Bonjour,
Je souhaiterais connaitre le poids du gaz R410A qui doit se trouver à l’intérieur d'un groupe extérieur Hitachi RAM72QH5
En effet, je ne trouve pas de renseignement à l'intérieur de la console qui me permettra de donner le renseignement à la société qui va intervenir sur le contrôle des pressions.
Je vous en remercie par avance.
Je souhaiterais connaitre le poids du gaz R410A qui doit se trouver à l’intérieur d'un groupe extérieur Hitachi RAM72QH5
En effet, je ne trouve pas de renseignement à l'intérieur de la console qui me permettra de donner le renseignement à la société qui va intervenir sur le contrôle des pressions.
Je vous en remercie par avance.
20 juin 2017 à 08:04

Bonjour DOM.
Après lecture des réponses à la question 2997, j'ai pu conclure au même défaut : IC2-=IC3=STR F6667B
J'ai remplacé les 2 STRF6667B par des STRF6654 pour éviter peut être de recommencer pour le deuxième d'ici un an.
Et puis je dispose maintenant d'un STRF6667B de secours pour mon autre UE identique.
Le problème est résolu pour le fonctionnement des 4 UI.
Maintenant, il me reste à trouver un réparateur pour vérifier le gaz et ajouter si nécessaire afin de résoudre de problème constaté du givre important à l'intérieur de l'UE alors que je n'avais pas de soucis auparavant.
Si ce n'est pas le gaz, avez vous d'autres pistes la sonde extérieure OU... ?
Merci encore pour votre aide qui m'a évité de changer complètement la carte.
Cordialement.
Bernard
Après lecture des réponses à la question 2997, j'ai pu conclure au même défaut : IC2-=IC3=STR F6667B
J'ai remplacé les 2 STRF6667B par des STRF6654 pour éviter peut être de recommencer pour le deuxième d'ici un an.
Et puis je dispose maintenant d'un STRF6667B de secours pour mon autre UE identique.
Le problème est résolu pour le fonctionnement des 4 UI.
Maintenant, il me reste à trouver un réparateur pour vérifier le gaz et ajouter si nécessaire afin de résoudre de problème constaté du givre important à l'intérieur de l'UE alors que je n'avais pas de soucis auparavant.
Si ce n'est pas le gaz, avez vous d'autres pistes la sonde extérieure OU... ?
Merci encore pour votre aide qui m'a évité de changer complètement la carte.
Cordialement.
Bernard
29 janvier 2017 à 10:54

Bonjour,
Pour les LED
La LED 304 clignote en vert toutes les 2 à 3 secondes sans interruption.
La led 303 est en rouge fixe.
Les tensions en sortie UE vers les UI sont :
DC pour UI 1 : 0V
DC pour UI 2 : 0V
DC pour UI3 : 34.2 V
DC pour UI 1 : 34.2 V
J'espère que vous pourrez me dépanner avec ces informations.
Merci.
Pour les LED
La LED 304 clignote en vert toutes les 2 à 3 secondes sans interruption.
La led 303 est en rouge fixe.
Les tensions en sortie UE vers les UI sont :
DC pour UI 1 : 0V
DC pour UI 2 : 0V
DC pour UI3 : 34.2 V
DC pour UI 1 : 34.2 V
J'espère que vous pourrez me dépanner avec ces informations.
Merci.
19 janvier 2017 à 12:52

Je vous confirme il s'agit bien de l'UE qui givre énormément.
Concernant les IED la LED 304 clignote en vert et la LED 302 est en rouge fixe.
Il n'y a qu'un seul compresseur pour alimenter 4 UI.
Avez-vous une idée sur la pièce qui peut être défectueuse ???
Ou s'il s'agit exclusivement d'un ajout de gaz R410A ?
Concernant les IED la LED 304 clignote en vert et la LED 302 est en rouge fixe.
Il n'y a qu'un seul compresseur pour alimenter 4 UI.
Avez-vous une idée sur la pièce qui peut être défectueuse ???
Ou s'il s'agit exclusivement d'un ajout de gaz R410A ?
16 janvier 2017 à 18:46

Bonjour,
Je recherche un document sur les codes défaut d'une console extérieure Hitachi 4 sorties installée en 2009.
La console est en panne actuellement.
Elle givre énormément à l'intérieur et risque de bloquer l'hélice.
De plus, je n'ai plus un chauffage correct sur de 2 consoles intérieures et les 2 autres ne fonctionnent plus.
J'ai plusieurs LED allumée à l'intérieur et je souhaiterais disposer d'une doc qui permet une analyse en fonction des codes défauts pour poursuivre l'investigation.
La console extérieure est une thermoSEME TE90 mais après recherche, il s'agirait d'un modèle HITACHI RAM70P4A.
Merci par avance pour votre aide.
Je recherche un document sur les codes défaut d'une console extérieure Hitachi 4 sorties installée en 2009.
La console est en panne actuellement.
Elle givre énormément à l'intérieur et risque de bloquer l'hélice.
De plus, je n'ai plus un chauffage correct sur de 2 consoles intérieures et les 2 autres ne fonctionnent plus.
J'ai plusieurs LED allumée à l'intérieur et je souhaiterais disposer d'une doc qui permet une analyse en fonction des codes défauts pour poursuivre l'investigation.
La console extérieure est une thermoSEME TE90 mais après recherche, il s'agirait d'un modèle HITACHI RAM70P4A.
Merci par avance pour votre aide.
15 janvier 2017 à 08:06