Question Forum Dépannage Climatisation : Problème chaud PAC Hitachi RAM65QH5

Benkerna
Membre inscrit
Benkerna
6 messages
Bonjour à tous.

J'ai un problème sur ma pompe à chaleur air/air Hitachi RAM65QH5
La pompe ne fait plus de chauffage.
Sur la carte il y a le défaut led301 + led 302 qui clignote 3 fois.
Ce qui donne sonde de température extérieure. J’ai changé la sonde.
Là elle ne démarre plus du tout et il n’y a aucun défaut. En mode froid elle fonctionne très bien.

Pensez-vous que c’est la carte qui dysfonctionne ?
Merci d’avance pour vos réponses.
11 mai 2021 à 11:50
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème chaud PAC Hitachi RAM65QH5

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Je ne sais pas ou vous avez trouvez votre code panne, mais vous avez un souci de platine ou de compresseur HS voire les deux car souvent c'est lié.
15 mai 2021 à 17:53
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème chaud PAC Hitachi RAM65QH5

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

"led301 + led 302 qui clignote 3 fois". C'est tout sauf clair, on peut comprendre de diverses façons.

1/ Que fait LD301?
2/ Que fait LD302?
15 mai 2021 à 19:23
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème chaud PAC Hitachi RAM65QH5

Benkerna
Membre inscrit
Benkerna
6 messages
Led 301 allumé fixe + led 302 qui clignote 3 fois.
C’est un code défaut sur la doc technique de la PAC.
Les codes défaut sont inscrits sur la plaque qui protège les cartes électroniques.
Ce code correspond à la sonde de thermistance extérieur.
Je l’ai changé car l’autre était bien hs. Je l’ai vérifié au multimètre.
Mais ça ne change rien.
Effectivement c’est peut-être la carte qui est HS.
15 mai 2021 à 20:08
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème chaud PAC Hitachi RAM65QH5

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

PL s'est fait avoir par votre description qui n'était pas claire, il a compris 3 flashes sur LD301, dans ce cas, effectivement problème compresseur à mauvais pronostic.

Votre lecture des LEDs est à priori bonne, par contre votre action corrective a pu être mauvaise. La doc indique "outdoor temperature thermistor", donc sonde de température extérieure, donc celle qui est derrière l'échangeur extérieur, et qui est dans le flux d'air entrant. Est-ce bien celle là que vous avez changée?

Quelles valeurs aviez-vous mesuré sur la vieille sonde et la nouvelle? Montez au calibre 2 megohms s'il le faut.
16 mai 2021 à 08:15
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème chaud PAC Hitachi RAM65QH5

Benkerna
Membre inscrit
Benkerna
6 messages
Bonjour.

Oui c’est bien la sonde derrière l’échangeur que j’ai changé. Elle donnai une valeur complètement erroné par rapport à ce qu’il y a dans la doc technique. Il faisait pas loin des 17 degrés quand j’ai pris les mesures.
La vieille sonde donnait 2000 mégohm si je me rappelle bien et la nouvelle 3.4 kohms. (pour 15 degrés elle doit donner 3,2 kohms sur la doc).
16 mai 2021 à 09:10
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème chaud PAC Hitachi RAM65QH5

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
2000 Mégohm... 2000 kohms suffiront (donc 2 Mégohms). :-)

Cette valeur est toutefois bizarre, la majorité des multimètres ne peuvent mesurer que jusqu'à 1999 kohms...

Mettez sous tension et mesurez la tension aux bornes de cette sonde et aussi de celle affectée au contrôle du dégivrage (CN6 CN7). Vous devez normalement lire vers les 2.5V.

Les 3 sondes arrivent sans multiplexage directement sur des entrées du microP, il n'est pas exclu que l'entrée concernée ait subi une décharge électrostatique ou autre. Dans ce cas, c'est irréparable, carte à changer.
16 mai 2021 à 15:42
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème chaud PAC Hitachi RAM65QH5

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Image du jour BricoVidéo
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum dépannage climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 478 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Gare Paris Saint-Lazare Paris. Photo Patrice Faro. Nikon FM, objectif Nikkor 35mm. Kodak Tri-X 400, photo réalisée en 1979. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum climatisation.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
16 mai 2021 à 16:46
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
    N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
  • 2. Manque de courant unités intérieures PAC Hitachi RAM65QH5
    N°5027 : Bonjour. Ayant constaté que les commandes de mes deux unités intérieures étaient inopérantes j'ai contrôlé les tensions aux bornes de mon unité extérieure Hitachi type RAM65QH5. Le courant 230v arrive bien sur...
  • 3. 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi
    N°2452 : Bonjour, J'ai 2 unités sur 3 qui fonctionnent sur ma pompe à chaleur Hitachi. UE RAM 130 HQ UI RAK 35 QH 8 Sur UE j'ai 2 moteurs donc circuit bien distinct, le circuit du bas, moteur bas de L'UE et commandant les pièces du...
  • 4. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
    N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
  • 5. PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas
    N°9518 : Bonjour. Après 3 semaines d'absence où ma pompe à chaleur Hitachi était à l'arrêt (mais sous tension), je démarre la clim (Unité Extérieure RAM-72QH5, 4 Unités Intérieures RAD-NH7) et seulement deux UI démarrent (sans...
  • 6. PAC Hitachi plombs qui sautent carte PMRAC80YHAS10
    N°4372 : Bonjour, J'ai ma pompe à chaleur Hitachi qui fait sauter les plombs depuis quelques jours. J'ai trouvé un lézard carbonisé sous les condensateurs de l'ISPM. Même après un nettoyage les plombs sautent toujours... J'ai...
  • 7. Grésillement PAC Hitachi RAM 130
    N°3570 : Bonjour, Je suis équipée d'une PAC Hitachi ram 130 avec 5 splits rak 18 et d'un ram 35-qh5 avec un split rak35. Nous avons un souci depuis hier sur le ram 130 avec le groupe du bas qui grésille énormément, un bruit...
  • 8. PAC Hitachi RAM 90QH5 puissance chaud 11.00 kW
    N°8991 : Bonjour à tous. Je souhaiterais obtenir des renseignements concernant mon installation de chauffage/climatisation pompe à chaleur air/air et notamment en ce qui concerne mon groupe extérieur référencé PAC Hitachi RAM 90QH5...
  • 9. PAC air/air HITACHI console souffle de l'air très chaud en permanence
    N°3164 : Bonjour, Ceci est mon 1er post sur le forum. 1- Dans la chambre de mon fils, sa console (murale) souffle de l'air très chaud en permanence (même quand la console est éteinte), je soulève le petit volet manuellement, on sent...
  • 10. PAC Hitachi s'arrête et repart toutes les 3 minutes
    N°4519 : Bonjour. Je possède une PAC Hitachi avec 2 splits, ces derniers soufflent 3 mn et s'arrêtent 3 mn toute la journée. Quand la T° ext. descend, la T° int. diminue dixième par dixième. Je commande 22 et là j'arrive à 19°...
>>> Résultats suivants pour : Problème chaud PAC Hitachi RAM65QH5 >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite