Bonjour à toutes et à tous,
Avant toute chose, tous mes meilleurs vœux en vous souhaitant toute la santé nécessaire pour faire face à une année qui s'annonce comme une course de fond semée d'obstacles sanitaires et une ligne d'arrivée qui nous parait en permanence repoussée...
Je vous expose le souci que j'ai avec mon déshumidificateur Delonghi Tasciugo Ariadry Slim DES16 EW.
Il a toujours bien fonctionné jusqu'à ces derniers jours.
Quand je le mets en route et je sélectionne une humidité relative de manière à réduire mon humidité environnante à la maison, il se met en marche et le compresseur commence à faire perler l'eau dans le circuit condenseur.
L'hygrométrie détectée se met à descendre... seulement après 10 minutes de fonctionnement, le compresseur s'arrête de fonctionner et seul le ventilateur tourne.
Il apparaît alors à ce moment précis, une étoile (flocon) sur l'afficheur du déshumidificateur. J'ai fait plusieurs essais (conditions d’humidité et de température) et systématiquement, le compresseur s'arrête après 10 minutes de fonctionnement.
Après cet instant, il ne redémarre jamais et le flocon reste actif ainsi que le ventilateur.
Par contre, si j'éteins et rallume le déshumidificateur, le compresseur se met en route et travail.... avant de se couper au bout de 10 minutes.
Quand je lis le manuel de l'appareil, il est dit que le flocon correspond à une température de la pièce trop basse or il fait 20 degrés dans la pièce de vie où il est installé.
Si vous avez une idée du problème SVP, je vous en serais plus que reconnaissant
.
Je pensais à la sonde de température mais celle-ci détecte bien la température/hygrométrie ambiante.
J'ai ouvert l'appareil et pris quelques photos au besoin.
Un grand merci d'avance et une bonne fin de week-end. Bon début de semaine à tous.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Avant toute chose, tous mes meilleurs vœux en vous souhaitant toute la santé nécessaire pour faire face à une année qui s'annonce comme une course de fond semée d'obstacles sanitaires et une ligne d'arrivée qui nous parait en permanence repoussée...
Je vous expose le souci que j'ai avec mon déshumidificateur Delonghi Tasciugo Ariadry Slim DES16 EW.
Il a toujours bien fonctionné jusqu'à ces derniers jours.
Quand je le mets en route et je sélectionne une humidité relative de manière à réduire mon humidité environnante à la maison, il se met en marche et le compresseur commence à faire perler l'eau dans le circuit condenseur.
L'hygrométrie détectée se met à descendre... seulement après 10 minutes de fonctionnement, le compresseur s'arrête de fonctionner et seul le ventilateur tourne.
Il apparaît alors à ce moment précis, une étoile (flocon) sur l'afficheur du déshumidificateur. J'ai fait plusieurs essais (conditions d’humidité et de température) et systématiquement, le compresseur s'arrête après 10 minutes de fonctionnement.
Après cet instant, il ne redémarre jamais et le flocon reste actif ainsi que le ventilateur.
Par contre, si j'éteins et rallume le déshumidificateur, le compresseur se met en route et travail.... avant de se couper au bout de 10 minutes.
Quand je lis le manuel de l'appareil, il est dit que le flocon correspond à une température de la pièce trop basse or il fait 20 degrés dans la pièce de vie où il est installé.
Si vous avez une idée du problème SVP, je vous en serais plus que reconnaissant

Je pensais à la sonde de température mais celle-ci détecte bien la température/hygrométrie ambiante.
J'ai ouvert l'appareil et pris quelques photos au besoin.

Un grand merci d'avance et une bonne fin de week-end. Bon début de semaine à tous.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




17 janvier 2021 à 20:40
Réponse 1 forum dépannage climatisation
Déshumidificateur Delonghi fonctionnement séquentiel
Bonjour.
Avez-vous nettoyé les filtres? Et n'y aurait-il pas (malgré tout) de la poussière qui se serait logée entre les ailettes des échangeurs?
Avez-vous nettoyé les filtres? Et n'y aurait-il pas (malgré tout) de la poussière qui se serait logée entre les ailettes des échangeurs?
18 janvier 2021 à 10:09
Réponse 2 forum dépannage climatisation
Déshumidificateur Delonghi fonctionnement séquentiel
Bonjour Dom-Aom,
Merci pour votre réponse et suggestion. J'ai pensé effectivement à nettoyer le filtre et à aspirer les poussières qui se seraient logées entre les ailettes mais cela n'a pas solutionné le problème.
En relisant le manuel il est dit que l’étoile s'affiche quand le déshumidificateur active le mode dégivrage.
De ce fait, le processus de déshumidification est alors stoppé et seul le ventilateur tourne alors. Cela semble correspondre à ce que j'observe à ceci près que je ne vois pas de glace se former sauf un peu de givre au début du fonctionnement et avant que le dégivrage ne s'enclenche.
De plus la sonde de mesure de la température environnante affiche 20°C alors que le dégivrage se déclenche rapidement quand la température de la pièce est inférieure à 15°C...
Il est alors conseillé de chauffer...
En fin de compte, le dégivrage et la déshumidification devraient travailler en alternance avec de courtes phases de dégivrage pour laisser déshumidifier. J'ai exactement l'inverse car je reste facilement 1 heure sans quitter ce mode dégivrage....
Peut-être un problème de sonde (autre que celle de température ambiante) si une telle sonde existe dans l'instrument mais dans ce cas, je n'ai pas de message d'erreur indiquant un problème de sonde... ou bien est-ce un problème de circuit condenseur/évaporateur ? De gaz insuffisant ?
Pas évident me direz-vous.
Merci encore tout plein et bonne fin d'après-midi.
Sincères salutations.
K
Merci pour votre réponse et suggestion. J'ai pensé effectivement à nettoyer le filtre et à aspirer les poussières qui se seraient logées entre les ailettes mais cela n'a pas solutionné le problème.
En relisant le manuel il est dit que l’étoile s'affiche quand le déshumidificateur active le mode dégivrage.
De ce fait, le processus de déshumidification est alors stoppé et seul le ventilateur tourne alors. Cela semble correspondre à ce que j'observe à ceci près que je ne vois pas de glace se former sauf un peu de givre au début du fonctionnement et avant que le dégivrage ne s'enclenche.
De plus la sonde de mesure de la température environnante affiche 20°C alors que le dégivrage se déclenche rapidement quand la température de la pièce est inférieure à 15°C...
Il est alors conseillé de chauffer...
En fin de compte, le dégivrage et la déshumidification devraient travailler en alternance avec de courtes phases de dégivrage pour laisser déshumidifier. J'ai exactement l'inverse car je reste facilement 1 heure sans quitter ce mode dégivrage....
Peut-être un problème de sonde (autre que celle de température ambiante) si une telle sonde existe dans l'instrument mais dans ce cas, je n'ai pas de message d'erreur indiquant un problème de sonde... ou bien est-ce un problème de circuit condenseur/évaporateur ? De gaz insuffisant ?
Pas évident me direz-vous.
Merci encore tout plein et bonne fin d'après-midi.
Sincères salutations.
K
18 janvier 2021 à 16:36
Réponse 3 forum dépannage climatisation
Déshumidificateur Delonghi fonctionnement séquentiel
Sur ce genre d'appareil compact, une fuite de gaz est à priori peu probable dans la mesure où normalement il n'y a pas de raccords, tout est soudé/brasé, comme sur un frigo de cuisine.
Une sonde décalée pourrait expliquer ce comportement, sachant que ce ne serait pas celle qui mesure la température puisqu'elle est apparemment bonne. Voyez sur CN2 et CN3 les capteurs qui y sont reliés, une mesure ohmique permettrait peut-être de déceler un circuit ouvert ou un court-circuit.
Si vous ne l'avez pas déjà fait, voyez si une ventilation plus forte change quelque chose.
Une sonde décalée pourrait expliquer ce comportement, sachant que ce ne serait pas celle qui mesure la température puisqu'elle est apparemment bonne. Voyez sur CN2 et CN3 les capteurs qui y sont reliés, une mesure ohmique permettrait peut-être de déceler un circuit ouvert ou un court-circuit.
Si vous ne l'avez pas déjà fait, voyez si une ventilation plus forte change quelque chose.
18 janvier 2021 à 18:34
Réponse 4 forum dépannage climatisation
Déshumidificateur Delonghi fonctionnement séquentiel
Bonsoir Dom-Aom !
Merci bien pour vos précisions. Désolé pour ma réponse tardive.
Je vais acheter un capacimètre car mon multimètre n'a pas cette modalité de mesure et je ferai le test des condensateurs.
Merci et bonne soirée. Je viendrai poster ma réponse.
Bien cordialement.
K
Merci bien pour vos précisions. Désolé pour ma réponse tardive.
Je vais acheter un capacimètre car mon multimètre n'a pas cette modalité de mesure et je ferai le test des condensateurs.
Merci et bonne soirée. Je viendrai poster ma réponse.
Bien cordialement.
K
20 janvier 2021 à 18:21
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Clim Delonghi PAC WE110 ECO Système Air/Eau ne fonctionne plus
- N°2405 : Bonjour, Je possède un climatiseur mobile Delonghi PAC WE110 ECO avec système Air/Air et Air/Eau, je l'utilise toujours en Air/Eau car l'air est plus froid et la consommation énergétique est moindre, seulement depuis 2 jours...
- 2. Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV
- N°5708 : Bonjour, LG propose cette appli Mobile LGMV qui nécessite un module Wi-Fi PLGMVW100, je crois. Quel est votre avis sur cet outil ? Quelles autres solutions pour monitorer ? Merci pour vos retours.
- 3. Erreur F1 climatiseur mobile Delonghi
- N°6276 : Bonjour tout le monde, Je possède depuis 2 ans un climatiseur mobile Delonghi PAC WE128 Eco Silent, je m’apprête à passer mon 3ème été avec elle. Or à sa remise en service aujourd'hui au bout de 5 minutes de...
- 4. Fonctionnement déshumidificateur d'un climatiseur
- N°2700 : Bonjour, Je me demande comment fonctionne le mode déshumidification d'un climatiseur. Merci pour vos réponses. Cordialement. Paul.
- 5. Froid aléatoire Delonghi Pac W130A Monobloc Air/Air et Air/Eau
- N°4780 : Bonjour à tous, Je vous contacte car j'ai acheté il y a un an un climatiseur mobile Delonghi Pac W130A, séduit par sa capacité de refroidissement (3810 watts, 13000BTU). Il fonctionnait incroyablement bien jusqu'il y a deux...
- 6. Monitorer le fonctionnement d'une climatisation
- N°6520 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Monitorer le fonctionnement d'une clim Cordialement, l'équipe du forum climatisation. À ce jour [nb_membres] internautes sont...
- 7. Climatiseur Delonghi error E6
- N°6304 : Bonjour. J'ai un climatiseur Delonghi planos Inverter plni 120. J'ai un problème : 6 flashs (E6) et LED OFF verte sur la carte externe. Le climatiseur démarre et refroidit régulièrement, mais après 3 minutes, il s'arrête...
- 8. Débit d'air unité intérieure Delonghi - Split Planos DPW 130 E
- N°1642 : Bonjour à tous Nouveau venu sur le forum et vue la canicule de cette année ainsi que les prévisions pour les années futures, j'ai acheté et installé une climatisation de marque Delonghi split Planos DPW 130 E pour climatiser...
- 9. Moteur de clim Delonghi F450 qui tourne au ralenti
- N°4701 : Bonjour à tous. :) Voilà j'ai un climatiseur split Delonghi F450 qui a son ventilateur qui a du mal à démarrer et qui tourne au ralenti. Du coup, la clim se met en sécurité et se coupe après 5 secondes. J'ai démonté...
- 10. Climatiseur mobile Delonghi Pac W130 Pas de Froid
- N°7148 : Bonjour à tous, Et d'avance merci à ceux qui pourront/voudront m'aider. Je vous contacte car j'ai acheté 2 climatiseur mobile Delonghi Pac W130 (3810 watts, 13000BTU). J'ai démonté les climatiseurs, nettoyé, fait...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite