Multi-Forums

infos complémentaires charge 1.45 kg
22 octobre 2021 à 15:08
forum consulter ce sujet Panne clim Mitsubishi MUZ-EF50VE E1

Bonjour.

Que se passe t-il si la distance entre le split et le groupe extérieur est inférieur à 3 mètres de liaisons frigorifiques ? environ 2.5 mètres.
Est-ce que ça peut expliquer la panne de mon compresseur ? après 8 ans d'utilisation.

Cordialement.
22 octobre 2021 à 14:43
forum consulter ce sujet Panne clim Mitsubishi MUZ-EF50VE E1

Publicité

Bonjour.

Pouvez-vous me dire si le câblage électrique de mon split intérieur est correct ?
Faut-il connecter le L ?
Merci.
P. S. : Je joins document et photo.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
câblage électrique split Mitsubishibranchement électrique split Mitsubishi

29 septembre 2021 à 09:59
forum consulter ce sujet Panne clim Mitsubishi MUZ-EF50VE E1

Bonjour,
J'ai changé la thermistance.

En mode chaud, il ne passe rien, pas de souffle. Le compresseur ne démarre pas ni le ventilateur.
Le voyant de gauche clignote sans arrêt et le voyant de droite est éteint sur le split intérieur.

En mode clim, le souffle est tiède et au bout d'un moment, le split intérieur se met erreur comme en mode chaud.
Dans les 2 cas, le compresseur et le ventilateur ne démarrent jamais.

Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement.
14 août 2021 à 18:48
forum consulter ce sujet Panne clim Mitsubishi MUZ-EF50VE E1

Bonjour.
Est-ce que le prix est raisonnable : 76 Euros environ.
Mitsubishi Electric E22G16308 thermistor R61/62

Merci de votre réponse.
Cordialement.
10 août 2021 à 12:46
forum consulter ce sujet Panne clim Mitsubishi MUZ-EF50VE E1

Bonjour.
Merci pour ce retour.

J'ai 2 références :
E22 J61 309 ambiante température thermistor RT65
ou bien
E22 F28 308 thermistor set RT61, RT62, RT68
Laquelle est la bonne ?

Cordialement.
P. S. Voir photos à suivre.
09 août 2021 à 10:18
forum consulter ce sujet Panne clim Mitsubishi MUZ-EF50VE E1

Photos 1 et 2.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
dépannage carte clim Mitsubishi MUZ-EF50VE E1dépannage carte clim Mitsubishi MUZ-EF50VE E1

07 août 2021 à 16:30
forum consulter ce sujet Panne clim Mitsubishi MUZ-EF50VE E1

Bonjour,
pin+C888 pin3 CN641 = 0.1 ohm
pin-C888 pin4 CN641 = 13.05 Kohm

R652 connecté à la pin 19 du IC851 (voir photo 1 à suivre)
marqué dessus = 471
valeur mesurée = 467 Ohm

résistance en parallèle nommée R651 (voir photo 2 à suivre)
marqué dessus = 133
valeur mesurée = 13.04 Kohm

Cordialement.
07 août 2021 à 16:12
forum consulter ce sujet Panne clim Mitsubishi MUZ-EF50VE E1

Bonjour.

Ci-joint les photos demandées.
Merci.
Cordialement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
dépanner carte clim Mitsubishi MUZ-EF50VE E1dépanner carte clim Mitsubishi MUZ-EF50VE E1

28 juillet 2021 à 18:04
forum consulter ce sujet Panne clim Mitsubishi MUZ-EF50VE E1

Bonjour.
La mesure donne 212 k Ohms à 20°C.
Cordialement.
25 juillet 2021 à 19:29
forum consulter ce sujet Panne clim Mitsubishi MUZ-EF50VE E1

Bonjour.

Sur la carte il n y a aucun connecteur CN61 mais 3 broches blanc rouge et noir.

3 cosses : RED LDW, WHT LDV et BLK LDU
CN=P(IC700) + RED LDW = 0.439
En inversant j ai 0
CN=P(IC700) + WHT LDV = 0.439
En inversant j ai 0
CN=P(IC700) + BLK LDU = 0.439
En inversant j ai 0

P est le numéro 24

CN=N(IC700) + RED LDW = 0
En inversant j ai 0.436
CN=N(IC700) + WHT LDV = 0
En inversant j ai 0.436
CN=P(IC700) + BLK LDU = 0
En inversant j ai 0.436

N est le numéro 20

En utilisant le même principe et les mêmes pins nous avons testé IC932 situé entre IC700 et le pont de diode à coté de IC820 et nous obtenons les mêmes résultats.

Cordialement.
30 mai 2021 à 19:52
forum consulter ce sujet Panne clim Mitsubishi MUZ-EF50VE E1

Bonjour.

pin2 CR pin 3 CN 0.473
pin 2 CN pin3 CR 0

pin 6 CR pin 7 CN 0
pin 6 CN pin7 CR 0.489

CN = cordon noir
CR = cordon rouge

Que dois-je tester d'autres ?
Merci.
Cordialement.
08 mai 2021 à 17:23
forum consulter ce sujet Panne clim Mitsubishi MUZ-EF50VE E1

Bonjour,
Merci pour ces infos.
Dans quelle position dois-je mettre le multimètre ?
Pour chaque test, qu'est-ce que je suis censé trouver comme valeur ?
Merci.
07 mai 2021 à 16:53
forum consulter ce sujet Panne clim Mitsubishi MUZ-EF50VE E1

Bonjour,
Faut-il rebrancher la carte dans le groupe extérieur pour faire les tests ?
Cordialement.
04 mai 2021 à 11:58
forum consulter ce sujet Panne clim Mitsubishi MUZ-EF50VE E1

Bonjour,
Pour faire les tests, est-ce que je dois rebrancher la carte dans le groupe ?
Cordialement.
04 mai 2021 à 09:24
forum consulter ce sujet Panne clim Mitsubishi MUZ-EF50VE E1

Bonjour,
Pourriez vous me fournir le schéma électronique de ma carte PC Board ?

Merci.
Cordialement.
29 avril 2021 à 11:07
forum consulter ce sujet Panne clim Mitsubishi MUZ-EF50VE E1

Voici les photos.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
Dépannage clim Mitsubishi MUZ-EF50VE E1Dépannage clim Mitsubishi MUZ-EF50VE E1

25 avril 2021 à 17:53
forum consulter ce sujet Panne clim Mitsubishi MUZ-EF50VE E1

Bonjour.

J'ai fait démonter la PC Board.
Il n'y a pas de cordon sur IC820 mais juste 7 cosses.
Que veut dire 1 ou 2 mesures ?

Quels sont les tests que je peux mener ? Mon frère qui habite un peu loin mais qui connait l'électronique.
Peut remonter la carte et faire tous les tests nécessaires.
Sur le plan (voir photo ci joint) pour 5 flash, il parle de compressor et de stop valve.
Sur l'unité intérieur, j avais 5 clignotements à gauche et rien à droite.
Sinon aussi, quels tests je peux faire sur la carte pour voir si elle est encore bonne ?
Merci d'avance pour votre aide.
25 avril 2021 à 10:19
forum consulter ce sujet Panne clim Mitsubishi MUZ-EF50VE E1

Bonjour.

Où puis-je commander sur internet cette pièce ?
PC Board Mitusbishi Part number M473096
Inverter PCB Board E12K36451

Merci.
07 avril 2021 à 09:19
forum consulter ce sujet Panne clim Mitsubishi MUZ-EF50VE E1

Bonjour.

Où puis-je trouver une carte électronique PC Board pour le groupe extérieur ?
Cordialement.
04 avril 2021 à 12:05
forum consulter ce sujet Panne clim Mitsubishi MUZ-EF50VE E1

Bonjour.
D'où peuvent venir ces bruits de clics vers la pc board sur le groupe extérieur lorsque le ventilateur essaie de démarrer ?
Cordialement.
31 mars 2021 à 12:47
forum consulter ce sujet Panne clim Mitsubishi MUZ-EF50VE E1

Bonjour.
J'ai réussi à repluguer quelques câbles mais beaucoup sont inaccessibles ou fragiles.
J'ai rebranché le ventilateur tourne quelques secondes puis s'arrête et on entend deux clics du coté du PC Board et ça recommence.
Je vais essayer de nettoyer la carte avec de l'alcool isopropylique.
Cordialement.
30 mars 2021 à 11:34
forum consulter ce sujet Panne clim Mitsubishi MUZ-EF50VE E1

Bonjour,

Non ce n'est pas après un nettoyage.
C'est arrivé subitement après quelques signes de faiblesse elle était déjà tombé en panne mais après un redémarrage électrique complet, elle a fonctionné de nouveau pendant quelques mois.

Cordialement.
29 mars 2021 à 15:29
forum consulter ce sujet Panne clim Mitsubishi MUZ-EF50VE E1

Bonjour.

Ma clim Mitsubishi est tombée subitement en panne.
Voici les symptômes :
- Split intérieur : les 2 voyants restent allumés.
- Module extérieur : Le ventilateur démarre et s'arrête sans cesse en émettant à chaque fois un petit clic.

Au bout d'un moment, le split intérieur se met en erreur : 5 clignotements à gauche et voyant de droite éteint.
Le ventilateur extérieur s'arrête complètement.

Merci d'avance pour aide.
23 mars 2021 à 14:30
forum consulter ce sujet Panne clim Mitsubishi MUZ-EF50VE E1