim U.E. de marque HITACHI RAM 55 QH5 avec 2 U.I. était HS.
J'ai remplacé les fusibles 25A et 5A qui avaient claqué, le groupe extérieur a redémarré ainsi que seulement 1 split U.I. sur les 2.
J'ai un défaut sur LED304 avec 2 clignotements, ce qui signifie problème de communication entre UE et l'UI n°2.
Suite à la lecture de différents posts sur votre forum, j'ai réalisé les test suivants :
* borne alim UI n°1 = 35V
* borne alim UI n°2 = 0V -> pas normal ?. Idem entre bornes 1-3 de CN1, j'ai également 0V
* tension aux bornes de R760=0V (au lieu de 12V en théorie ?)
* tension aux bornes de R719=0V (au lieu de 35V en théorie ?)
J'en déduis (selon infos sur votre forum) que c'est IC2 (STR F 6667B) qui est HS.
J'ai testé la valeur de résistance entre les bornes 2 et 3 de IC2 -> résultat = 7.3 Mohms
Avant que je me lance dans le remplacement du composant IC2, pourriez-vous me confirmer que c'est bien lui qui est en défaut ou m'indiquer des tests à réaliser ?
J'ai également le composant "Sarge Absorber" qui a explosé. Faut-il le remplacer ?
Et quel est son utilité ? (mon autre groupe extérieur fonctionne bien sans ce composant). si besoin de le remplacer quelle est la référence du composant ?
P. S. : super forum, avec des infos claires par des passionnés !!! merci !!
Cordialement.
Suite à un violent orage ma clim U.E. de marque HITACHI RAM 55 QH5 avec 2 U.I. était HS.
J'ai remplacé les fusibles 25A et 5A qui avaient claqué, le groupe extérieur a redémarré ainsi que seulement 1 split U.I. sur les 2.
J'ai un défaut sur LED304 avec 2 clignotements, ce qui signifie problème de communication entre UE et l'UI n°2.
Suite à la lecture de différents posts sur votre forum, j'ai réalisé les test suivants :
* borne alim UI n°1 = 35V
* borne alim UI n°2 = 0V -> pas normal ?. Idem entre bornes 1-3 de CN1, j'ai également 0V
* tension aux bornes de R760=0V (au lieu de 12V en théorie ?)
* tension aux bornes de R719=0V (au lieu de 35V en théorie ?)
J'en déduis (selon infos sur votre forum) que c'est IC2 (STR F 6667B) qui est HS.
J'ai testé la valeur de résistance entre les bornes 2 et 3 de IC2 -> résultat = 7.3 Mohms
Avant que je me lance dans le remplacement du composant IC2, pourriez-vous me confirmer que c'est bien lui qui est en défaut ou m'indiquer des tests à réaliser ?
J'ai également le composant "Sarge Absorber" qui a explosé. Faut-il le remplacer ?
Et quel est son utilité ? (mon autre groupe extérieur fonctionne bien sans ce composant). si besoin de le remplacer quelle est la référence du composant ?
P. S. : super forum, avec des infos claires par des passionnés !!! merci !!
Cordialement.
18 septembre 2016 à 22:07