Pas de chaud ni de froid sur clim Samsung AQV12PSBX
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
2526
Question climatisation dépannage : Pas de chaud ni de froid sur clim Samsung AQV12PSBX
Bonjour.
Le ventilateur se met en route et les clignotants tension et good sleep clignote sur unité intérieure cela veut dire problème sur unité extérieure (outdoor error display)...
Sur l'unité extérieure led rouge fixe led verte et jaune clignotante = curent sensor error / heatsink sensor error .imput current sensor error
J'ai contrôlé les sondes ok, fusible carte ok, branchement alimentation ok, gaz ok.
Il recherche et il y a un clac mais le compresseur ne démarre pas.
La carte ? Et si oui, pièce détachée sur le Finistère.
Merci. Cordialement.
Le ventilateur se met en route et les clignotants tension et good sleep clignote sur unité intérieure cela veut dire problème sur unité extérieure (outdoor error display)...
Sur l'unité extérieure led rouge fixe led verte et jaune clignotante = curent sensor error / heatsink sensor error .imput current sensor error
J'ai contrôlé les sondes ok, fusible carte ok, branchement alimentation ok, gaz ok.
Il recherche et il y a un clac mais le compresseur ne démarre pas.
La carte ? Et si oui, pièce détachée sur le Finistère.
Merci. Cordialement.
15 novembre 2014 à 18:46
Réponse 1 Réparer clim Samsung
Pas de chaud ni de froid sur clim Samsung AQV12PSBX
Bonjour.
Comment avez-vous contrôlé le gaz ?
Comment avez-vous contrôlé le gaz ?
16 novembre 2014 à 08:59
Réponse 2 Réparer clim Samsung
Pas de chaud ni de froid sur clim Samsung AQV12PSBX
Bonjour et merci pour l'intérêt que vous porter pour mon problème.
J'ai un collègue frigoriste qui m'a prêté ses manomètres.
Je dois rajouter, fusible des cartes OK, état des cartes correctes, le clac c'est comme si un ordre était donné au compresseur mais il ne ronronne ou n'essaye de démarrer. Rien pas de bruit.
Cordialement.
J'ai un collègue frigoriste qui m'a prêté ses manomètres.
Je dois rajouter, fusible des cartes OK, état des cartes correctes, le clac c'est comme si un ordre était donné au compresseur mais il ne ronronne ou n'essaye de démarrer. Rien pas de bruit.
Cordialement.
16 novembre 2014 à 15:43
Réponse 3 Réparer clim Samsung
Pas de chaud ni de froid sur clim Samsung AQV12PSBX
Bonsoir.
Le fait de mettre les manomètres ne contrôle en aucun cas la quantité de gaz, il faut le retirer, le peser, si ok avec le poids suivant les préconisations constructeur. Ce poids ainsi que le type de gaz est affiché sur la plaque signalétique collée sur l'UE. Les manomètres vont quand même vous donner une indication, en mode froid si l'installation tourne aux alentours de 7/8 bars on peut dire qu'elle fonctionne normalement mais ces mesures peuvent être faussées en fonction des températures ext/int.
Le fait de mettre les manomètres ne contrôle en aucun cas la quantité de gaz, il faut le retirer, le peser, si ok avec le poids suivant les préconisations constructeur. Ce poids ainsi que le type de gaz est affiché sur la plaque signalétique collée sur l'UE. Les manomètres vont quand même vous donner une indication, en mode froid si l'installation tourne aux alentours de 7/8 bars on peut dire qu'elle fonctionne normalement mais ces mesures peuvent être faussées en fonction des températures ext/int.
16 novembre 2014 à 17:32
Réponse 4 Réparer clim Samsung
Pas de chaud ni de froid sur clim Samsung AQV12PSBX
Bonsoir.
Il y a un code erreur (3 leds) non activé dans ce cas sur le gaz.
Il y a un code erreur (3 leds) non activé dans ce cas sur le gaz.
16 novembre 2014 à 18:09
Réponse 5 Réparer clim Samsung
Pas de chaud ni de froid sur clim Samsung AQV12PSBX
Bonsoir.
Je ne comprends pas votre réponse : 3 leds sur quoi, UI ou UE ?
Je ne comprends pas votre réponse : 3 leds sur quoi, UI ou UE ?
16 novembre 2014 à 18:47
Réponse 6 Réparer clim Samsung
Pas de chaud ni de froid sur clim Samsung AQV12PSBX
Oui excusez-moi, je vais trop vite.
Il y a sur UE une liste de code erreur, en fonction des couleurs de 3 leds, voir 1er message c'est le code que j'ai.
Il y a aussi un code au cas où il manque du gaz. Je ne l'ai pas en tête.
C'est pourquoi bonne pression au mano + non code erreur gaz je suis allé vers les sondes comme j'ai cru comprendre (curent sensor error / heatsink sensor error. imput current sensor error).
Ayant deux clim une de 9 kW et 12kW j'ai interchangé les sondes, tout marche sur la 9kW mais pas d'amélioration sur la 12kW.
Il y a sur UE une liste de code erreur, en fonction des couleurs de 3 leds, voir 1er message c'est le code que j'ai.
Il y a aussi un code au cas où il manque du gaz. Je ne l'ai pas en tête.
C'est pourquoi bonne pression au mano + non code erreur gaz je suis allé vers les sondes comme j'ai cru comprendre (curent sensor error / heatsink sensor error. imput current sensor error).
Ayant deux clim une de 9 kW et 12kW j'ai interchangé les sondes, tout marche sur la 9kW mais pas d'amélioration sur la 12kW.
16 novembre 2014 à 19:10
Réponse 7 Réparer clim Samsung
Pas de chaud ni de froid sur clim Samsung AQV12PSBX
Bonsoir.
En logique, après votre manipulation d’échange de sondes ce ne serait pas celles-ci.
Ben !!!! Je ne vois que la carte ! On en revient au point de départ.
Pour les pièces détachées voir chez le constructeur, afin qu'il vous fournisse une liste de distributeurs agréés.
En logique, après votre manipulation d’échange de sondes ce ne serait pas celles-ci.
Ben !!!! Je ne vois que la carte ! On en revient au point de départ.

Pour les pièces détachées voir chez le constructeur, afin qu'il vous fournisse une liste de distributeurs agréés.
17 novembre 2014 à 17:11
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Climatiseur Samsung AQ12TSBN ne produit ni air chaud ni froid
- N°3266 : Bonjour à tous. Comme le titre l'indique mon climatiseur Samsung ne produit plus d'air chaud et froid, le groupe extérieur fonctionne. Je pense qu'il fonctionne correctement ! Les filtres du groupe intérieur sont propres,...
- 2. Problème quadri-split Samsung unité souffle pas chaud
- N°159 : Bonjour, sur un quadri split Samsung, une unité intérieure souffle de l'air à température ambiante alors que les autres soufflent de l'air chaud, d'où peut venir le problème de l'unité "froide" ? Merci.
- 3. Climatisation plus bruyante en froid qu'en chaud
- N°2433 : Bonjour, Il y a un mois j'avais procédé à la MES d'une climatisation qui servirait à la fois de chauffage en hiver car la pièce n'en est pas équipée, et aussi de climatiseur en été car là où j'habite il fait très...
- 4. Clim Daikin FTXN35 fait du chaud mais pas de froid
- N°5004 : Bonjour, Ma clim Daikin FTXN35 fonctionnent bien en mode chaud (ventilo, compresseur) et chauffe très bien mais dès que je passe en mode froid, elle s'arrête (ventilo et compresseur) et souffle de l'air. J'ai une...
- 5. Problème clim réversible Samsung ne fait pas de chaud
- N°3202 : Bonjour, Je viens de contacter le support technique Samsung suite au fait que ma clim Samsung ar13jvssmwknst ne fait pas de chaud (il fait actuellement 9° ici). Ils m'ont répondu qu'ici elles n'étaient pas prévues pour en...
- 6. Pas de chaud clim Samsung AR18HSFSAWKNEU
- N°2683 : Bonjour, Voilà j'ai acheté une clim Samsung AR18HSFSAWKNEU en novembre, montée en décembre. Installation faite par moi, et mise en service pas un PRO (Savelys !!!). Donc au début nickel mais là depuis un certain temps...
- 7. Climatiseur Samsung compresseur ne démarre plus
- N°6684 : Bonjour. J'ai un climatiseur Samsung en panne. Le compresseur ne démarre plus même si le condensateur est bon. L'unité intérieure fonctionne normalement. J'ai constaté que le courant électrique n'arrive pas à l'unité...
- 8. Panne commutation froid/chaud climatiseur Carrera CAR-51GW/BGX1cPAP
- N°3108 : Bonjour. Mon climatiseur Inverter / réversible à 1 split Carrera 51GW/BGX1cPAP installé par moi-même en 2008, ne veut plus commuter en chaleur... J'ai coupé l'alimentation général, j'ai fait un (ret) sur la...
- 9. Clim Daikin Airzone air froid début de ventilation en mode chaud
- N°5880 : Bonsoir. J'ai une clim gainable Daikin FBA125A / RZASG125MY1+ Airzone, gaines isolation 25mm ouate en comble non isolée. En mode chauffage lorsque la température de consigne est dépassée le groupe se met en service et le...
- 10. Problème sortie air chaud/Froid PAC gainable Samsung
- N°9143 : Bonjour. Je me permets de poser ma question ici en recherche d'assistance pour tenter de solutionner mon problème. N'étant pas du tout un spécialiste, je vous prie tout d'abord de m'excuser pour les manquements éventuels de...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite