Benkerna
a posté 6 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Bonjour.

Oui c’est bien la sonde derrière l’échangeur que j’ai changé. Elle donnai une valeur complètement erroné par rapport à ce qu’il y a dans la doc technique. Il faisait pas loin des 17 degrés quand j’ai pris les mesures.
La vieille sonde donnait 2000 mégohm si je me rappelle bien et la nouvelle 3.4 kohms. (pour 15 degrés elle doit donner 3,2 kohms sur la doc).
16 mai 2021 à 09:10
forum consulter ce sujet Problème chaud PAC Hitachi RAM65QH5

Led 301 allumé fixe + led 302 qui clignote 3 fois.
C’est un code défaut sur la doc technique de la PAC.
Les codes défaut sont inscrits sur la plaque qui protège les cartes électroniques.
Ce code correspond à la sonde de thermistance extérieur.
Je l’ai changé car l’autre était bien hs. Je l’ai vérifié au multimètre.
Mais ça ne change rien.
Effectivement c’est peut-être la carte qui est HS.
15 mai 2021 à 20:08
forum consulter ce sujet Problème chaud PAC Hitachi RAM65QH5

Publicité

Bonjour à tous.

J'ai un problème sur ma pompe à chaleur air/air Hitachi RAM65QH5
La pompe ne fait plus de chauffage.
Sur la carte il y a le défaut led301 + led 302 qui clignote 3 fois.
Ce qui donne sonde de température extérieure. J’ai changé la sonde.
Là elle ne démarre plus du tout et il n’y a aucun défaut. En mode froid elle fonctionne très bien.

Pensez-vous que c’est la carte qui dysfonctionne ?
Merci d’avance pour vos réponses.
11 mai 2021 à 11:50
forum consulter ce sujet Problème chaud PAC Hitachi RAM65QH5

Bonjour.
J’ai nettoyé la sonde et la pompe est repartie.
Je n’ai pas touché aux résistances. Merci.
06 février 2021 à 08:56
forum consulter ce sujet Pièces clim Hitachi RAM65QH5

D’accord.
Je n’ai jamais changé de résistance.
Je vais regarder ça.
Merci pour l’info. Je vous tiens au courant.
04 février 2021 à 09:31
forum consulter ce sujet Pièces clim Hitachi RAM65QH5

Bonjour tout le monde.

Je possède une PAC Hitachi RAM65QH5 avec 3 UI. Hier soir elle c’est arrêté et elle s’est mise en défaut.
La led 301 allumée et la led 302 clignote 3 fois.

Ce code me ramène d’après la liste, a la sonde de température extérieur de la pompe.
J'ai trouvé sur internet une sonde de température extérieur, mais sous la référence RAM65QH4.
Voici ma question, savez vous quelle est la différence entre la RAM65QH5 et la RAM65QH4 ?
Est-ce que la sonde est compatible avec le modèles de ma pompe ?
Mon PAC date de 2007 et les pièces sont difficiles à trouver sur internet.
Je suppose que ce modèles ne se fait plus...
Merci d’avance pour votre aide.
03 février 2021 à 15:34
forum consulter ce sujet Pièces clim Hitachi RAM65QH5