Bonjour,
Pour clôturer cette question.
J'ai changé le circulateur cela fait maintenant deux ou trois semaines et je n'ai plus de défaut.
Merci à tous de m'avoir conseillé et à bientôt.
Pour clôturer cette question.
J'ai changé le circulateur cela fait maintenant deux ou trois semaines et je n'ai plus de défaut.
Merci à tous de m'avoir conseillé et à bientôt.
04 mars 2017 à 09:24

Bonjour,
Tous les radiateurs sont ouverts, la température est réglée directement par la PAC (17 le nuit, 19 le jour).
Je n'ai pas de mano...
Par contre, mon problème a un peu évolué.
J'ai positionné la même température pour la nuit et le jour, cela fait plusieurs jours que je n'ai pas eu de problème.
J'ai repositionné 17 la nuit 19 le jour et le lendemain matin j'avais de nouveau l'erreur.
J'ai acheté et reçu le circulateur que je vais remplacer dès que je trouve une clé de 40.
Je vous tiens au courant.
J'ai collé une image de ma pompe à chaleur.
Encore merci.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Tous les radiateurs sont ouverts, la température est réglée directement par la PAC (17 le nuit, 19 le jour).
Je n'ai pas de mano...
Par contre, mon problème a un peu évolué.
J'ai positionné la même température pour la nuit et le jour, cela fait plusieurs jours que je n'ai pas eu de problème.
J'ai repositionné 17 la nuit 19 le jour et le lendemain matin j'avais de nouveau l'erreur.
J'ai acheté et reçu le circulateur que je vais remplacer dès que je trouve une clé de 40.
Je vous tiens au courant.
J'ai collé une image de ma pompe à chaleur.
Encore merci.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

10 février 2017 à 18:57

Bonjour,
4 radiateurs sur 7 ont un robinet thermostatique.
Une idée ?
Merci.
4 radiateurs sur 7 ont un robinet thermostatique.
Une idée ?
Merci.
06 février 2017 à 13:42

Tout d'abord merci d'avoir pris un peu de votre temps pour mon problème.
Au niveau de l'eau on est tout bon.
Au niveau de flow switch, je ne serais dire. Il y a des moyens de le tester mais il fonctionne correctement toute la journée et le problème se produit dans la nuit. Il s'agirait d'un problème aléatoire de celui ci et donc difficile de l'identifier.
Un embouage est à mon avis fort probable. J'ai trouvé le filtre à tamis et l'ai nettoyé avant de poster mon problème sur ce site. J'ai aussi vidangé et nettoyé tout le circuit en laissant couler de l'eau pendant un certain temps et l'eau qui sortait était bien "boueuse".
La pression amont / aval, je ne sais pas comment la contrôler.
Je soupçonne fortement le circulateur mais n'arrive pas à comprendre pourquoi le défaut se produit uniquement la nuit.
Encore merci à vous.
Bien cordialement.
Au niveau de l'eau on est tout bon.
Au niveau de flow switch, je ne serais dire. Il y a des moyens de le tester mais il fonctionne correctement toute la journée et le problème se produit dans la nuit. Il s'agirait d'un problème aléatoire de celui ci et donc difficile de l'identifier.
Un embouage est à mon avis fort probable. J'ai trouvé le filtre à tamis et l'ai nettoyé avant de poster mon problème sur ce site. J'ai aussi vidangé et nettoyé tout le circuit en laissant couler de l'eau pendant un certain temps et l'eau qui sortait était bien "boueuse".
La pression amont / aval, je ne sais pas comment la contrôler.
Je soupçonne fortement le circulateur mais n'arrive pas à comprendre pourquoi le défaut se produit uniquement la nuit.
Encore merci à vous.
Bien cordialement.
05 février 2017 à 18:10

Bonjour,
Depuis quelques jours j'ai toutes les nuits, une erreur "défaut débit".
Je redémarre le module interne plusieurs fois, pour tout rentre dans l'ordre jusqu'à la nuit suivante.
Il me semble que le circulateur a du mal à "s'amorcer", il y a un bruit difficile à décrire mais cela fait penser à une pompe qui cherche à s'amorcer.
Je pense changer le circulateur (WILO RS17/7 PWM-X C).
Quelqu'un aurait une idée sur ce problème ?
Merci d'avance.
Depuis quelques jours j'ai toutes les nuits, une erreur "défaut débit".
Je redémarre le module interne plusieurs fois, pour tout rentre dans l'ordre jusqu'à la nuit suivante.
Il me semble que le circulateur a du mal à "s'amorcer", il y a un bruit difficile à décrire mais cela fait penser à une pompe qui cherche à s'amorcer.
Je pense changer le circulateur (WILO RS17/7 PWM-X C).
Quelqu'un aurait une idée sur ce problème ?
Merci d'avance.
05 février 2017 à 11:44