Profil du membre Asclepios
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit Asclepios sur le forum Climatisation

a posté 13 messages sur le forum Climatisation :
Merci pour vos réponses.
Réponse de mon artisan : Aucun problème
Réponse de mon artisan : Aucun problème

14 septembre 2024 à 15:45

L'installateur n'a pas vu que le tuyau était un peu aplatit. C'est moi qui ai eu un doute et qui ai ouvert l'isolant après son départ pour vérifier.
Je vais le recontacter.
Je vais le recontacter.
07 septembre 2024 à 17:02

Merci pour votre réponse.
Effectivement le tuyau n'est pas totalement pincé, mais un peu aplati.
J'ai testé le split en mode chaud et froid, et cela semble fonctionner correctement, pas de bruit particulier non plus.
Effectivement le tuyau n'est pas totalement pincé, mais un peu aplati.
J'ai testé le split en mode chaud et froid, et cela semble fonctionner correctement, pas de bruit particulier non plus.
06 septembre 2024 à 09:31

Bonjour.
On m'a installé une climatisation réversible Mitsubishi tri-split (groupe 6,8 kW, splits 1,5 + 1,5 + 3,5 kW).
Tuyauterie encastrée dans cloison.
Au niveau de l'un des splits 1,5 kW, le coude en sortie de cloison est un peu "raide".
L'installateur a cintré les tuyaux à la main.
Il s'y est repris à 2 fois pour ce split (premier essai tuyau pincé +++).
En vérifiant aujourd'hui, le gros tuyau (ligne gaz ?) est un peu pincé / aplati.
Le tuyau fin a l'air OK.
Ça n'a pas l'air énorme, mais cela est-il problématique ?
Merci de vos conseils.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




On m'a installé une climatisation réversible Mitsubishi tri-split (groupe 6,8 kW, splits 1,5 + 1,5 + 3,5 kW).
Tuyauterie encastrée dans cloison.
Au niveau de l'un des splits 1,5 kW, le coude en sortie de cloison est un peu "raide".
L'installateur a cintré les tuyaux à la main.
Il s'y est repris à 2 fois pour ce split (premier essai tuyau pincé +++).
En vérifiant aujourd'hui, le gros tuyau (ligne gaz ?) est un peu pincé / aplati.
Le tuyau fin a l'air OK.
Ça n'a pas l'air énorme, mais cela est-il problématique ?
Merci de vos conseils.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




05 septembre 2024 à 22:52

Merci pour vos retours.
Actuellement j'ai 6000 W installé en radiateurs électriques (2 panneaux radiants de1500 W salon et 2 radiateurs de 1500 convecteurs chambres).
Dans les chambres, radiateurs pas ou peu allumés cet hiver.
Si je comprends bien 6,8 kW en chaud devrait être très suffisant.
Sachant que pour le froid, le but est de climatiser léger le salon les jours les plus chaud et une chambre la nuit.
Donc je pense que je serai loin de la puissance maximale.
Actuellement j'ai 6000 W installé en radiateurs électriques (2 panneaux radiants de1500 W salon et 2 radiateurs de 1500 convecteurs chambres).
Dans les chambres, radiateurs pas ou peu allumés cet hiver.
Si je comprends bien 6,8 kW en chaud devrait être très suffisant.
Sachant que pour le froid, le but est de climatiser léger le salon les jours les plus chaud et une chambre la nuit.
Donc je pense que je serai loin de la puissance maximale.
20 février 2024 à 23:08

Bonjour PL.
Merci pour votre réponse.
Actuellement j'ai du chauffage électrique (panneaux radiants et convecteurs anciens) dans le salon et les chambres et un sèche serviette dans la SDB. La cuisine et le couloir ne sont pas chauffés.
Je ne compte pas climatiser cuisine + WC + SBD + couloir + placards (20 m²).
J'ai une question naïve : quand on regarde les calculs de puissance d'une climatisation réversible, il faut se baser principalement sur la puisse froid ou la puissance chaud ?
Merci pour votre réponse.
Actuellement j'ai du chauffage électrique (panneaux radiants et convecteurs anciens) dans le salon et les chambres et un sèche serviette dans la SDB. La cuisine et le couloir ne sont pas chauffés.
Je ne compte pas climatiser cuisine + WC + SBD + couloir + placards (20 m²).
J'ai une question naïve : quand on regarde les calculs de puissance d'une climatisation réversible, il faut se baser principalement sur la puisse froid ou la puissance chaud ?
16 février 2024 à 13:42

Bonjour.
Je suis sur le point de signer un devis pour l'installation d'une climatisation réversible tri-split Daikin.
Surface totale de 70 m², un salon (2 baies vitrées) + entrée de 30 m² , 2 chambres de 10m² chacune (1 baie vitrée dans chaque chambre), le reste étant couloir + cuisine + SBD / WC.
Construction de 2003, située en région parisienne, isolation correcte (polystyrène expansé dans les murs), appartement 3ème étage exposé sud.
Pour le salon on me propose un split 3,5 kW (FTXA 35) et pour les chambres 2 splits de 1,5 kW (CTXA 15). Les pro sont concordants là dessus.
Pour contre ils ne sont pas d'accord sur l'unité extérieure, on me propose 3MXN68 (puissance 6 / 7,8 kW froid/chaud) ou 3MXM52 (puissance 5,2 / 6,8 kW froid / chaud).
Qu'en pensez vous ?
Est-ce que la configuration proposée est bien dimensionnée pour les besoins de chauffage et climatisation ?
Merci de votre aide
Je suis sur le point de signer un devis pour l'installation d'une climatisation réversible tri-split Daikin.
Surface totale de 70 m², un salon (2 baies vitrées) + entrée de 30 m² , 2 chambres de 10m² chacune (1 baie vitrée dans chaque chambre), le reste étant couloir + cuisine + SBD / WC.
Construction de 2003, située en région parisienne, isolation correcte (polystyrène expansé dans les murs), appartement 3ème étage exposé sud.
Pour le salon on me propose un split 3,5 kW (FTXA 35) et pour les chambres 2 splits de 1,5 kW (CTXA 15). Les pro sont concordants là dessus.
Pour contre ils ne sont pas d'accord sur l'unité extérieure, on me propose 3MXN68 (puissance 6 / 7,8 kW froid/chaud) ou 3MXM52 (puissance 5,2 / 6,8 kW froid / chaud).
Qu'en pensez vous ?
Est-ce que la configuration proposée est bien dimensionnée pour les besoins de chauffage et climatisation ?
Merci de votre aide

15 février 2024 à 16:56

OK merci.
Je vais essayer de faire comme ça : avec évacuation par tuyau cannelé vers la cuisine.
Sinon je me pencherai sur l'option friteuse
Je vais essayer de faire comme ça : avec évacuation par tuyau cannelé vers la cuisine.
Sinon je me pencherai sur l'option friteuse

08 février 2024 à 13:00

Merci pour toutes vos réponses éclairantes !
Je comprends que 1 split par chambre est idéal et que pour que l'option 2 couloir soit efficace, il faut laisser les portes ouvertes. Ce qui me dit que ça pourrait être viable, c'est que le besoin en chauffage des chambres est faible à nul (je n'ai pas allumé le chauffage de l'hiver et la température se maintien à 18-19°C, sauf quelques jour où il a fait très froid).
Par contre en mode clim à voir.
@JJ7 : l'unité extérieure devrait être placée sur le balcon, derrière le mur chambre 1 / cuisine (comme indiqué sur le plan).
Vu la configuration je ne pense pas avoir trop le choix. Est-ce que vous pensez que le bruit le bruit de l'unité extérieure sera perçu dans la chambre 1, et est-ce que ça pourrait être gênant ?
Bonne journée.
Je comprends que 1 split par chambre est idéal et que pour que l'option 2 couloir soit efficace, il faut laisser les portes ouvertes. Ce qui me dit que ça pourrait être viable, c'est que le besoin en chauffage des chambres est faible à nul (je n'ai pas allumé le chauffage de l'hiver et la température se maintien à 18-19°C, sauf quelques jour où il a fait très froid).
Par contre en mode clim à voir.
@JJ7 : l'unité extérieure devrait être placée sur le balcon, derrière le mur chambre 1 / cuisine (comme indiqué sur le plan).
Vu la configuration je ne pense pas avoir trop le choix. Est-ce que vous pensez que le bruit le bruit de l'unité extérieure sera perçu dans la chambre 1, et est-ce que ça pourrait être gênant ?
Bonne journée.
08 février 2024 à 12:54

Bonjour à tous,
Merci pour vos réponses, c'est beaucoup plus clair.
Je pense pouvoir arriver à fixer l'unité extérieure un peu en hauteur sur la façade pour permettre une évacuation gravitaire des condensats dans l'évacuation de la cuisine située juste derrière.
Connaissez-vous des références d'unités extérieures permettant une évacuation directe des condensats par un tuyau ?
Et pour que le tuyau d'évacuation soit hors gel, l'isoler suffirait-il ?
Cordialement.
Merci pour vos réponses, c'est beaucoup plus clair.
Je pense pouvoir arriver à fixer l'unité extérieure un peu en hauteur sur la façade pour permettre une évacuation gravitaire des condensats dans l'évacuation de la cuisine située juste derrière.
Connaissez-vous des références d'unités extérieures permettant une évacuation directe des condensats par un tuyau ?
Et pour que le tuyau d'évacuation soit hors gel, l'isoler suffirait-il ?
Cordialement.
07 février 2024 à 20:44

Bonjour PL,
Je vous remercie pour votre réponse.
J'ai effectivement parcouru les posts du forum, mais j'ai remarqué des réponses divergentes en fonction des situations et configurations.
C'est pourquoi je me permets de poser la question pour mon cas particulier.
Je vous remercie pour votre réponse.
J'ai effectivement parcouru les posts du forum, mais j'ai remarqué des réponses divergentes en fonction des situations et configurations.
C'est pourquoi je me permets de poser la question pour mon cas particulier.
07 février 2024 à 20:09

Bonsoir.
Je souhaite installer une climatisation réversible dans mon appartement : pour chauffage et climatisation.
Pour traiter la partie chambres, je me pose la questions d'installer 2 splits (1 dans chaque chambre) option 1, ou un seul split situé dans le couloir, option 2. Il serait situé pile face aux chambres en partie au dessus de la porte des WC (plan ci-joint).
Taille des chambres 11m² et couloir 5-6 m² .
Que me conseillez vous ?
Pensez vous qu'avec 1 split dans le couloir je puisse obtenir un bon confort en mode chauffage, et en mode climatisation ?
Quel genre de modèle / puissance de split faudrait-il installer (Mitsubishi ou Daikin) ?
Merci d'avance pour vos retours.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je souhaite installer une climatisation réversible dans mon appartement : pour chauffage et climatisation.
Pour traiter la partie chambres, je me pose la questions d'installer 2 splits (1 dans chaque chambre) option 1, ou un seul split situé dans le couloir, option 2. Il serait situé pile face aux chambres en partie au dessus de la porte des WC (plan ci-joint).
Taille des chambres 11m² et couloir 5-6 m² .
Que me conseillez vous ?
Pensez vous qu'avec 1 split dans le couloir je puisse obtenir un bon confort en mode chauffage, et en mode climatisation ?
Quel genre de modèle / puissance de split faudrait-il installer (Mitsubishi ou Daikin) ?
Merci d'avance pour vos retours.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

07 février 2024 à 01:55

Bonjour.
Je souhaite faire poser une climatisation réversible dans mon appartement situé au 3ème étage en copropriété.
L'unité extérieure serait située sur le balcon, sur lequel n'y a pas de conduit d'évacuation des eaux pluviales.
Il est prévu de mettre 3 splits (salon + chambre 1 + chambre 2).
J'ai fait faire 3 devis par des professionnels, et j'ai eu des réponses très variables sur l'évacuation des condensats en mode chauffage et en mode climatisation. Je suis donc un peu perplexe et me pose plusieurs questions sur lesquelles vous pourrez peut-être m'éclairer.
1) Pour l'évacuation des condensats de l'unité extérieur en mode chauffage.
Je suppose qu'il faut obligatoirement un bac à condensats ?
Comme il n'y a pas de conduit eaux pluviales, quel est le meilleur moyen d'évacuer les condensats à partir du bac ?
Je suppose que je ne peux pas juste les laisser sur le balcon et s'évacuer par les pissettes (terrasse du voisin en dessous) ?
Ou est-ce que le volume est très limité et c'est envisageable ? Sinon vidage manuel, mais fastidieux ?
Sinon, serait-il possible de drainer les condensats de l'unité extérieure en gravitaire dans l'évacuation égout de la cuisine (située juste derrière) ?
2) Pour l'évacuation des condensats des unités intérieures en mode clim
Deux pro m'ont proposé de les laisser s'écouler sur le balcon par les pissettes.
Mais là aussi je suis un peu dubitatif, est-ce envisageable vu les volumes (terrasse voisin en dessous) ?
On m'a aussi parlé de la solution d'un seau à vider manuellement, qu'en pensez vous ?
Sinon est-ce possible également de les évacuer dans l'égout cuisine ?
Mais dans ce cas je suppose qu'il faut des pompes de relevage ?
Si ça peut aider, je peux mettre un plan.
Merci de votre aide.
Je souhaite faire poser une climatisation réversible dans mon appartement situé au 3ème étage en copropriété.
L'unité extérieure serait située sur le balcon, sur lequel n'y a pas de conduit d'évacuation des eaux pluviales.
Il est prévu de mettre 3 splits (salon + chambre 1 + chambre 2).
J'ai fait faire 3 devis par des professionnels, et j'ai eu des réponses très variables sur l'évacuation des condensats en mode chauffage et en mode climatisation. Je suis donc un peu perplexe et me pose plusieurs questions sur lesquelles vous pourrez peut-être m'éclairer.
1) Pour l'évacuation des condensats de l'unité extérieur en mode chauffage.
Je suppose qu'il faut obligatoirement un bac à condensats ?
Comme il n'y a pas de conduit eaux pluviales, quel est le meilleur moyen d'évacuer les condensats à partir du bac ?
Je suppose que je ne peux pas juste les laisser sur le balcon et s'évacuer par les pissettes (terrasse du voisin en dessous) ?
Ou est-ce que le volume est très limité et c'est envisageable ? Sinon vidage manuel, mais fastidieux ?
Sinon, serait-il possible de drainer les condensats de l'unité extérieure en gravitaire dans l'évacuation égout de la cuisine (située juste derrière) ?
2) Pour l'évacuation des condensats des unités intérieures en mode clim
Deux pro m'ont proposé de les laisser s'écouler sur le balcon par les pissettes.
Mais là aussi je suis un peu dubitatif, est-ce envisageable vu les volumes (terrasse voisin en dessous) ?
On m'a aussi parlé de la solution d'un seau à vider manuellement, qu'en pensez vous ?
Sinon est-ce possible également de les évacuer dans l'égout cuisine ?
Mais dans ce cas je suppose qu'il faut des pompes de relevage ?
Si ça peut aider, je peux mettre un plan.
Merci de votre aide.
06 février 2024 à 21:16