Question Dépannage Climatiseur : Clim gainable Daikin compresseur ne tourne jamais au ralenti
Bonjour.
Dans le cadre d'une rénovation de maison j'ai fait installer une clim gainable Daikin Skype air advance 10kW.
Depuis sa mise en route en mode chauffage je remarque qu'elle démarre, le compresseur tourne à fond puis au bout d'un moment se coupe.
Quelques minutes après il redémarre à fond et se coupe un peu plus tard.
Je ne l'attends jamais tourner au ralenti.
Je n'ai pour l'instant pas de problème de température à l'intérieur du logement.
Nous ne sommes pas encore confrontés à des températures extérieures trop froides.
Est-ce normal ?
Petite info, étant en rénovation sur les 2 caissons de reprise je n'ai pas les filtres définitifs.
Ceux installés diminuent la reprise d'air. Est-ce que cela peut avoir une incidence ?
Merci pour vos futures réponses.
Dans le cadre d'une rénovation de maison j'ai fait installer une clim gainable Daikin Skype air advance 10kW.
Depuis sa mise en route en mode chauffage je remarque qu'elle démarre, le compresseur tourne à fond puis au bout d'un moment se coupe.
Quelques minutes après il redémarre à fond et se coupe un peu plus tard.
Je ne l'attends jamais tourner au ralenti.
Je n'ai pour l'instant pas de problème de température à l'intérieur du logement.
Nous ne sommes pas encore confrontés à des températures extérieures trop froides.
Est-ce normal ?
Petite info, étant en rénovation sur les 2 caissons de reprise je n'ai pas les filtres définitifs.
Ceux installés diminuent la reprise d'air. Est-ce que cela peut avoir une incidence ?
Merci pour vos futures réponses.
21 novembre 2021 à 12:16
Réponse 1 du forum climatisation
Clim gainable Daikin compresseur ne tourne jamais au ralenti
Bonjour.
Quelle est la durée à peu près de ces cycles ?
Si c'est de l'ordre de 5-8min, c'est probablement que le groupe cherche à monter rapidement en pression/température, mais si votre groupe est sur-dimensionné alors la consigne est atteinte très vite et arrête le compresseur.
Votre installation fait 10kW pour quelle surface environ et quelle norme d'isolation ?
Quelle est la durée à peu près de ces cycles ?
Si c'est de l'ordre de 5-8min, c'est probablement que le groupe cherche à monter rapidement en pression/température, mais si votre groupe est sur-dimensionné alors la consigne est atteinte très vite et arrête le compresseur.
Votre installation fait 10kW pour quelle surface environ et quelle norme d'isolation ?
21 novembre 2021 à 15:03
Réponse 2 du forum climatisation
Clim gainable Daikin compresseur ne tourne jamais au ralenti
Merci pour la réponse.
J'ai environ 120m carré avec un plafond à 2m70.
La pression statique a été portée à 70 si je me souviens bien.
Je viens de faire poser de la ouate de cellulose dans les combles pour un R9 mais ils doivent revenir car ils n'ont pas fait les bouts de toit (comme souvent malheureusement).
La maison est des années 70, les murs sont en brique pour polystyrène puis à nouveau brique.
Pour ce qui est des cycles il me semble que le groupe extérieur s'arrête totalement lorsque la température intérieure est atteinte.
Il me semblait que dans mon ancien logement le groupe extérieur tournait fort pour monter en température et puis ensuite il réduisait la vitesse sans jamais s'arrêter complément.
Là ce n'est pas le cas.
La vitesse ne se réduit que lorsqu'il va s'éteindre.
Je vais faire attention aux cycles pour en donner la durée la prochaine fois.
J'ai environ 120m carré avec un plafond à 2m70.
La pression statique a été portée à 70 si je me souviens bien.
Je viens de faire poser de la ouate de cellulose dans les combles pour un R9 mais ils doivent revenir car ils n'ont pas fait les bouts de toit (comme souvent malheureusement).
La maison est des années 70, les murs sont en brique pour polystyrène puis à nouveau brique.
Pour ce qui est des cycles il me semble que le groupe extérieur s'arrête totalement lorsque la température intérieure est atteinte.
Il me semblait que dans mon ancien logement le groupe extérieur tournait fort pour monter en température et puis ensuite il réduisait la vitesse sans jamais s'arrêter complément.
Là ce n'est pas le cas.
La vitesse ne se réduit que lorsqu'il va s'éteindre.
Je vais faire attention aux cycles pour en donner la durée la prochaine fois.
21 novembre 2021 à 15:23
Réponse 3 du forum climatisation
Clim gainable Daikin compresseur ne tourne jamais au ralenti
Bonjour.
Pour les filtres cela n'a pas vraiment d'incidence particulière, pour les redémarrages successifs par contre oui, soit surdimensionnée, comme expliqué par lagass, soit et cela il va falloir regarder et contrôler si il n'y a pas des séquences de dégivrage trop fréquentes, ainsi que les démarrages compresseurs prendre des notes pour un fonctionnement d'une heure.
Pour les filtres cela n'a pas vraiment d'incidence particulière, pour les redémarrages successifs par contre oui, soit surdimensionnée, comme expliqué par lagass, soit et cela il va falloir regarder et contrôler si il n'y a pas des séquences de dégivrage trop fréquentes, ainsi que les démarrages compresseurs prendre des notes pour un fonctionnement d'une heure.
21 novembre 2021 à 17:12
Réponse 4 du forum climatisation
Clim gainable Daikin compresseur ne tourne jamais au ralenti
Bonsoir.
Je ne suis pas trop chez moi ces derniers temps donc c'est dur de vérifier les cycles mais il me semble que ce n'est pas régulier.
Le groupe extérieur tourne très fort jusqu'à ce que la bonne température intérieure soit atteinte ensuite il se coupe complètement. Il redémarre quelque minutes plus tard lorsqu'il faut renvoyer du chaud.
J'ai tester de mettre à 21 degré. Une fois les 21 atteint j'ai baissé la température à 18.
Le moteur c'est complètement coupé jusqu'à ce que la température intérieure tombe en-dessous des 18 degrés.
Pour ce qui est des cycles à température intérieure constante je ferai le test ce week-end.
J'espère ne pas avoir été trop brouillons dans mes descriptions.
Merci pour votre aide.
Je ne suis pas trop chez moi ces derniers temps donc c'est dur de vérifier les cycles mais il me semble que ce n'est pas régulier.
Le groupe extérieur tourne très fort jusqu'à ce que la bonne température intérieure soit atteinte ensuite il se coupe complètement. Il redémarre quelque minutes plus tard lorsqu'il faut renvoyer du chaud.
J'ai tester de mettre à 21 degré. Une fois les 21 atteint j'ai baissé la température à 18.
Le moteur c'est complètement coupé jusqu'à ce que la température intérieure tombe en-dessous des 18 degrés.
Pour ce qui est des cycles à température intérieure constante je ferai le test ce week-end.
J'espère ne pas avoir été trop brouillons dans mes descriptions.
Merci pour votre aide.
23 novembre 2021 à 18:44
Réponse 5 du forum climatisation
Clim gainable Daikin compresseur ne tourne jamais au ralenti
Bonjour.
J'ai essayé de noter les cycles mais en fait ils ne sont pas réguliers.
Le groupe extérieur tourne vraiment très fort jusqu'à ce que la consigne soit atteinte.
Ensuite ils s'arrête totalement (ventilateur du groupe éteint) et se rallume que lorsque la température repasse en dessous de la consigne.
J'ai pris des captures d'écran des données juste avant qu'elle coupe et la 2éme capture quelques minutes après qu'elle se soit coupée.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


J'ai essayé de noter les cycles mais en fait ils ne sont pas réguliers.
Le groupe extérieur tourne vraiment très fort jusqu'à ce que la consigne soit atteinte.
Ensuite ils s'arrête totalement (ventilateur du groupe éteint) et se rallume que lorsque la température repasse en dessous de la consigne.
J'ai pris des captures d'écran des données juste avant qu'elle coupe et la 2éme capture quelques minutes après qu'elle se soit coupée.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


26 novembre 2021 à 19:04
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Sensation de froid clim Daikin gainable
- N°2689 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé ma réponse. Voilà, j'ai fait construire une maison plain pied de 118m² habitable avec une charpente fermette. Les plafonds sont tous à 2.5m. Achat, Daikin gainable...
- 2. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 3. Gainable Daikin qui ne tourne pas à fond
- N°7245 : Bonjour. J'ai récupéré d'occasion un gainable Daikin : Ext : RZQ125B7V3B Int : FDQ125B7V3B Vide fait, remis la bonne quantité de gaz, tout roule ou presque :) Le souci est qu'elle ne tourne jamais à fond, quelque soit...
- 4. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 5. Panne mode chaud gainable FBQ125B8V3B /RZQ 125 en 380V
- N°4215 : Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide, merci à chacun des membres du forum pour vos conseils avertis, voici mon besoin. J'ai une PAC Daikin gainable installée en 2006 qui a peu fonctionné car double mode de chauffage....
- 6. Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M
- N°7471 : Bonjour. Sur mon unité extérieure Daikin 3MXM68M, on vient de me remplacer la carte suite à un défaut A5 qui dure depuis 2 ans. Quelques heures après le départ du technicien, code U0 (manque réfrigérant), même en...
- 7. Clim gainable Hitachi 19 bars à l'arrêt et quand le compresseur tourne 0 bar
- N°2098 : Bonjour à tous. Sur une clim gainable Hitachi, j'ai 19 bars à l’arrêt et quand le compresseur tourne j'ai 0 bar à la BP et la HP, la température du compresseur monte. J'ai récupéré le fluide et la charge est bonne....
- 8. Problème carte PC0419 Défaut E7 Daikin
- N°7348 : Bonjour à tous. Je possède une PAC Ajtech avec une unité extérieure Daikin RZQ140, et récemment un défaut E7 s'est affiché sur le pupitre de mon unité intérieur. Je fais toutes les vérifications d'usages à partir de...
- 9. Problème clim gainable Daikin
- N°6594 : Bonjour, J'ai un souci (gros) avec mon installation de chauffage Clim gainable Daikin qui ne veut plus démarrer. L'unité intérieure est de type FHYB60FKV1 et date de l'année 2002 (approximativement). Elle fonctionnait très...
- 10. Problème Gainable Daikin RZQ 125 et FBQ 125
- N°3677 : Bonjour à toutes et tous, Je suis nouveau sur le forum et je remercie chacun de vous pour vos aides et conseils. J'ai une PAC installé en 2006 Daikin UE RZQ 125B8W1B et l'UI (gainable) FBQ 125B8V3B en 380v tri. Elle n'a pas...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite