Question Forum Climatisation : Défaut débit sur PAC Mitsubishi avec module Easydan

allezom06
Membre inscrit
allezom06
5 messages
Bonjour,

Depuis quelques jours j'ai toutes les nuits, une erreur "défaut débit".
Je redémarre le module interne plusieurs fois, pour tout rentre dans l'ordre jusqu'à la nuit suivante.
Il me semble que le circulateur a du mal à "s'amorcer", il y a un bruit difficile à décrire mais cela fait penser à une pompe qui cherche à s'amorcer.
Je pense changer le circulateur (WILO RS17/7 PWM-X C).
Quelqu'un aurait une idée sur ce problème ?
Merci d'avance.
05 février 2017 à 11:44
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Défaut débit sur PAC Mitsubishi avec module Easydan

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
S'il y a un défaut débit peut être un manque d'eau, un problème de flow switch (contrôleur débit d'eau) un embouage, d'où un amorçage difficile, normalement la pompe tourne continuellement et peut se désamorcer à cause de tout cela, mais la pompe elle même peut en être la cause.
Il y a un filtre à tamis l'avez-vous nettoyé et constaté son état ?
La pression amont / aval sur le mano pompe est-elle correcte ?
05 février 2017 à 17:08
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Défaut débit sur PAC Mitsubishi avec module Easydan

allezom06
Membre inscrit
allezom06
5 messages
Tout d'abord merci d'avoir pris un peu de votre temps pour mon problème.
Au niveau de l'eau on est tout bon.
Au niveau de flow switch, je ne serais dire. Il y a des moyens de le tester mais il fonctionne correctement toute la journée et le problème se produit dans la nuit. Il s'agirait d'un problème aléatoire de celui ci et donc difficile de l'identifier.
Un embouage est à mon avis fort probable. J'ai trouvé le filtre à tamis et l'ai nettoyé avant de poster mon problème sur ce site. J'ai aussi vidangé et nettoyé tout le circuit en laissant couler de l'eau pendant un certain temps et l'eau qui sortait était bien "boueuse".
La pression amont / aval, je ne sais pas comment la contrôler.
Je soupçonne fortement le circulateur mais n'arrive pas à comprendre pourquoi le défaut se produit uniquement la nuit.
Encore merci à vous.
Bien cordialement.
05 février 2017 à 18:10
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Défaut débit sur PAC Mitsubishi avec module Easydan

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Une idée. Avez-vous des robinets thermostatiques sur vos radiateurs ?
06 février 2017 à 12:29
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Défaut débit sur PAC Mitsubishi avec module Easydan

allezom06
Membre inscrit
allezom06
5 messages
Bonjour,
4 radiateurs sur 7 ont un robinet thermostatique.
Une idée ?
Merci.
06 février 2017 à 13:42
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Défaut débit sur PAC Mitsubishi avec module Easydan

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Il arrive qu'il y ait des robinets thermostatiques à tous les radiateurs et que la nuit comme on baisse la température, ils sont donc fermés par régulation (normal) il n'y a pas de by pass ce qui peut provoquer des bruits dans la canalisation et bien sûr, pas de circulation d'eau d’où votre panne qui arrive que la nuit, certainement en sécurité flow switch (circulation d'eau) car normalement cette pompe ne s'arrête pas.
Les radiateurs qui n'ont pas de thermostat sont-ils ouverts ?
Citation :
La pression amont / aval, je ne sais pas comment la contrôler.
Normalement vous devriez avoir un manomètre avec 2 robinets situés entre l'aspiration et le refoulement de la pompe suivant la manipulation des robinets vous pouvez voir la pression en aspiration et en refoulement (les robinets sont ouverts dans le sens de la tuyauterie et fermés à l’équerre de la tuyauterie) vous devez avoir une différence de pression.
Manomètre pompe de circulation
06 février 2017 à 14:31
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Défaut débit sur PAC Mitsubishi avec module Easydan

allezom06
Membre inscrit
allezom06
5 messages
Bonjour,
Tous les radiateurs sont ouverts, la température est réglée directement par la PAC (17 le nuit, 19 le jour).
Je n'ai pas de mano...
Par contre, mon problème a un peu évolué.
J'ai positionné la même température pour la nuit et le jour, cela fait plusieurs jours que je n'ai pas eu de problème.
J'ai repositionné 17 la nuit 19 le jour et le lendemain matin j'avais de nouveau l'erreur.
J'ai acheté et reçu le circulateur que je vais remplacer dès que je trouve une clé de 40.
Je vous tiens au courant.
J'ai collé une image de ma pompe à chaleur.
Encore merci.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Défaut débit pompe à chaleur Mitsubishi

10 février 2017 à 18:57
Réponse 7 d'un contributeur du forum

Défaut débit sur PAC Mitsubishi avec module Easydan

allezom06
Membre inscrit
allezom06
5 messages
Bonjour,
Pour clôturer cette question.
J'ai changé le circulateur cela fait maintenant deux ou trois semaines et je n'ai plus de défaut.

Merci à tous de m'avoir conseillé et à bientôt.
04 mars 2017 à 09:24
Réponse 8 d'un contributeur du forum

Défaut débit sur PAC Mitsubishi avec module Easydan


Invité
invité
Bonjour.
J'ai un problème sur le circulateur de mon module Easydan et je ne trouve pas où l'acheter.
Où avez-vous acheté le vôtre ?
Merci.
23 avril 2018 à 15:54
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 2. Problème de thermostat sur PAC Mitsubishi avec module Easydan
    N°3082 : Bonjour. Je suis équipé d'une pompe à chaleur Air-eau Mitsubishi, d'un module et d'un thermostat d'ambiance Easydan. Depuis 3 jours, le module Easydan installé à la cave indique "Thermostat off". Ce souci m'était déjà...
  • 3. Panne PAC DAIKIN RZP125DV1 module PC0104H-1
    N°1867 : Bonjour, Je lance un appel à qui pourrait me donner un coup de main pour réparer ma chaudière Aerothermique INVERTER AIRMAT référence CTI 125. Elle date de 2004. Cet ensemble est constitué d'une PAC référence DAIKIN RZP...
  • 4. PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
    N°8959 : Bonjour. Je dispose d'une PAC AIR-AIR Mitsubishi MXZ-5F102VF avec Multi-Splits (5 splits), qui sont réglés via télécommande. Je rencontre toujours un problème en mode chauffage, avec une surchauffe des pièces. Voici la...
  • 5. Consommation élevée PAC air air Mitsubishi
    N°4256 : Bonjour. J'ai installé il y a 1 an une pac air-air Mitsubishi Msz-sf42ve avec 3 splits (MSZ-EF35, 2xMSZ-EF18) dans une maison de 1982 avec combles isolés l'an passé également. Le confort thermique de cette PAC pendant...
  • 6. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 7. Défaut 70 débit d'eau sur PAC Hitachi YUTAKI COMBI
    N°4496 : Bonjour. Je viens de faire installer une pompe à chaleur Hitachi YUTAKI COMBI RAS-4.0WHNPE avec unité intérieure et ballon 200l. L'installation est composée de 7 radiateurs avec un Ballon Tampon de 28l. Sur 4 radiateurs,...
  • 8. PAC Mitsubishi hyper heating FD 50 ne chauffe plus
    N°4419 : Bonjour, Ma PAC Mitsubishi hyper heating FD 50 VABH vient de tomber en panne, elle ne chauffe plus. Les 2 voyants vert see sensor sur l'unité intérieure "split" habituellement allumés se sont éteint et le voyant vert power...
  • 9. Réglage vitesse ventilation en chauffage PAC Mitsubishi
    N°9077 : Bonjour. Je possède une PAC Mitsubishi MXZ-5F102VF avec des unités intérieur MSZ-AP50VGK / MSZ-AP15VGK. J'aimerai votre avis et retour d'expérience sur le réglage de la vitesse de ventilation (FAN) en mode chauffage. On...
  • 10. Dégivrage très fréquent PAC Mitsubishi
    N°3837 : Bonjour. Voilà 3 années que j'ai fait installer une PAC Mitsubishi MXZ 5d102va et 4 modules, un MSZ-SF 50VE dans le salon et 3 MSZ-SF20VA pour les chambres. Depuis l’installation je me plains d'avoir des dégivrages toutes...
>>> Résultats suivants pour : Défaut débit sur PAC Mitsubishi avec module Easydan >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite