Profil du membre Arkamy
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit Arkamy sur le forum Climatisation

a posté 3 messages sur le forum Climatisation :
Bonsoir Dom-Aom !
Merci bien pour vos précisions. Désolé pour ma réponse tardive.
Je vais acheter un capacimètre car mon multimètre n'a pas cette modalité de mesure et je ferai le test des condensateurs.
Merci et bonne soirée. Je viendrai poster ma réponse.
Bien cordialement.
K
Merci bien pour vos précisions. Désolé pour ma réponse tardive.
Je vais acheter un capacimètre car mon multimètre n'a pas cette modalité de mesure et je ferai le test des condensateurs.
Merci et bonne soirée. Je viendrai poster ma réponse.
Bien cordialement.
K
20 janvier 2021 à 18:21

Bonjour Dom-Aom,
Merci pour votre réponse et suggestion. J'ai pensé effectivement à nettoyer le filtre et à aspirer les poussières qui se seraient logées entre les ailettes mais cela n'a pas solutionné le problème.
En relisant le manuel il est dit que l’étoile s'affiche quand le déshumidificateur active le mode dégivrage.
De ce fait, le processus de déshumidification est alors stoppé et seul le ventilateur tourne alors. Cela semble correspondre à ce que j'observe à ceci près que je ne vois pas de glace se former sauf un peu de givre au début du fonctionnement et avant que le dégivrage ne s'enclenche.
De plus la sonde de mesure de la température environnante affiche 20°C alors que le dégivrage se déclenche rapidement quand la température de la pièce est inférieure à 15°C...
Il est alors conseillé de chauffer...
En fin de compte, le dégivrage et la déshumidification devraient travailler en alternance avec de courtes phases de dégivrage pour laisser déshumidifier. J'ai exactement l'inverse car je reste facilement 1 heure sans quitter ce mode dégivrage....
Peut-être un problème de sonde (autre que celle de température ambiante) si une telle sonde existe dans l'instrument mais dans ce cas, je n'ai pas de message d'erreur indiquant un problème de sonde... ou bien est-ce un problème de circuit condenseur/évaporateur ? De gaz insuffisant ?
Pas évident me direz-vous.
Merci encore tout plein et bonne fin d'après-midi.
Sincères salutations.
K
Merci pour votre réponse et suggestion. J'ai pensé effectivement à nettoyer le filtre et à aspirer les poussières qui se seraient logées entre les ailettes mais cela n'a pas solutionné le problème.
En relisant le manuel il est dit que l’étoile s'affiche quand le déshumidificateur active le mode dégivrage.
De ce fait, le processus de déshumidification est alors stoppé et seul le ventilateur tourne alors. Cela semble correspondre à ce que j'observe à ceci près que je ne vois pas de glace se former sauf un peu de givre au début du fonctionnement et avant que le dégivrage ne s'enclenche.
De plus la sonde de mesure de la température environnante affiche 20°C alors que le dégivrage se déclenche rapidement quand la température de la pièce est inférieure à 15°C...
Il est alors conseillé de chauffer...
En fin de compte, le dégivrage et la déshumidification devraient travailler en alternance avec de courtes phases de dégivrage pour laisser déshumidifier. J'ai exactement l'inverse car je reste facilement 1 heure sans quitter ce mode dégivrage....
Peut-être un problème de sonde (autre que celle de température ambiante) si une telle sonde existe dans l'instrument mais dans ce cas, je n'ai pas de message d'erreur indiquant un problème de sonde... ou bien est-ce un problème de circuit condenseur/évaporateur ? De gaz insuffisant ?
Pas évident me direz-vous.
Merci encore tout plein et bonne fin d'après-midi.
Sincères salutations.
K
18 janvier 2021 à 16:36

Bonjour à toutes et à tous,
Avant toute chose, tous mes meilleurs vœux en vous souhaitant toute la santé nécessaire pour faire face à une année qui s'annonce comme une course de fond semée d'obstacles sanitaires et une ligne d'arrivée qui nous parait en permanence repoussée...
Je vous expose le souci que j'ai avec mon déshumidificateur Delonghi Tasciugo Ariadry Slim DES16 EW.
Il a toujours bien fonctionné jusqu'à ces derniers jours.
Quand je le mets en route et je sélectionne une humidité relative de manière à réduire mon humidité environnante à la maison, il se met en marche et le compresseur commence à faire perler l'eau dans le circuit condenseur.
L'hygrométrie détectée se met à descendre... seulement après 10 minutes de fonctionnement, le compresseur s'arrête de fonctionner et seul le ventilateur tourne.
Il apparaît alors à ce moment précis, une étoile (flocon) sur l'afficheur du déshumidificateur. J'ai fait plusieurs essais (conditions d’humidité et de température) et systématiquement, le compresseur s'arrête après 10 minutes de fonctionnement.
Après cet instant, il ne redémarre jamais et le flocon reste actif ainsi que le ventilateur.
Par contre, si j'éteins et rallume le déshumidificateur, le compresseur se met en route et travail.... avant de se couper au bout de 10 minutes.
Quand je lis le manuel de l'appareil, il est dit que le flocon correspond à une température de la pièce trop basse or il fait 20 degrés dans la pièce de vie où il est installé.
Si vous avez une idée du problème SVP, je vous en serais plus que reconnaissant
.
Je pensais à la sonde de température mais celle-ci détecte bien la température/hygrométrie ambiante.
J'ai ouvert l'appareil et pris quelques photos au besoin.
Un grand merci d'avance et une bonne fin de week-end. Bon début de semaine à tous.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Avant toute chose, tous mes meilleurs vœux en vous souhaitant toute la santé nécessaire pour faire face à une année qui s'annonce comme une course de fond semée d'obstacles sanitaires et une ligne d'arrivée qui nous parait en permanence repoussée...
Je vous expose le souci que j'ai avec mon déshumidificateur Delonghi Tasciugo Ariadry Slim DES16 EW.
Il a toujours bien fonctionné jusqu'à ces derniers jours.
Quand je le mets en route et je sélectionne une humidité relative de manière à réduire mon humidité environnante à la maison, il se met en marche et le compresseur commence à faire perler l'eau dans le circuit condenseur.
L'hygrométrie détectée se met à descendre... seulement après 10 minutes de fonctionnement, le compresseur s'arrête de fonctionner et seul le ventilateur tourne.
Il apparaît alors à ce moment précis, une étoile (flocon) sur l'afficheur du déshumidificateur. J'ai fait plusieurs essais (conditions d’humidité et de température) et systématiquement, le compresseur s'arrête après 10 minutes de fonctionnement.
Après cet instant, il ne redémarre jamais et le flocon reste actif ainsi que le ventilateur.
Par contre, si j'éteins et rallume le déshumidificateur, le compresseur se met en route et travail.... avant de se couper au bout de 10 minutes.
Quand je lis le manuel de l'appareil, il est dit que le flocon correspond à une température de la pièce trop basse or il fait 20 degrés dans la pièce de vie où il est installé.
Si vous avez une idée du problème SVP, je vous en serais plus que reconnaissant

Je pensais à la sonde de température mais celle-ci détecte bien la température/hygrométrie ambiante.
J'ai ouvert l'appareil et pris quelques photos au besoin.

Un grand merci d'avance et une bonne fin de week-end. Bon début de semaine à tous.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




17 janvier 2021 à 20:40