Conseils Forum Climatisation : Erreur F9 sur Split gainable de marque AUX
Bonjour.
J'ai un split gainable AUX 10cv de marque aux qui affiche une erreur F9.
Que faire dans ce cas de figure ? Merci.
J'ai un split gainable AUX 10cv de marque aux qui affiche une erreur F9.
Que faire dans ce cas de figure ? Merci.
10 avril 2025 à 22:26
Réponses / Question Climatisation 1
Erreur F9 sur Split gainable de marque AUX
Bonjour.
J'ai une liste de codes pour Aux, mais elle s'arrête à F6 (elle a au moins 12 ans). Sur cette liste, les E concernent l'unité intérieure, les F l'extérieure.
Le code arrive très vite? L'UI démarre? L'UE démarre? Si oui combien de temps?
J'ai une liste de codes pour Aux, mais elle s'arrête à F6 (elle a au moins 12 ans). Sur cette liste, les E concernent l'unité intérieure, les F l'extérieure.
Le code arrive très vite? L'UI démarre? L'UE démarre? Si oui combien de temps?
11 avril 2025 à 08:32
Réponses / Question Climatisation 2
Erreur F9 sur Split gainable de marque AUX
Le code arrivé au bout de 2 heures environ de marche.
Effectivement les unités intérieure et extérieure démarrent.
Merci à vous.
Effectivement les unités intérieure et extérieure démarrent.
Merci à vous.
11 avril 2025 à 10:18
Réponses / Question Climatisation 3
Erreur F9 sur Split gainable de marque AUX
Bonjour.
Idem que Dom-Aom, après quelques recherches il y aurait bien un problème de carte électronique de votre UE mais .... ?
Pas trop de renseignements sur cette marque.
Idem que Dom-Aom, après quelques recherches il y aurait bien un problème de carte électronique de votre UE mais .... ?
Pas trop de renseignements sur cette marque.
11 avril 2025 à 10:34
Réponses / Question Climatisation 4
Erreur F9 sur Split gainable de marque AUX
Ok bien merci.
Nous allons mener des vérifications au niveau de la carte UE.
Excellente journée à vous.
Merci.
Nous allons mener des vérifications au niveau de la carte UE.
Excellente journée à vous.
Merci.
11 avril 2025 à 11:29
Réponses / Question Climatisation 5
Erreur F9 sur Split gainable de marque AUX
Un souci qui arrive après 2 heures de marche pourrait être lié à un déficit de gaz qui fait que le gaz (restant) part plus chaud de l'UE (en mode chaud). Si possible mesurez la température du gros tuyau en mode chaud toutes les 15 mn jusqu'à l'arrivée du code erreur. Le phénomène peut être précipité par une montée notable de la température extérieure, ce qui est souvent le cas en ce moment entre 7H et 12H.
11 avril 2025 à 17:31
Réponses / Question Climatisation 6
Erreur F9 sur Split gainable de marque AUX
Nous avons constaté que le condensateur de 8uf du ventilo condenseur est bombé.
Faible flux d'air de refroidissement.
Faible flux d'air de refroidissement.
11 avril 2025 à 17:37
Réponses / Question Climatisation 7
Erreur F9 sur Split gainable de marque AUX
Effectivement, si le ventilo de l'UI tourne trop lentement, le gaz monte en pression et en température, et une sonde s'en aperçoit.
11 avril 2025 à 23:09
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Erreur 00:01 EE gainable Fujitsu AOYA30 LBTU
- N°8850 : Bonjour. J'ai une erreur sur gainable Fujitsu AOYA30 LBTU. Elle fait suite à un fil (CN90 voir photo) rouge qui dénudé a fait faux contact contre un tuyau métallique à plusieurs reprises... Désormais j'ai : 1) j'ai le...
- 2. Erreur F9 cimatiseur-split Zenith
- N°9226 : Bonjour. J'ai installé avec un électricien une clim. inverter réversible prêt a poser en 2014 ou 2015. Jusqu'ici elle a toujours bien fonctionné. J'ai besoin d'aide car elle ne fonctionne plus et sur l'affichage est...
- 3. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 4. Code erreur inconnu gainable mono split Atlantic
- N°5832 : Bonjour. J'ai chez moi un gainable mono split Atlantic aoyg14lbla / aryg14lhtbp. J'ai une erreur A1 qui s'affiche quand je demande du chauffage avec une température trop distante de la température ambiante. Cette erreur...
- 5. Split ou Gainable faux plafond ?
- N°6073 : Bonjour. Cela fait quelques semaines que je parcours les posts de ce forum, mais plus je lis les posts, plus je suis incertain pour le choix d'une PAC Air/Air. Voici le contexte : Maison de 2013, 120m² sur 2 niveaux –...
- 6. Renseignements future installation climatisation maison individuelle
- N°4890 : Bonjour, J'aurais besoin de vos renseignements ou expériences pour une future installation de climatisation dans ma maison en 2 split. :smile: 1 au RDC : 45m carré séjour/cuisine ouverte en forme de L voir croquis. 1 à...
- 7. Avis sur les climatiseurs de marque GREE
- N°2716 : Bonjour à tous, Connaissez-vous les climatiseurs de la marque Gree ? Je souhaite votre opinion positive ou négative de cette marque. :biggrin: Merci d'avance pour toutes vos réponses. Cordialement. Philippe
- 8. Split 12000 BTU de marque BEKO arrêt après 3 ou 4 minutes
- N°2851 : Bonjour, Je pose une question pour agrémenter le sujet, je suis professionnel du froid mais je vous dis franchement je me retrouve devant des pannes qui me laissent perplexe ; et par ce site ça me permet de partager mon...
- 9. Erreur E5 clim Airton conseils dépannage
- N°2164 : Bonjour, tout d'abord merci pour les réponses éventuelles. :biggrin: Ma clim Airton bi-split est installée depuis trois ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe...
- 10. Erreur P1 UI et E5 sur UE climatiseur bi-Split Midea
- N°6348 : Bonjours à tous. Je suis face un bi-split qui souffre d'une erreur P1 à l'UI et E5 à l'extérieur. C'est un Midea type (voir image). Cet appareil démarrage un bon moment environ 2 à 3h et s'arrête pour afficher ces deux...
- 11. Erreur U1 clim gainable réversible groupe extérieure PUHZ-RP3 VHA
- N°6519 : Bonjour. Petit historique : Panne sur groupe extérieure après recherche sonde TH6 (outdoor 2 - phase pipe) en défaut. Remplacement des 4 sondes par prévention (appareil de 2004) le groupe fonctionne. Mais si j'ai un écart...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite