Bonjour.

Le panneau de contrôle de la PAC Daikin FTXS50BVMB qui dessert les chambres affiche un code erreur U4 depuis 3 jours.
Le code U4 correspond à un défaut de communication entre les unités intérieures et extérieures.

J'ai enfin eu le temps de regarder cet après-midi l'unité extérieure.
L'alimentation de l'unité est correcte, j'ai bien 240VAC.
J'ai ouvert l'unité et enlevé le cache de la platine electronique.
J'ai trouvé un lézard grillé en plein milieu de la platine (voir photo).
J'ai enlevé le lézard et nettoyé la partie où il avait cramé avec de l'alcool isopropylique.
J'ai testé le fusible FU2, et celui-ci est toujours intact.

Pourriez-vous m'indiquer une procédure de tests pour la platine ainsi que le schéma électronique de celle-ci ?
Normalement le schéma devrait être inclus dans l'appareil, mais celui-ci a été arraché par l'ancien propriétaire ou un des techniciens qui est intervenu.

Je possède un multimètre, divers testeurs de composants passifs et un oscilloscope.
Merci d'avance.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
erreur U4 PAC Daikin