Oui excusez-moi, je vais trop vite.
Il y a sur UE une liste de code erreur, en fonction des couleurs de 3 leds, voir 1er message c'est le code que j'ai.
Il y a aussi un code au cas où il manque du gaz. Je ne l'ai pas en tête.
C'est pourquoi bonne pression au mano + non code erreur gaz je suis allé vers les sondes comme j'ai cru comprendre (curent sensor error / heatsink sensor error. imput current sensor error).
Ayant deux clim une de 9 kW et 12kW j'ai interchangé les sondes, tout marche sur la 9kW mais pas d'amélioration sur la 12kW.
Il y a sur UE une liste de code erreur, en fonction des couleurs de 3 leds, voir 1er message c'est le code que j'ai.
Il y a aussi un code au cas où il manque du gaz. Je ne l'ai pas en tête.
C'est pourquoi bonne pression au mano + non code erreur gaz je suis allé vers les sondes comme j'ai cru comprendre (curent sensor error / heatsink sensor error. imput current sensor error).
Ayant deux clim une de 9 kW et 12kW j'ai interchangé les sondes, tout marche sur la 9kW mais pas d'amélioration sur la 12kW.
16 novembre 2014 à 19:10

Bonsoir.
Il y a un code erreur (3 leds) non activé dans ce cas sur le gaz.
Il y a un code erreur (3 leds) non activé dans ce cas sur le gaz.
16 novembre 2014 à 18:09

Bonjour et merci pour l'intérêt que vous porter pour mon problème.
J'ai un collègue frigoriste qui m'a prêté ses manomètres.
Je dois rajouter, fusible des cartes OK, état des cartes correctes, le clac c'est comme si un ordre était donné au compresseur mais il ne ronronne ou n'essaye de démarrer. Rien pas de bruit.
Cordialement.
J'ai un collègue frigoriste qui m'a prêté ses manomètres.
Je dois rajouter, fusible des cartes OK, état des cartes correctes, le clac c'est comme si un ordre était donné au compresseur mais il ne ronronne ou n'essaye de démarrer. Rien pas de bruit.
Cordialement.
16 novembre 2014 à 15:43

Bonjour.
Le ventilateur se met en route et les clignotants tension et good sleep clignote sur unité intérieure cela veut dire problème sur unité extérieure (outdoor error display)...
Sur l'unité extérieure led rouge fixe led verte et jaune clignotante = curent sensor error / heatsink sensor error .imput current sensor error
J'ai contrôlé les sondes ok, fusible carte ok, branchement alimentation ok, gaz ok.
Il recherche et il y a un clac mais le compresseur ne démarre pas.
La carte ? Et si oui, pièce détachée sur le Finistère.
Merci. Cordialement.
Le ventilateur se met en route et les clignotants tension et good sleep clignote sur unité intérieure cela veut dire problème sur unité extérieure (outdoor error display)...
Sur l'unité extérieure led rouge fixe led verte et jaune clignotante = curent sensor error / heatsink sensor error .imput current sensor error
J'ai contrôlé les sondes ok, fusible carte ok, branchement alimentation ok, gaz ok.
Il recherche et il y a un clac mais le compresseur ne démarre pas.
La carte ? Et si oui, pièce détachée sur le Finistère.
Merci. Cordialement.