Problème alim UI groupe HITACHI RAM 55QH5
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
3531
Question Forum Climatisation : Problème alim UI groupe HITACHI RAM 55QH5
Bonjour,
Suite à un violent orage ma clim U.E. de marque HITACHI RAM 55 QH5 avec 2 U.I. était HS.
J'ai remplacé les fusibles 25A et 5A qui avaient claqué, le groupe extérieur a redémarré ainsi que seulement 1 split U.I. sur les 2.
J'ai un défaut sur LED304 avec 2 clignotements, ce qui signifie problème de communication entre UE et l'UI n°2.
Suite à la lecture de différents posts sur votre forum, j'ai réalisé les test suivants :
* borne alim UI n°1 = 35V
* borne alim UI n°2 = 0V -> pas normal ?. Idem entre bornes 1-3 de CN1, j'ai également 0V
* tension aux bornes de R760=0V (au lieu de 12V en théorie ?)
* tension aux bornes de R719=0V (au lieu de 35V en théorie ?)
J'en déduis (selon infos sur votre forum) que c'est IC2 (STR F 6667B) qui est HS.
J'ai testé la valeur de résistance entre les bornes 2 et 3 de IC2 -> résultat = 7.3 Mohms
Avant que je me lance dans le remplacement du composant IC2, pourriez-vous me confirmer que c'est bien lui qui est en défaut ou m'indiquer des tests à réaliser ?
J'ai également le composant "Sarge Absorber" qui a explosé. Faut-il le remplacer ?
Et quel est son utilité ? (mon autre groupe extérieur fonctionne bien sans ce composant). si besoin de le remplacer quelle est la référence du composant ?
P. S. : super forum, avec des infos claires par des passionnés !!! merci !!
Cordialement.
Suite à un violent orage ma clim U.E. de marque HITACHI RAM 55 QH5 avec 2 U.I. était HS.
J'ai remplacé les fusibles 25A et 5A qui avaient claqué, le groupe extérieur a redémarré ainsi que seulement 1 split U.I. sur les 2.
J'ai un défaut sur LED304 avec 2 clignotements, ce qui signifie problème de communication entre UE et l'UI n°2.
Suite à la lecture de différents posts sur votre forum, j'ai réalisé les test suivants :
* borne alim UI n°1 = 35V
* borne alim UI n°2 = 0V -> pas normal ?. Idem entre bornes 1-3 de CN1, j'ai également 0V
* tension aux bornes de R760=0V (au lieu de 12V en théorie ?)
* tension aux bornes de R719=0V (au lieu de 35V en théorie ?)
J'en déduis (selon infos sur votre forum) que c'est IC2 (STR F 6667B) qui est HS.
J'ai testé la valeur de résistance entre les bornes 2 et 3 de IC2 -> résultat = 7.3 Mohms
Avant que je me lance dans le remplacement du composant IC2, pourriez-vous me confirmer que c'est bien lui qui est en défaut ou m'indiquer des tests à réaliser ?
J'ai également le composant "Sarge Absorber" qui a explosé. Faut-il le remplacer ?
Et quel est son utilité ? (mon autre groupe extérieur fonctionne bien sans ce composant). si besoin de le remplacer quelle est la référence du composant ?
P. S. : super forum, avec des infos claires par des passionnés !!! merci !!
Cordialement.
18 septembre 2016 à 22:07
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
Problème alim UI groupe HITACHI RAM 55QH5
Bonjour.
Bravo pour votre autonomie dans votre recherche d'infos, de démontage d'UE et de mesures variées. Oui, il est probable que le STRF a dégagé. Par contre le 6667 n'est pas facile à trouver en France. Des internautes du forum ont suivi mon conseil de le remplacer par le 6654, qui est en stock chez indipc.fr.
Machine sous tension, si vous mesurez plus de 300V entre la broche centrale (3) du STRF et la 5, c'est qu'il est vraiment mort : il ne parvient plus à hacher la haute tension.
Un sUrge absorber est un composant qui absorbe les surtensions, mais jusqu'à un certain point, hélas. Comme les digues qui contiennent les grosses vagues mais pas les tsunamis... Dans votre cas, il a tenté de se sacrifier, mais cela n'a pas empêché la surtension de claquer autre chose... Si un jour vous faites face à une surtension moins violente, ce composant pourrait vous économiser... une panne. Et peut-être que cette fois il a fait en sorte que la panne soit plus réduite. Une photo serait bien pour vous aiguiller.
Cordialement, Dom.
Bravo pour votre autonomie dans votre recherche d'infos, de démontage d'UE et de mesures variées. Oui, il est probable que le STRF a dégagé. Par contre le 6667 n'est pas facile à trouver en France. Des internautes du forum ont suivi mon conseil de le remplacer par le 6654, qui est en stock chez indipc.fr.
Machine sous tension, si vous mesurez plus de 300V entre la broche centrale (3) du STRF et la 5, c'est qu'il est vraiment mort : il ne parvient plus à hacher la haute tension.
Un sUrge absorber est un composant qui absorbe les surtensions, mais jusqu'à un certain point, hélas. Comme les digues qui contiennent les grosses vagues mais pas les tsunamis... Dans votre cas, il a tenté de se sacrifier, mais cela n'a pas empêché la surtension de claquer autre chose... Si un jour vous faites face à une surtension moins violente, ce composant pourrait vous économiser... une panne. Et peut-être que cette fois il a fait en sorte que la panne soit plus réduite. Une photo serait bien pour vous aiguiller.
Cordialement, Dom.
19 septembre 2016 à 00:58
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
Problème alim UI groupe HITACHI RAM 55QH5
Bonjour, désolé pour la réponse tardive.
Entre borne 3 et 5 du STR F 6667B, j'ai mesuré 325V en DC et 715 V en AC (par contre, j'ai une seconde UE qui fonctionne bien, et j'ai mesuré les mêmes valeurs ! bizarre non ?).
Je vais commander le STRF 6654 et l'installer pour voir si l'UI refonctionne.
Concernant le SARGE ABSORBER, je joins ici 3 photos + référence trouvée sur le verre explosé : 0674 DSA 102M.
Pouvez-vous m'aider à trouver cette pièce ?
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Entre borne 3 et 5 du STR F 6667B, j'ai mesuré 325V en DC et 715 V en AC (par contre, j'ai une seconde UE qui fonctionne bien, et j'ai mesuré les mêmes valeurs ! bizarre non ?).
Je vais commander le STRF 6654 et l'installer pour voir si l'UI refonctionne.
Concernant le SARGE ABSORBER, je joins ici 3 photos + référence trouvée sur le verre explosé : 0674 DSA 102M.
Pouvez-vous m'aider à trouver cette pièce ?
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




02 octobre 2016 à 20:49
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovidéo
Problème alim UI groupe HITACHI RAM 55QH5
Bonjour,
Pour information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement, Manu bricovideo.com
Pour information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement, Manu bricovideo.com
02 octobre 2016 à 21:41
Réponse 4 d'un contributeur de Bricovidéo
Problème alim UI groupe HITACHI RAM 55QH5
Bonjour 23liug.
Pour information Dom-Aom nous a informé en messagerie privée qu'il serait absent cette semaine.
N'attendez pas de réponse de sa part avant la fin de la semaine.
Cordialement, Manu bricovideo.com
Pour information Dom-Aom nous a informé en messagerie privée qu'il serait absent cette semaine.
N'attendez pas de réponse de sa part avant la fin de la semaine.
Cordialement, Manu bricovideo.com
02 octobre 2016 à 21:42
Réponse 5 d'un contributeur de Bricovidéo
Problème alim UI groupe HITACHI RAM 55QH5
Bonjour. Je suis reviendu putok prévu.
Effectivement, le DSA (éclateur à gaz) semble difficile à trouver. Voir sa datasheet plus bas. Un remplacement possible serait le ESKA, vendu chez Conrad. A la limite, ce composant pourrait être plus approprié, car déclenchant à 600V au lieu de 1000 pour le DSA. Pour mémoire, le secteur culmine normalement à + et - 350V 100 fois par seconde.
Sur la sortie du STR mauvais, vous avez une tension continue de 350V. Si vous la lisez en AC, l'appareil va vous donner beaucoup plus... parce que la mesure n'est pas valide : l'appareil donne une tension qui a du sens uniquement si vous lui donnez à mesurer de l'alternatif sinusoïdal.
L'absence de différence entre un STR bon et un mauvais s'explique aussi : sur le bon, des impulsions rectangulaires s'ajoutent sur cette tension, mais leur valeur moyenne est proche de 0, donc vous continuez à lire 350V. Si vous mettiez un oscilloscope sur la pin 3, alors là vous verriez une grosse différence de comportement.
Cordialement, Dom.
http://www.mmea.com/contents/surge_ab/surge01/dsa.html
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/532841/Eclateur-a-gaz-ESKA-BH-620600-sortie-axiale-600-V-10-kA-10-A-1-pcs
Effectivement, le DSA (éclateur à gaz) semble difficile à trouver. Voir sa datasheet plus bas. Un remplacement possible serait le ESKA, vendu chez Conrad. A la limite, ce composant pourrait être plus approprié, car déclenchant à 600V au lieu de 1000 pour le DSA. Pour mémoire, le secteur culmine normalement à + et - 350V 100 fois par seconde.
Sur la sortie du STR mauvais, vous avez une tension continue de 350V. Si vous la lisez en AC, l'appareil va vous donner beaucoup plus... parce que la mesure n'est pas valide : l'appareil donne une tension qui a du sens uniquement si vous lui donnez à mesurer de l'alternatif sinusoïdal.
L'absence de différence entre un STR bon et un mauvais s'explique aussi : sur le bon, des impulsions rectangulaires s'ajoutent sur cette tension, mais leur valeur moyenne est proche de 0, donc vous continuez à lire 350V. Si vous mettiez un oscilloscope sur la pin 3, alors là vous verriez une grosse différence de comportement.
Cordialement, Dom.
http://www.mmea.com/contents/surge_ab/surge01/dsa.html
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/532841/Eclateur-a-gaz-ESKA-BH-620600-sortie-axiale-600-V-10-kA-10-A-1-pcs
05 octobre 2016 à 11:41
Réponse 6 d'un contributeur de Bricovidéo
Problème alim UI groupe HITACHI RAM 55QH5
Bonjour,
Je tiens vraiment à remercier Dom-Aom pour ses infos, conseils et la qualité de son expertise.
J'ai remplacé le STR, et voilou, ça fonctionne.
Bonne continuation !!!
Je tiens vraiment à remercier Dom-Aom pour ses infos, conseils et la qualité de son expertise.
J'ai remplacé le STR, et voilou, ça fonctionne.
Bonne continuation !!!
06 novembre 2016 à 20:55
Réponse 7 d'un contributeur de Bricovidéo
Problème alim UI groupe HITACHI RAM 55QH5
Super! Merci pour le retour, ça fait toujours plaisir.
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
07 novembre 2016 à 09:48
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
- N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
- 2. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
- N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
- 3. Panne de groupe clim extérieur Hitachi RAM-65QH5
- N°3201 : Bonjour, Je m'appelle Thierry et je viens vers vous car pour la première fois depuis sa pose en 2007 j'ai un souci avec ma clim. Après avoir parcouru le forum en long, en large et en travers j'ai bien trouvé un post où un...
- 4. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
- N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
- 5. 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi
- N°2452 : Bonjour, J'ai 2 unités sur 3 qui fonctionnent sur ma pompe à chaleur Hitachi. UE RAM 130 HQ UI RAK 35 QH 8 Sur UE j'ai 2 moteurs donc circuit bien distinct, le circuit du bas, moteur bas de L'UE et commandant les pièces du...
- 6. Clim Hitachi RAM-52QH5 Led 301 clignote 5 fois
- N°5098 : Bonjour Les deux splits clignotent 4 fois et la led 301 5X. Quand je coupe le disjoncteur et que j'attends une minute ça repart le plus souvent pour des heures. Hier le split 2 (alors que le split 1 était éteint)...
- 7. Clim Hitachi RAM 80QH4 plus de tension sur les unités intérieures
- N°7920 : Bonjour. J’ai une clim Hitachi RAM 80QH4 avec 2 unité intérieur RAK-25NH4 (chambre) & RAK-35NH4 (salon) L’alimentation de l’UE est câblée au tableau électrique via un disjoncteurs modulaires 16 A sur un circuit...
- 8. Panne climatiseur Hitachi RAM 130QH5
- N°4951 : Bonjour. Je suis un particulier en détresse :sad: panne de clim sans notice et avec un installateur injoignable en août... Le défaut 2 unités intérieures gainables en panne sur les 4. Elles fonctionnaient sur le même groupe...
- 9. Grésillement PAC Hitachi RAM 130
- N°3570 : Bonjour, Je suis équipée d'une PAC Hitachi ram 130 avec 5 splits rak 18 et d'un ram 35-qh5 avec un split rak35. Nous avons un souci depuis hier sur le ram 130 avec le groupe du bas qui grésille énormément, un bruit...
- 10. Panne clim Hitachi RAM 72 QH5
- N°7449 : Bonjour à tous et merci infiniment pour votre forum. J'ai une panne d'alim (36v) sur 1 des 2 blocs alimentant 2 des 4 UI de la clim Hitachi RAM72 QH5 (en intervertissant les UI j'ai constaté qu'ils fonctionnaient...