Bonjour.
Pompe à chaleur Atlantic Alfea Extensa Duo+ 6KW
Alors après avoir installé le Kit Rafraichissement Atlantic 075312 j'ai été dans le menu Spécialiste, Configuration, Prog N° 5711, et j'ai mis Système Rafraich 2 tubes.
Suite à ça, ça m'a ajouté le menu Programme Horaire 5 et Circuit Rafraichissement.
Donc dans Programme Horaire 5 j'ai mis...
Lun-dim : 1ère phase EN 08h00
Puis Lun-dim : 1ère phase Hors 20h00
Puis j'ai été dans Circuit Rafraichissement 1 et il y a cela...
901 > Mode de fonctionnement > Automatique
902 > Consigne Confort > 22°
907 > Libération > Programme horaire 5
908 > T° départ à T°ex 25°C > 20.0°C
909 > T° départ à T°ex 35°C > 16.0°C
912 > Limite Rafraichiss. à T°ex > 24.0°C
913 > Durée Blocge apr fin chauf h > 24
918 > Début compens.été à T° ext > 26°C
919 > Fin compens. été à T° ext > 40°C
920 > Augm. conso. comp été > 4.0°C
923 > T° cs déprt mn à T°ex 25°C > 18.0°C (passer à 20°C car Zone Géographique 3)
924 > T° cs déprt mn à T°ex 35°C > 18.0°C (passer à 20°C car Zone Géographique 3)
928 > influence de l'ambiance > 80%
932 > Limit.influence ambiance > 0.5°C
938 > Sous-refroid vanne mélange > 0°C
941 > Temps course servomoteur s > 240
963 > Avec régul. prim/ppe primair > Non
Ne connaissant pas j'ai laissé comme ça... enfin j'ai juste mis la température confort à 22° (Ligne 902) et j'ai passé la température (Ligne 923 et 924) à 20° comme la notice l'indique vu que je suis dans la zone géographique 3.
Puis j'ai appuyé sur le bouton qui permet de mettre la PAC en mode auto (bouton en haut à droite de l'affichage digital).
Et sur le bouton qui ressemble à un flocon de neige.
Le souci c'est que la PAC m'affiche pas de demande or qu'il fait 22,5° dehors.
P. S. : Sur la notice il indique qu'il ne faut mettre le circulateur entre 0 et 4, mais d’après ce que je comprends c'est soit au dessus de 4 ou alors faut mettre en position Dégazage.
Je n'y comprends absolument rien donc si quelqu'un peut m'aider ce serait vraiment gentil.
Merci par avance.
Pompe à chaleur Atlantic Alfea Extensa Duo+ 6KW
Alors après avoir installé le Kit Rafraichissement Atlantic 075312 j'ai été dans le menu Spécialiste, Configuration, Prog N° 5711, et j'ai mis Système Rafraich 2 tubes.
Suite à ça, ça m'a ajouté le menu Programme Horaire 5 et Circuit Rafraichissement.
Donc dans Programme Horaire 5 j'ai mis...
Lun-dim : 1ère phase EN 08h00
Puis Lun-dim : 1ère phase Hors 20h00
Puis j'ai été dans Circuit Rafraichissement 1 et il y a cela...
901 > Mode de fonctionnement > Automatique
902 > Consigne Confort > 22°
907 > Libération > Programme horaire 5
908 > T° départ à T°ex 25°C > 20.0°C
909 > T° départ à T°ex 35°C > 16.0°C
912 > Limite Rafraichiss. à T°ex > 24.0°C
913 > Durée Blocge apr fin chauf h > 24
918 > Début compens.été à T° ext > 26°C
919 > Fin compens. été à T° ext > 40°C
920 > Augm. conso. comp été > 4.0°C
923 > T° cs déprt mn à T°ex 25°C > 18.0°C (passer à 20°C car Zone Géographique 3)
924 > T° cs déprt mn à T°ex 35°C > 18.0°C (passer à 20°C car Zone Géographique 3)
928 > influence de l'ambiance > 80%
932 > Limit.influence ambiance > 0.5°C
938 > Sous-refroid vanne mélange > 0°C
941 > Temps course servomoteur s > 240
963 > Avec régul. prim/ppe primair > Non
Ne connaissant pas j'ai laissé comme ça... enfin j'ai juste mis la température confort à 22° (Ligne 902) et j'ai passé la température (Ligne 923 et 924) à 20° comme la notice l'indique vu que je suis dans la zone géographique 3.
Puis j'ai appuyé sur le bouton qui permet de mettre la PAC en mode auto (bouton en haut à droite de l'affichage digital).
Et sur le bouton qui ressemble à un flocon de neige.
Le souci c'est que la PAC m'affiche pas de demande or qu'il fait 22,5° dehors.
P. S. : Sur la notice il indique qu'il ne faut mettre le circulateur entre 0 et 4, mais d’après ce que je comprends c'est soit au dessus de 4 ou alors faut mettre en position Dégazage.
Je n'y comprends absolument rien donc si quelqu'un peut m'aider ce serait vraiment gentil.
Merci par avance.
02 août 2016 à 14:05