Erreur U4 PAC Daikin FTXS50BVMB
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
9075
Forum Dépannage Climatisation : Erreur U4 PAC Daikin FTXS50BVMB
Bonjour.
Le panneau de contrôle de la PAC Daikin FTXS50BVMB qui dessert les chambres affiche un code erreur U4 depuis 3 jours.
Le code U4 correspond à un défaut de communication entre les unités intérieures et extérieures.
J'ai enfin eu le temps de regarder cet après-midi l'unité extérieure.
L'alimentation de l'unité est correcte, j'ai bien 240VAC.
J'ai ouvert l'unité et enlevé le cache de la platine electronique.
J'ai trouvé un lézard grillé en plein milieu de la platine (voir photo).
J'ai enlevé le lézard et nettoyé la partie où il avait cramé avec de l'alcool isopropylique.
J'ai testé le fusible FU2, et celui-ci est toujours intact.
Pourriez-vous m'indiquer une procédure de tests pour la platine ainsi que le schéma électronique de celle-ci ?
Normalement le schéma devrait être inclus dans l'appareil, mais celui-ci a été arraché par l'ancien propriétaire ou un des techniciens qui est intervenu.
Je possède un multimètre, divers testeurs de composants passifs et un oscilloscope.
Merci d'avance.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Le panneau de contrôle de la PAC Daikin FTXS50BVMB qui dessert les chambres affiche un code erreur U4 depuis 3 jours.
Le code U4 correspond à un défaut de communication entre les unités intérieures et extérieures.
J'ai enfin eu le temps de regarder cet après-midi l'unité extérieure.
L'alimentation de l'unité est correcte, j'ai bien 240VAC.
J'ai ouvert l'unité et enlevé le cache de la platine electronique.
J'ai trouvé un lézard grillé en plein milieu de la platine (voir photo).
J'ai enlevé le lézard et nettoyé la partie où il avait cramé avec de l'alcool isopropylique.
J'ai testé le fusible FU2, et celui-ci est toujours intact.
Pourriez-vous m'indiquer une procédure de tests pour la platine ainsi que le schéma électronique de celle-ci ?
Normalement le schéma devrait être inclus dans l'appareil, mais celui-ci a été arraché par l'ancien propriétaire ou un des techniciens qui est intervenu.
Je possède un multimètre, divers testeurs de composants passifs et un oscilloscope.
Merci d'avance.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

15 novembre 2023 à 20:31
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Erreur U4 PAC Daikin FTXS50BVMB
DESCRIPTION DU DÉFAUT
Défaut de communication entre le groupe extérieur et les unités intérieures.
MAUVAIS DIAGNOSTIC
Avant d'entamer toute manipulation technique, assurez-vous que l'ensemble du matériel soit bien compatible. Ce défaut se produit lorsque les unités intérieure ne peuvent pas communiquer avec le groupe extérieur. Ce défaut peut être causé par la mise hors tension du groupe extérieur, un défaut avec le câble d'interconnexion, une carte de contrôle intérieure/extérieure HS ou un élément moteur qui perturberait sa carte de contrôle.
Veuillez vérifier toutes les connexions de câblage et rétablir l'alimentation de tout équipement si tel est le cas.
Défaut de communication entre le groupe extérieur et les unités intérieures.
MAUVAIS DIAGNOSTIC
Avant d'entamer toute manipulation technique, assurez-vous que l'ensemble du matériel soit bien compatible. Ce défaut se produit lorsque les unités intérieure ne peuvent pas communiquer avec le groupe extérieur. Ce défaut peut être causé par la mise hors tension du groupe extérieur, un défaut avec le câble d'interconnexion, une carte de contrôle intérieure/extérieure HS ou un élément moteur qui perturberait sa carte de contrôle.
Veuillez vérifier toutes les connexions de câblage et rétablir l'alimentation de tout équipement si tel est le cas.
01 décembre 2023 à 21:36
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Erreur U4 PAC Daikin FTXS50BVMB
Bonjour.
Votre lézard a mis les pattes juste où il ne fallait pas, il a une patte sur du 330V DC, une autre sur des impulsions >400V, une autre sur le 0V, bref il avait peu de chances de s'en sortir.
Le IC1 est à priori un STRL472 ou équivalent, c'est le circuit qui pilote l'alimentation basse tension de la carte, il est probable qu'il ait dégagé suite à l'intrusion. Le DB2 est un pont de diodes, 230AC en entrées, 330DC en sorties +/-.
Il faudrait mesurer aussi entre les soudures 8 et 10, il faut entre 15 et 25V DC, sinon le circuit ne peut pas fonctionner.
Daikin ne donne pas ses schémas, hélas, y compris dans l'UE. N'hésitez pas à mettre une photo de la carte complète.
Votre lézard a mis les pattes juste où il ne fallait pas, il a une patte sur du 330V DC, une autre sur des impulsions >400V, une autre sur le 0V, bref il avait peu de chances de s'en sortir.
Le IC1 est à priori un STRL472 ou équivalent, c'est le circuit qui pilote l'alimentation basse tension de la carte, il est probable qu'il ait dégagé suite à l'intrusion. Le DB2 est un pont de diodes, 230AC en entrées, 330DC en sorties +/-.
Il faudrait mesurer aussi entre les soudures 8 et 10, il faut entre 15 et 25V DC, sinon le circuit ne peut pas fonctionner.
Daikin ne donne pas ses schémas, hélas, y compris dans l'UE. N'hésitez pas à mettre une photo de la carte complète.
15 décembre 2023 à 19:30
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait
- N°5129 : Bonjour à tous, J'ai déjà arpenté les sujets et lu quelques topics sur ce code erreur. Toutefois je crée un nouveau sujet pour expliquer l'enchainement de ma panne. J'ai eu un code erreur U4 (prob de communication UI/UE)...
- 2. Code erreur PAC Ajteck Daikin RZQ71B9V3B
- N°4526 : Bonjour, Panne PAC Ajteck Daikin RZQ71B9V3B de 2007. Défaut u4 correspondant à 1 panne moteur ventilateur et la carte de puissance eco 417-1(k). Changement moteur ventilateur : code erreur u2, le ventilo démarre quelques...
- 3. Code erreur UA PAC Daikin
- N°4264 : Bonsoir à tous, Ma PAC Altherma B.T. EKHBH016AB6V3 associée à ERLQ014CAV3 indique un code erreur UA. Après seulement une dizaine de jours de fonctionnement, l'unité extérieure ne fonctionne pas, ce sont les résistances...
- 4. Conseils réparation PAC Daikin message erreur A6
- N°5020 : Bonjour. Je dispose d'une PAC Daikin depuis 2009. Elle a toujours fonctionné correctement or depuis la semaine dernière, un message d'erreur apparaît sur le boitier d'information précisant A6 et demandant de faire venir un...
- 5. PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité
- N°2208 : Bonsoir, Voici les références de l'unité extérieure Daikin / Airmat AMCH 100 ADW 1... triphasé. Avant la panne : - depuis 4 jours un bruit très fort en fin de cycle, ressemblant à un petit avion qui atterrit - celle-ci...
- 6. Erreur E7 sur PAC Daikin ERHQ006BBV3
- N°5784 : Bonsoir à tous, Sur une PAC air/eau Daikin ERHQ006BBV3, j'ai l'erreur E7. E7, donc erreur lié au ventilateur du module extérieur. Au début les symptômes, après un reboot de la PAC : le compresseur démarre pendant 15...
- 7. PAC Daikin Altherma erreur CO
- N°6638 : Bonjour, Après 9 ans de bons et loyaux services sans un souci, j'ai une erreur CO qui empêche le fonctionnement de ma PAC et donc chauffage et eau chaude ... Après avoir cherché sur ce forum j'ai nettoyé le contacteur de...
- 8. Défaut U4 unité intérieure Daikin EMURA FTXG35LS
- N°6456 : Bonjour, Mon installation est la suivante : UI salon : DAIKIN EMURA FTXG35LS UI chambre 1 : DAIKIN CTXS15K UI chambre : DAIKIN CTXS15K UE : DAIKIN 3MXS52E4V1B2 La problématique se trouve au niveau de l'UI du salon qui...
- 9. Erreur U0 plus de fuite TH3/RT3 élevée PAC Daikin
- N°6697 : Bonjour, J'ai eu une erreur U0-02 il y a quelques semaines, j'ai fait venir un technicien, il a changé le gaz, il y avait effectivement une fuite. Mais l'erreur s'est reproduite cette nuit. La température est basse (-2°)....
- 10. Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M
- N°7471 : Bonjour. Sur mon unité extérieure Daikin 3MXM68M, on vient de me remplacer la carte suite à un défaut A5 qui dure depuis 2 ans. Quelques heures après le départ du technicien, code U0 (manque réfrigérant), même en...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite