Merci à vous deux pour vos réponses.
Il faut que je fasse cet essai sauf que j'ai fait le boulet : en voulant prendre la température, j'ai introduit la tige du thermomètre et... j'ai cassé le ventilo du split.

Donc il faut que je change le ventilo car il est déséquilibré (normal).
Avez-vous des recommandations sur cette opération ?
Il faut que je fasse cet essai sauf que j'ai fait le boulet : en voulant prendre la température, j'ai introduit la tige du thermomètre et... j'ai cassé le ventilo du split.


Donc il faut que je change le ventilo car il est déséquilibré (normal).
Avez-vous des recommandations sur cette opération ?
01 février 2022 à 09:25

Bonjour.
Ma question est la suivante, je viens de faire une rénovation d'une maison et nous avons fait installer une pompe à chaleur air/air Toshiba RAS-5M34U2AVG-E + 1 split de 7kW (salon) et 3 de 2kW (chambres) dessus.
Le salon, cuisine ouverte et couloir font environ 80 m² pour le split de 7 kW.
En ce moment, il fait -4 degrés et je n'arrive pas à chauffer le salon, j'ai 21 maxi avec une consigne à 30 !!
Il n'y a jamais les 4 splits en route en même temps, maxi 2.
Est-ce normal ?
J'ai lu que en dessous de 0 degré, les PAC air/air n'était pas très efficace mais sur la doc il est mentionné qu'elle est performante à -7 degrés.
Je vois sur la doc la puissance chaud -7 degrés (nom/max) 6,65/7,76 kW et un SCOP à 4,08.
Je ne comprends pas trop à quoi cela correspond...
Je ne trouve pas de courbe d'efficacité en fonction de la température extérieure.
Le technicien qui me l'a installé dit que tout va bien ?
Votre avis et merci de votre aide.
Ma question est la suivante, je viens de faire une rénovation d'une maison et nous avons fait installer une pompe à chaleur air/air Toshiba RAS-5M34U2AVG-E + 1 split de 7kW (salon) et 3 de 2kW (chambres) dessus.
Le salon, cuisine ouverte et couloir font environ 80 m² pour le split de 7 kW.
En ce moment, il fait -4 degrés et je n'arrive pas à chauffer le salon, j'ai 21 maxi avec une consigne à 30 !!
Il n'y a jamais les 4 splits en route en même temps, maxi 2.
Est-ce normal ?
J'ai lu que en dessous de 0 degré, les PAC air/air n'était pas très efficace mais sur la doc il est mentionné qu'elle est performante à -7 degrés.
Je vois sur la doc la puissance chaud -7 degrés (nom/max) 6,65/7,76 kW et un SCOP à 4,08.
Je ne comprends pas trop à quoi cela correspond...
Je ne trouve pas de courbe d'efficacité en fonction de la température extérieure.
Le technicien qui me l'a installé dit que tout va bien ?
Votre avis et merci de votre aide.
28 janvier 2022 à 16:21