17 novembre 2018 à 10:31
forum consulter ce sujet Problème PAC Yack modulo 60

OK j'ai bien commandé la pièce non isolée au dos ! un 7818 chez :
https://rs-particuliers.com/WebCatalog/Regulateur_de_tension_lineaire__18_V__22A__3_broches_A_220-5166183.aspx
J'ai installé le nouveau régulateur de tension hélas il y a un souci ! je n'ai plus de courant en entrée ni en sortie du coup !
Je pense que j'ai dû détériorer le circuit imprimé en retirant l'ancien 7818 (j'ai eu du mal à le retirer, très petit).
Je ne pourrais pas faire des ponts pour aller chercher l’entrée et la sortie ! En supposant que le circuit ne fonctionne ni en entrée ni en sortie !
Cordialement.
16 novembre 2018 à 19:03
forum consulter ce sujet Problème PAC Yack modulo 60

Publicité

Je teste cela demain et commande la pièce.
Aujourd’hui on a re-testé la PAC ça l'air de fonctionner.
Il y a certes toujours erreur 01 mais je pense que c'est du au 12 v (peut être plus erreur une fois les 17v).
Je vous tiens au courant.
Encore merci.
13 novembre 2018 à 19:22
forum consulter ce sujet Problème PAC Yack modulo 60

Bonsoir.
La PAC a finalement redémarré et depuis 4 heures pas de voyant orange clignotant sur le contrôler.
Je la laisse tourner encore 2 heures puis je coupe le pont pour ne pas sous alimenter le 18V comme vous avez dit plus haut.
Je pense commander la pièce sur le net car prés de chez moi pas de vendeur électronique.
J'ai comme référence : KIA 7818 A PI03.
Je trouve des 7818 mais pas avec la dénomination exacte (PI 803).
Pourriez-vous me donner le lien pour achat de la bonne pièce ? ou n'importe quelle 7818 fonctionnera.
Et merci encore.
12 novembre 2018 à 20:04
forum consulter ce sujet Problème PAC Yack modulo 60

Bonsoir Dom.
J'ai bien effectué le pontage demandé, il y a maintenant 11.5V à l'arrivée de la télécommande.
La PAC a démarré comme d'habitude puis elle s'est mise en en "préparation" (pas de voyant orange pour le moment) cela fait 2 heures.
J'ai fait un check des erreurs, hélas erreur E01 toujours présente. cry
Cordialement.
12 novembre 2018 à 17:56
forum consulter ce sujet Problème PAC Yack modulo 60

Bonjour.
Je vous ai mis un récapitulatif des tensions prises.
Désolé si je n'arrive pas à vous suivre je débute.
J'ai re-testé la tension de 7.2V sans la télécommande elle est toujours à 7.2V.
En ce qui concerne la tension où j'ai 0V je ne comprends pas !! (je re-testerai demain s'il y a vraiment besoin de cette valeur).

Si je mets du temps à répondre c'est que la PAC est chez un membre de ma famille qui n'est pas à côté de chez moi (personnes âgées). biggrin

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Dépannage pompe à chaleur Yack modulo 60

11 novembre 2018 à 14:12
forum consulter ce sujet Problème PAC Yack modulo 60

J'ai fait les mesures XYZ il y a 0V (il n’y a pas de radiateur), je n'ai que 2 radiateurs (manque celui du centre).
En ce qui concerne la télécommande j'ai commandé une commande de type Mitsubishi RC-E1R je n'ai pas trouvé de RC-E1 je l'ai branché mais il m'indique "WAIT" puis "04 9F" il bloque là-dessus puis redémarre sans cesse avec une comme boucle "WAIT" puis "04 9F".
En ce qui concerne les pièces en plus ce n'est pas un souci (ça me fera des pièces de rechange).
Juste la carte commandée aujourd'hui est-elle bonne ? (car elle n'est pas encore partie de l’entrepôt, si pas bonne je peux toujours rectifier).
Merci pour votre patience !! biggrin
10 novembre 2018 à 19:31
forum consulter ce sujet Problème PAC Yack modulo 60

Alors en AB j'ai 18.5V en BC 24V j'ai réussi à prendre les tensions des autres. biggrin!!
J'ai commandé une carte sur site chinois :
https://www.yoycart.com/Product/573487084257/Circuit_de_commande_de_climatisation_Mit
Mais je me demande si ça va aller car il y a quelques différences (photos N°2).

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
dépannage carte PAC yack modulo 60dépannage carte PAC Yack modulo 60

10 novembre 2018 à 13:43
forum consulter ce sujet Problème PAC Yack modulo 60

Sur ma référence carte il y a PJA505A195 un A à la fin
Je vois les mêmes cartes sur le net mais avec un B ou BA à la fin c'est compatible ?
En photo c'est ma carte actuelle.

Exemple : https://www.aliexpress.com/item/Central-air-conditioner-computer-board/1966300760.html

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
référence carte PAC Yack modulo 60

08 novembre 2018 à 19:04
forum consulter ce sujet Problème PAC Yack modulo 60

Je n'arrive pas à prendre les tensions.
J'ai pourtant gratté le vernis (peut-être pas assez).
A un moment ma PAC ne démarre plus du tout j'ai eu peur d'avoir fait plus de dégâts.
Pensez-vous qu'il faille acheter une nouvelle carte ?
Quelqu’un a t'il le même matériel et me dire si lui aussi a une tension de 6.35V pour alimentation télécommande RC-E1
Le modèle de la carte est PJA505A195
08 novembre 2018 à 18:25
forum consulter ce sujet Problème PAC Yack modulo 60

J'ai pris les tensions, j'ai retourné la carte.
Photo ci-jointe il y a 3 points pour les radiateurs et 2 points de soudures pour les condos.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
dépannage carte PAC yack modulo 60

07 novembre 2018 à 14:48
forum consulter ce sujet Problème PAC Yack modulo 60

Oups voici les photos.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
dépannage PAC Yack modulo 60 Mithsubishidépannage PAC Yack modulo 60 MithsubishiDépannage PAC Yack modulo 60 Mithsubishi

06 novembre 2018 à 13:07
forum consulter ce sujet Problème PAC Yack modulo 60

AAC Dit :
Citation :
Est-ce que vous avez une commande pour l'eau chaude et l'autre pour le chauffage.
Non je n'ai qu'une télécommande.
06 novembre 2018 à 11:41
forum consulter ce sujet Problème PAC Yack modulo 60

Bonjour.
Ma PAC refait comme précédemment, fonctionne puis plus de jus sur controler.
Ci-joint références des pièces.
06 novembre 2018 à 11:31
forum consulter ce sujet Problème PAC Yack modulo 60

Je vous joins les photos.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
dépannage PAC yack modulo 60bornier unité interieur PAC yack modulo 60dépannage carte unité interieur PAC yack modulo 60

05 novembre 2018 à 11:51
forum consulter ce sujet Problème PAC Yack modulo 60

Ce matin ma PAC se met "en préparation" puis elle bloque.
J'ai essayé d'inverser les fils de la télécommande mais toujours "préparation affiche".
Questionne erreur data et toujours erreur E01.
Un truc de ouf.
05 novembre 2018 à 11:48
forum consulter ce sujet Problème PAC Yack modulo 60

Merci à vous pour votre attention.
En ce qui concerne mon controler il n'y a pas 3 fils mais seulement 2.
Il y a 6.35v quand la PAC est en marche normale par contre en effet quand ma PAC bugge et mon controler clignote orange alors à ce moment là la tension est très instable passe de 0 à 5V.
Mon unité intérieure a le voyant vert qui clignote et le voyant rouge qui clignote par 3 x.
Une nouveauté tout de même la tension revient seule à 6.35V sur mon controler et la PAC redémarre (chose qu'elle ne faisait pas avant).
04 novembre 2018 à 19:05
forum consulter ce sujet Problème PAC Yack modulo 60

Bonjour à vous !

Je suis en possession d'une pompe à chaleur.
YACK modulo Genius 60 avec module hydraulique en relève de chaudière et contrôler de marque Mitsubishi RC-E1
Quand je démarre ma PAC fonctionne 5minutes environ puis :
- mon contrôler RC-E1 efface affichage et clignote orange plus moyen d’accéder à quelques fonctions que ce soit sur contrôler
- Mon UI et UE a le voyant vert clignotant (pas de rouge)
Ma PAC ne redémarre plus.
Je coupe le courant 3 minutes et j'arrive alors à accéder à mon contrôler et ma PAC redémarre pour environ 5mn.
J'ai fait un check des erreurs sur mon contrôler qui me donne comme erreur "E01".
J'ai fait un contrôle des connexions elles sont OK.
03 novembre 2018 à 23:57
forum consulter ce sujet Problème PAC Yack modulo 60