En observant les températures je remarque que la température de refoulement monte à plus de 80 degrés. Est-ce normal ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 novembre 2021 à 10:34

Bonjour.
J'ai essayé de noter les cycles mais en fait ils ne sont pas réguliers.
Le groupe extérieur tourne vraiment très fort jusqu'à ce que la consigne soit atteinte.
Ensuite ils s'arrête totalement (ventilateur du groupe éteint) et se rallume que lorsque la température repasse en dessous de la consigne.
J'ai pris des captures d'écran des données juste avant qu'elle coupe et la 2éme capture quelques minutes après qu'elle se soit coupée.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


J'ai essayé de noter les cycles mais en fait ils ne sont pas réguliers.
Le groupe extérieur tourne vraiment très fort jusqu'à ce que la consigne soit atteinte.
Ensuite ils s'arrête totalement (ventilateur du groupe éteint) et se rallume que lorsque la température repasse en dessous de la consigne.
J'ai pris des captures d'écran des données juste avant qu'elle coupe et la 2éme capture quelques minutes après qu'elle se soit coupée.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


26 novembre 2021 à 19:04

Bonsoir.
Je ne suis pas trop chez moi ces derniers temps donc c'est dur de vérifier les cycles mais il me semble que ce n'est pas régulier.
Le groupe extérieur tourne très fort jusqu'à ce que la bonne température intérieure soit atteinte ensuite il se coupe complètement. Il redémarre quelque minutes plus tard lorsqu'il faut renvoyer du chaud.
J'ai tester de mettre à 21 degré. Une fois les 21 atteint j'ai baissé la température à 18.
Le moteur c'est complètement coupé jusqu'à ce que la température intérieure tombe en-dessous des 18 degrés.
Pour ce qui est des cycles à température intérieure constante je ferai le test ce week-end.
J'espère ne pas avoir été trop brouillons dans mes descriptions.
Merci pour votre aide.
Je ne suis pas trop chez moi ces derniers temps donc c'est dur de vérifier les cycles mais il me semble que ce n'est pas régulier.
Le groupe extérieur tourne très fort jusqu'à ce que la bonne température intérieure soit atteinte ensuite il se coupe complètement. Il redémarre quelque minutes plus tard lorsqu'il faut renvoyer du chaud.
J'ai tester de mettre à 21 degré. Une fois les 21 atteint j'ai baissé la température à 18.
Le moteur c'est complètement coupé jusqu'à ce que la température intérieure tombe en-dessous des 18 degrés.
Pour ce qui est des cycles à température intérieure constante je ferai le test ce week-end.
J'espère ne pas avoir été trop brouillons dans mes descriptions.
Merci pour votre aide.
23 novembre 2021 à 18:44

Merci pour la réponse.
J'ai environ 120m carré avec un plafond à 2m70.
La pression statique a été portée à 70 si je me souviens bien.
Je viens de faire poser de la ouate de cellulose dans les combles pour un R9 mais ils doivent revenir car ils n'ont pas fait les bouts de toit (comme souvent malheureusement).
La maison est des années 70, les murs sont en brique pour polystyrène puis à nouveau brique.
Pour ce qui est des cycles il me semble que le groupe extérieur s'arrête totalement lorsque la température intérieure est atteinte.
Il me semblait que dans mon ancien logement le groupe extérieur tournait fort pour monter en température et puis ensuite il réduisait la vitesse sans jamais s'arrêter complément.
Là ce n'est pas le cas.
La vitesse ne se réduit que lorsqu'il va s'éteindre.
Je vais faire attention aux cycles pour en donner la durée la prochaine fois.
J'ai environ 120m carré avec un plafond à 2m70.
La pression statique a été portée à 70 si je me souviens bien.
Je viens de faire poser de la ouate de cellulose dans les combles pour un R9 mais ils doivent revenir car ils n'ont pas fait les bouts de toit (comme souvent malheureusement).
La maison est des années 70, les murs sont en brique pour polystyrène puis à nouveau brique.
Pour ce qui est des cycles il me semble que le groupe extérieur s'arrête totalement lorsque la température intérieure est atteinte.
Il me semblait que dans mon ancien logement le groupe extérieur tournait fort pour monter en température et puis ensuite il réduisait la vitesse sans jamais s'arrêter complément.
Là ce n'est pas le cas.
La vitesse ne se réduit que lorsqu'il va s'éteindre.
Je vais faire attention aux cycles pour en donner la durée la prochaine fois.
21 novembre 2021 à 15:23

Bonjour.
Dans le cadre d'une rénovation de maison j'ai fait installer une clim gainable Daikin Skype air advance 10kW.
Depuis sa mise en route en mode chauffage je remarque qu'elle démarre, le compresseur tourne à fond puis au bout d'un moment se coupe.
Quelques minutes après il redémarre à fond et se coupe un peu plus tard.
Je ne l'attends jamais tourner au ralenti.
Je n'ai pour l'instant pas de problème de température à l'intérieur du logement.
Nous ne sommes pas encore confrontés à des températures extérieures trop froides.
Est-ce normal ?
Petite info, étant en rénovation sur les 2 caissons de reprise je n'ai pas les filtres définitifs.
Ceux installés diminuent la reprise d'air. Est-ce que cela peut avoir une incidence ?
Merci pour vos futures réponses.
Dans le cadre d'une rénovation de maison j'ai fait installer une clim gainable Daikin Skype air advance 10kW.
Depuis sa mise en route en mode chauffage je remarque qu'elle démarre, le compresseur tourne à fond puis au bout d'un moment se coupe.
Quelques minutes après il redémarre à fond et se coupe un peu plus tard.
Je ne l'attends jamais tourner au ralenti.
Je n'ai pour l'instant pas de problème de température à l'intérieur du logement.
Nous ne sommes pas encore confrontés à des températures extérieures trop froides.
Est-ce normal ?
Petite info, étant en rénovation sur les 2 caissons de reprise je n'ai pas les filtres définitifs.
Ceux installés diminuent la reprise d'air. Est-ce que cela peut avoir une incidence ?
Merci pour vos futures réponses.
21 novembre 2021 à 12:16