Profil du membre all91
Actuellement
10 066
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit all91 sur le forum Climatisation

a posté 7 messages sur le forum Climatisation :
Bonjour,
Voici les photos de la carte PFC recto verso.
Cordialement.
all91
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Voici les photos de la carte PFC recto verso.
Cordialement.
all91
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


09 octobre 2017 à 17:48

Bonjour,
Voici les valeurs que j'ai pu relevées, la liaison power source et pcf il y a bien 230V AC, par contre pas de tension entre le rouge et le noir en continu.
Cordialement.
all91
Voici les valeurs que j'ai pu relevées, la liaison power source et pcf il y a bien 230V AC, par contre pas de tension entre le rouge et le noir en continu.
Cordialement.
all91
07 octobre 2017 à 17:15

Merci,
Je vous tiens informé.
Cordialement.
all91
Je vous tiens informé.
Cordialement.
all91
06 octobre 2017 à 21:08

Bonjour,
Merci de votre réponse.
Je joins des photos des cartes de l'UE prise sous un autre angle, avec celle du schéma électrique en précisant la référence entière de la clim que j'ai omis d'indiquer réf : TAC-18CHSA/ZI
Pour le test des condensateurs, avec le peu de connaissance en Électronique que j'ai, il me semble de devoir démonter la carte, je n'ai pas d’accès sur le dessus, à confirmer.
Cordialement.
all91
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Merci de votre réponse.
Je joins des photos des cartes de l'UE prise sous un autre angle, avec celle du schéma électrique en précisant la référence entière de la clim que j'ai omis d'indiquer réf : TAC-18CHSA/ZI
Pour le test des condensateurs, avec le peu de connaissance en Électronique que j'ai, il me semble de devoir démonter la carte, je n'ai pas d’accès sur le dessus, à confirmer.
Cordialement.
all91
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



06 octobre 2017 à 17:15

Bonsoir.
Ci-joint la photo de l’UE.
Cordialement.
all91
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ci-joint la photo de l’UE.
Cordialement.
all91
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

05 octobre 2017 à 21:51

Bonjour et merci de votre réponse, je joins une photo car il y a 3 cartes sur l'UE, laquelle des trois est à démonter, à savoir que le SAV m'a parlé de la carte PCF.
Pour ce qui est du fusible je n'en vois qu'un 1, et le peu de connaissance que j'ai en Électricité je l'ai testé avec un voltmètre il y a une continuité de courant, je joins une photo avec le fusible testé.
Cordialement.
Pour ce qui est du fusible je n'en vois qu'un 1, et le peu de connaissance que j'ai en Électricité je l'ai testé avec un voltmètre il y a une continuité de courant, je joins une photo avec le fusible testé.
Cordialement.
05 octobre 2017 à 19:09

Bonsoir à tous,
J'ai une clim inverter Airton depuis 10 ans sans aucun souci, jusqu'à ce fameux soir où un orage violent a fait disjoncter la ligne de la clim, depuis code E5, UE qui ne fonctionne plus et aucune led allumée sur les cartes, après avoir pris contact avec le SAV qui a toutefois a été joignable, m'a demandé les symptômes.
Sur ce dans un premier temps ils me disent de changer la carte power et puis, ils me rappellent et sur avis d'un technicien c'est la carte de l'UI et troisième appel de leur part, maintenant ce serait la carte PFC de l'EU je ne sais plus trop.
Merci de votre aide pour un diagnostic un peu plus précis.
Cordialement.
all91
J'ai une clim inverter Airton depuis 10 ans sans aucun souci, jusqu'à ce fameux soir où un orage violent a fait disjoncter la ligne de la clim, depuis code E5, UE qui ne fonctionne plus et aucune led allumée sur les cartes, après avoir pris contact avec le SAV qui a toutefois a été joignable, m'a demandé les symptômes.
Sur ce dans un premier temps ils me disent de changer la carte power et puis, ils me rappellent et sur avis d'un technicien c'est la carte de l'UI et troisième appel de leur part, maintenant ce serait la carte PFC de l'EU je ne sais plus trop.
Merci de votre aide pour un diagnostic un peu plus précis.
Cordialement.
all91
04 octobre 2017 à 19:39