Questions Réparation Climatisation : Code erreur e5 clim Airton TAC-CHSA/ZI

all91
Membre inscrit
all91
7 messages
Bonsoir à tous,

J'ai une clim inverter Airton depuis 10 ans sans aucun souci, jusqu'à ce fameux soir où un orage violent a fait disjoncter la ligne de la clim, depuis code E5, UE qui ne fonctionne plus et aucune led allumée sur les cartes, après avoir pris contact avec le SAV qui a toutefois a été joignable, m'a demandé les symptômes.
Sur ce dans un premier temps ils me disent de changer la carte power et puis, ils me rappellent et sur avis d'un technicien c'est la carte de l'UI et troisième appel de leur part, maintenant ce serait la carte PFC de l'EU je ne sais plus trop.

Merci de votre aide pour un diagnostic un peu plus précis.
Cordialement.
all91
04 octobre 2017 à 19:39
Réponse 1 forum dépannage clim Bricovidéo

Code erreur e5 clim Airton TAC-CHSA/ZI

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
E5 = erreur Com entre UI et UE ce qui voudrait dire, que suite à l'orage quelque chose a "pété" sur une carte électronique.
Généralement c'est la carte de votre UE, cela peut être simplement 1 fusible sur cette carte ce qui ne serait pas grand chose. Suivant vos connaissances en Électricité ou en électronique ou encore en super bricoleur.
Une approche pourrait se faire avec notre ami Dom-Aom.
Avec le démontage de la carte de votre UE et de très belles photos recto-verso de celle-ci.
05 octobre 2017 à 18:10
Réponse 2 forum dépannage clim Bricovidéo

Code erreur e5 clim Airton TAC-CHSA/ZI

all91
Membre inscrit
all91
7 messages
Bonjour et merci de votre réponse, je joins une photo car il y a 3 cartes sur l'UE, laquelle des trois est à démonter, à savoir que le SAV m'a parlé de la carte PCF.
Pour ce qui est du fusible je n'en vois qu'un 1, et le peu de connaissance que j'ai en Électricité je l'ai testé avec un voltmètre il y a une continuité de courant, je joins une photo avec le fusible testé.
Cordialement.
05 octobre 2017 à 19:09
Réponse 3 forum dépannage clim Bricovidéo

Code erreur e5 clim Airton TAC-CHSA/ZI

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 469 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Philharmonie de Paris. Photo Patrice Faro. Photo prise du boulevard périphérique, la Philharmonie de Paris, 221 Avenue Jean Jaurès Paris, 19ème arrondissement, est un lieu consacré principalement à la musique symphonique, mais aussi au jazz... Architecte Jean Nouvel et Brigitte Métra pour la salle de concert.
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe de Bricovideo.com
05 octobre 2017 à 19:11
Réponse 4 forum dépannage clim Bricovidéo

Code erreur e5 clim Airton TAC-CHSA/ZI

all91
Membre inscrit
all91
7 messages
Bonsoir.
Ci-joint la photo de l’UE.
Cordialement.
all91

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
carte clim Airton TAC-CHSA/ZI

05 octobre 2017 à 21:51
Réponse 5 forum dépannage clim Bricovidéo

Code erreur e5 clim Airton TAC-CHSA/ZI

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Quelque part dans l'UE, vous n'auriez pas le schéma de câblage de la machine? Ça aiderait, parce qu'il y a pas mal de versions différentes chez Airton... et aucun schéma électronique au niveau composant.

Sinon, chez d'autres marques, les orages et plus généralement les micro-coupures et les baisses de tension sont fatales à l'IGBT, composant de la carte PFC (sans doute celle en haut à gauche sur la photo, mais on voit mal).

Machine sous tension (sans plus), voyez s'il y a bien 350V DC sur les gros condensateurs. Si rien, il est normal que la machine ne marche plus.

Cordialement, Dom.
06 octobre 2017 à 08:09
Réponse 6 forum dépannage clim Bricovidéo

Code erreur e5 clim Airton TAC-CHSA/ZI

all91
Membre inscrit
all91
7 messages
Bonjour,

Merci de votre réponse.
Je joins des photos des cartes de l'UE prise sous un autre angle, avec celle du schéma électrique en précisant la référence entière de la clim que j'ai omis d'indiquer réf : TAC-18CHSA/ZI
Pour le test des condensateurs, avec le peu de connaissance en Électronique que j'ai, il me semble de devoir démonter la carte, je n'ai pas d’accès sur le dessus, à confirmer.

Cordialement.
all91

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
schéma clim Airton TAC-CHSA/ZIcarte clim Airton TAC-CHSA/ZIdépannage carte clim Airton TAC-CHSA/ZI

06 octobre 2017 à 17:15
Réponse 7 forum dépannage clim Bricovidéo

Code erreur e5 clim Airton TAC-CHSA/ZI

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Je confirme que le schéma aide bien!

Dans un 1er temps, mesurez la liaison entre "power source" et "pfc", il faut 230V AC entre brun et marron. Si c'est bon, passez en V continus, il faut au moins 340V entre le rouge et le noir, comme dirait Stendhal. C'est en fait la tension qui est aux bornes des condos, donc pas besoin pour l'instant de retourner la carte.

Si vous avez moins de 230 AC au début, c'est que le relais K1 n'a pas collé, probablement à cause de l'absence de haute tension stenthalienne.

On verra pour la suite suivant vos résultats.
06 octobre 2017 à 19:25
Réponse 8 forum dépannage clim Bricovidéo

Code erreur e5 clim Airton TAC-CHSA/ZI

all91
Membre inscrit
all91
7 messages
Merci,
Je vous tiens informé.
Cordialement.
all91
06 octobre 2017 à 21:08
Réponse 9 forum dépannage clim Bricovidéo

Code erreur e5 clim Airton TAC-CHSA/ZI

all91
Membre inscrit
all91
7 messages
Bonjour,

Voici les valeurs que j'ai pu relevées, la liaison power source et pcf il y a bien 230V AC, par contre pas de tension entre le rouge et le noir en continu.
Cordialement.
all91
07 octobre 2017 à 17:15
Réponse 10 forum dépannage clim Bricovidéo

Code erreur e5 clim Airton TAC-CHSA/ZI

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Donc problème assez probable sur la carte PFC. Coupez le jus, démontez la, et faites en des photos recto verso bien nettes et bien centrées, je vous dirai quoi tester pour aller plus loin dans le diagnostic.

Cordialement, Dom.
08 octobre 2017 à 08:57
Réponse 11 forum dépannage clim Bricovidéo

Code erreur e5 clim Airton TAC-CHSA/ZI

all91
Membre inscrit
all91
7 messages
Bonjour,

Voici les photos de la carte PFC recto verso.
Cordialement.
all91

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
carte PFC clim Airton TAC-CHSA/ZIcarte PFC clim Airton TAC-CHSA/ZI

09 octobre 2017 à 17:48
Réponse 12 forum dépannage clim Bricovidéo

Code erreur e5 clim Airton TAC-CHSA/ZI

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour,
Information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
09 octobre 2017 à 17:57
Réponse 13 forum dépannage clim Bricovidéo

Code erreur e5 clim Airton TAC-CHSA/ZI


Invité
invité
Bonjour all91,
Vous avez transmis la carte POWER MODULE et non la carte PFC demandée.

Cordialement.
09 octobre 2017 à 18:47
Réponse 14 forum dépannage clim Bricovidéo

Code erreur e5 clim Airton TAC-CHSA/ZI

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Je confirme ! (voir le milieu de ma réponse 5).
Cordialement, Dom.
10 octobre 2017 à 07:41
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Code erreur 7 climatisation Airton TAC 12 CHSA/ZI
    N°2951 : Bonjour à vous. Pour une climatisation Airton TAC 12 CHSA/ZI réf : 405597 avec code erreur 7 je voudrais savoir où se trouve les sondes de température et voir leur fonctionnement. Merci de votre aide car impossible d'avoir...
  • 2. Clim Airton TAC12 CHSA/zi erreur E5
    N°3081 : Bonjour, Après un orage, j'ai un code erreur E5 sur mon TAC12 CHSA. Évidemment impossible de joindre le SAV Airton. Les 2 leds rouges sur les cartes UE clignotent continuellement 1 fois par seconde, par contre je n'entends...
  • 3. Erreur E5 clim Airton conseils dépannage
    N°2164 : Bonjour, tout d'abord merci pour les réponses éventuelles. :biggrin: Ma clim Airton bi-split est installée depuis trois ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe...
  • 4. Airton inverter TAC 12 CHSA/CI erreur E7
    N°2667 : Bonjour, J'ai parcouru les différentes questions de ce genre sans vraiment trouver mon bonheur, voici mon souci : à la mise en route, le mode clim ou chauffage ne démarre plus et le panneau d'affichage au bout de 2 à 3...
  • 5. Code erreur E5 sur clim Airton TAC-18CHSA/ZI
    N°3478 : Bonjour. Je possède depuis 7 ans un climatiseur AIRTON TAC-18CHSA/ZI réversible que j'utilise uniquement en froid. Après des travaux dans ma maison l'été dernier avec ponçage de plâtre le démarrage de cette année a fait...
  • 6. Erreur E5 Unité Airton TAC-12CHSA/ZI
    N°4288 : Bonjour, Ma climatisation affiche un code E5 sur mon installation Airton TAC-12CHSA/ZI Celle-ci est composée d'un Split réversible intérieur et un groupe extérieur ! En démontant le capot de l'unité extérieure, j'ai...
  • 7. Problème mode chauffage clim Airton inverter TAC 12 CHSA/CI
    N°2183 : Bonjour, J'ai acheté un appartement équipé avec une clim Airton Inverter TAC 12 CHSA/CI (je ne sais pas qui a fait l'installation, et à quelle date). Jusqu'à présent la clim fonctionnait bien en mode chauffage et en mode...
  • 8. Erreur 05 clim réversible Airton 12chsa/zi
    N°3869 : Bonjour, J'ai installé une clim réversible Airton 12chsa/zi en 2011 pour une location vacances, elle n'a marché environ qu'une année entière au total. Aujourd'hui elle affiche erreur 05 au bout de 3 minutes sur le...
  • 9. Code erreur E0 clim Airton DC INVERTER STAR 09CHSA/ZI
    N°2788 : Bonsoir. Problème climatisation Airton modèle DC inverter STAR 09CHSA/ZI Problème de code erreur E0 suite à un appel au SAV, pas moyen de réinitialiser la télécommande et je n'arrive plus à les joindre... Le code...
  • 10. Code erreur E5 clim Airton STAR-H12N4/SUVR1DI-EU
    N°7551 : Bonjour. Ma climatisation Airton STAR-H12N4/SUVR1DI-EU indique un code défaut E5 qui correspond d’après Airton a un défaut de liaison ou d'un problème de carte de l'unité extérieure. Sur la carte inverter j'ai du 220v ac...
>>> Résultats suivants pour : Code erreur e5 clim Airton TAC-CHSA/ZI >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite